编辑: 雷昨昀 2019-07-16

5 安全设施 5.1 消防设施 5.1.1 根据实验室情况配置相应的消防器材(烟感报警器、灭火器、 灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等),并正常有效 5.1.2 实验大楼有逃生线路指示图,并安装了应急指示灯 5.1.3 灭火器配备数量合理、种类合适,无过期现象,摆放位置 利于取用 5.1.4 重点部位有防盗和监控设施,包括剧毒品、病原微生物和 放射源存放点等 5.2 应急喷淋装置 5.2.1 化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置,且正常 有效并有巡检记录 5.2.2 应急喷淋装置水管总阀处常开状,喷头下方无障碍物 5.2.3 应急喷淋装置水压能保障出水畅通,洗眼装置的水压适中 以保证一定的出水高度 5.2.4 实验室内有毛巾或毛巾毯并置于应急喷淋装置附近,随时 可用 5.3 通风系统 5.3.1 配备符合要求的通风系统;

对于排放有毒有味废气体的实 验室,有吸收过滤装置 5.3.2 通风系统运行正常,有风速测定等维护、检修记录 5.3.3 换气扇使用正常 5.3.4 屋顶风机固定无松动、无异常噪声 5.3.5 使用可燃气体场所应采用防爆通风机

6 水电安全 6.1 用电基础安全 6.1.1 插头插座功率需匹配,无私自改装现象 6.1.2 不乱拉乱接电线,无电线老化、使用花线和木质配电板的 现象 6.1.3 多个大功率仪器不使用同一个接线板 6.1.4 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 6.1.5 无电源插座未固定、插座插头破损现象 6.1.6 大功率仪器(包括空调等)有专用插座,用电负荷满足要 求;

长期不用时,应拔出电源插头 6.1.7 无人状态下,充电器(宝)不能充电过夜 6.1.8 水槽边不安装电源插座,如确实需要,应有防护挡板或防 护罩 6.1.9 实验室和电气设备配备空气开关和漏电保护器 ―8― 序号 检查项目 检查结果 符合 不符合 不适用 6.1.10 电线接头绝缘可靠,无裸露连接线,地板上的导线应有盖 板或护套 6.1.11 加热器采用耐高温阻燃导线 6.1.12 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作 6.2 用水安全 6.2.1 下水道畅通,不存在水龙头、水管破损现象 6.2.2 各类链接管无老化破损现象(特别是冷却冷凝系统的橡胶 管接口处) 6.2.3 无自来水龙头开着时人离开的现象

7 化学安全 7.1 化学试剂存放 7.1.1 有房间内化学品的动态台帐 7.1.2 有序分类存放(柜子门上粘贴清单),放置位置便于查找 取用 7.1.3 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放 7.1.4 固体与液体分开存放(如在同一试剂柜中,液体需放置在 下层) 7.1.5 化学品不存在叠放现象 7.1.6 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器 7.1.7 化学试剂标签无脱落、模糊现象 7.1.8 存放点通风、隔热、避光、安全;

有机溶剂远离热源 7.1.9 无存放大桶试剂现象、无大量存放化学试剂现象(用量较 大的试剂存量应控制在一周计划用量之内) 7.1.10 如单个实验装置存在 10L 以上甲类物质储罐,或20L 以上 乙类物质储罐,或50L 以上丙类物质储罐,需加装泄露报 警器及通风联动装置 7.1.11 过期药品定期清理,无过期药品累积 7.1.12 无试剂瓶开口放置现象 7.1.13 易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂 柜内 7.2 剧毒品管理 7.2.1 剧毒品购买前须经公安部门审批,并凭证向具有经营许可 资质的单位购买 7.2.2 校职能部门负责校内审批,并保留资料、建立档案 7.2.3 配备专门的保险柜并固定,实行双人双锁保管(只有