编辑: 达达恰西瓜 2019-07-16

能够提高 空调送/ 回风温度,从而提升空调压缩机运行能效,这两个优势最终都能够使空调的运行效 率的提高,从而降低机房 P U E .

7 1

2 图4封闭冷通道方案模块布局

四、B M房间级模块化机房系统 ( 一)系统架构图 图5系统架构图 ( 二)B l o c k 适用场景 方案 适用场景 B M 容量:

3 0~

3 0

0 k W 机柜数量:8~

3 6个 类型:开放/ 封闭完整系统 地板: 有/ 无 架空地板 典型适用场合:中小型数据中心,分期建设的中大型数 据中心,机房中高热密度区域

8 1

2 ( 三)系统简述 该方案为房间级模块化解决方案,可根据现场需求采用 ( 冷通道/ 热通道/ 冷热全封)封 闭通道组件,方便现场安装,并支持快速并柜部署.

1 供配电 输入输出配电、U P S电源、列头柜、电池系统、地线系统、配电保护.

2 制冷 为确保高密度机架散热,采用水平送风行间空调,就近送风,单机柜密度可提高至

2 0 k W 以上.空调机组可以采用风冷、水冷及氟泵自然冷模式.

3 机柜及封闭通道 I T设备的安装及兼容性、散热管理 ( 进风、出风、气流管理) 、电源分配 ( 双路供电、 机架 P D U ) 、线缆管理 ( 电源电缆和数据电缆)等.

4 智能管理平台 艾特网能的 i M o n i t o r 监控及管理系统可实现对数据中心基础设施的动力、环境、视频、 设备、门禁的全领域统一监控;

集成告警管理、报表管理、工单管理、可视化管理、能效管 理的功能,实现全面智能管理.

五、服务客户 我们的用户已经覆盖三大运营商,是中国电信、移动、联通同类产品的主要设备供应商 之一,产品和解决方案也服务于腾讯、百度等大型互联网企业、农业银行、国开行、光大银 行等金融机构、教育、军队公检法、交通、广电、医疗等高端用户有大量应用. 联系方式: 单位名称:深圳市艾特网能技术有限公司 总部地址:深圳市龙华新区观澜观光路大富工业区圣建利工业园 A栋 陕西分公司地址:西安市高新区锦业路 1号都市之门 C座1217联系人:姚鹏跃 联系方式:1

8 5

9 1

9 7

0 4

3 0 单位

网址:w w w i t e a q c o m