编辑: 南门路口 2019-07-16

1500 2000

3200 4350

5400 总冷量 kW 5.7 7.5 12.5 16.5 20.5 显冷量 kW 5.3 6.9 11.5 15.2 18.9 加热加湿类型 C-单冷, H-带加热不带加湿, P-带加热带加湿 加热量 (kW) 单冷型无此项

3 3

3 3

3 加湿量 (kg/h) 仅恒温恒湿型有此项

3 /

3 3

3 机组供电 单相 220V/50HZ 三相 380V/50Hz 3N~ 单冷型 配电参数 FLA (A) 12.7 7.9 14.0 15.2 16.6 制冷带电加热型 配电参数 FLA (A) 19.5 10.4 14.0 15.2 16.6 恒温恒湿型 配电参数 FLA (A) 26.3 12.5 18.5 19.8 21.1 加湿器进水管接口 (mm) G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" 冷凝水排水管接口 (mm)

22 22

22 22

22 制冷剂液管接口 (mm)

6 6

9 9

12 制冷剂气管接口 (mm)

12 12

12 16

19 室内机重量 (kg)

98 108

140 160

180 室内机尺寸 宽*深*高(mm) 520*420*1750 520*420*1750 600*520*1850 700*700*1900 700*700*1900 室外机 室外机型号 TSA08 TSA10 TSA16 TSA22 TSA28 室外机重量 (kg)

33 43

65 85

105 室外机尺寸 宽*深*高(mm) 755*420*610 755*420*820 755*420*1198 755*420*1198 925*470*1367 注注伊顿TAC 精密空调能够确保稳定的温度,其最大的 温度偏差小于±1℃,而普通的舒适性空调通常偏差 会在±3℃.普通舒适性空调一般没有湿度控制,然 而数据中心正常运行需要稳定适宜的相对湿度,湿 度的过高或者过低都会导致IT设备不同层级的问 题.伊顿TAC精密空调设有多种运行模式,可以提 供适当比率的制冷、加湿和除湿,为IT设备提供稳 定的运行环境. 基于机房对于数据设备的环境要求和全年制冷要求,机房空调在结构、控制、系统 设计和制造等方面也和舒适性空调有很大区别.TAC精密空调采用先进可靠的微电脑 控制系统. 标准RS485通信接口, 大屏幕LCD 中文显示器,实时检测并及时对故障发出报警, 保证机房设备和数据的稳定运行. 伊顿TAC系列精密空调高系统可靠性,能够充 分满足机房空调一年365天,每天24小时工作的 需求. 伊顿TAC系列精密空调由高质量的材料 和部件生产而成.其使用整体防腐处理和全面 的质量体系来确保设备的高可靠性和长期使用 寿命.