编辑: 南门路口 2019-07-16

5、公用工程 (1)给排水系统 ①给水 项目用水主要包括职工生活用水、厂房用水、绿化用水等,本项目依托两型产 业园供水管网,可满足用水需求. 本项目规划总用地面积为0.104km2 ,规划人口0.2万人.根据《城市给水工程规 划规范》、用地指标、国家经贸委2000年印发的《关于加强工业节水工作的意见》, 以及国家工业和信息化部2010年制定的《关于进一步加强工业节水工作的意见》, 工业用水重复利用率规划从2000年的50%左右提高到2005年的60%,2010年达65%. 根据园区规划,综合考虑产业定位和布局,工业用水重复率可达到65%左右,结合 上述规范和要求,估算出浏阳市两型产业园的用水量,污水排放量按平均用水量的 80%计. 职工生活用水:根据《湖南省用水定额》 (GB43/T388-2014) ,职工生活用水量 按100L/人・d,项目规划入驻人数不超过

2000 人,用水量为 200m3 /d;

工业用水量 (厂房生产用水) : 根据 《城市给水工程规划规范》 (GB50282-1998) 中规定,本项目用地为工业用地,用水指标为为 1.5 万m3 /(km2 /d) ,根据设计,本 项目规划总用地面积为 0.104km2 ,则总用水量约为 0.156 万m3 /d,工业重复用水量 约为 0.1014 万m3 /d,新鲜用水量为 0.0546 万m3 /d. (工业用水量=工业新鲜用水量 +工业重复用水量) .

5 绿化用水: 项目绿化用水定额为 36L/ (m2 ・月) , 项目绿化面积约为 13679.79m2 , 则绿化用水量为 16m3 /d. 本项目用水情况估算见表 1-3. 表1-3 用水总量计算表 序号 项目名称 用水定额 计算基数 用水量 (万m3 /d)

1 职工生活用水 100L/人・d 2000人0.02

2 厂房用水 1.5万m3 /(km2 /d) 103916.47m2 0.0546

3 绿化用水 36L/(m2・月) 13679.79m2 0.0016 总用水量合计 0.0762 ②排水 本项目产生的污水为生活污水和生产废水, 项目的污水排放量按用水量的 80% 计算,本项目生活废水排放量为 160m3 /d;

工业废水(厂房生产废水):本项目新鲜用水量为0.0546万m3 /d,则工业废水 排水量为0.04368万m3 /d. 根据设计方案,本项目挖建污水管道,经污水管网收集后汇集经项目自建污水 处理设施处理后,于林特产路接入两型产业园污水管网,最终排入浏阳市两型产业 园火把岭污水处理厂. 图1-1 项目水平衡图(单位:万m3/d) (2)供电 本项目用电依托两型产业园供电系统,采用一路110KV电源供电,变配电所设 高压计量. (3)供热 本项目区域无集中供热网, 采用分散供热方式. 本项目食堂燃料使用清洁能源, 主要采用天然气、电能等,项目不设中央空调.

6 (4)通风、防排烟设计 地下汽车库按防火区分别设机械排风与排烟合用系统.排风量按4次/h换气计 算,每个防烟分区面积不大于2000m2 ,有直通室外汽车坡道或其它自然进风条件的 防火分区,采用自然进风,不具备自然进风条件的防火分区,设机械送风系统. 地下室的水泵房等设备用房,均设机械送、排风系统. 地下室的变配电室等房间采用气体灭火的方式,平时设机械送、排风系统,气 体灭火时关闭........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题