21064 及《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统 数据中心建设与维护技术导则》 (建科[2008]114 号)的有关规定;
4 公共建筑能耗管理系统应具有良好的开放性与拓展性,应 提供 OPC Server、Web Service 和数据库等多种标准通讯接口用于 系统间的数据交互,并应支持接入物联网平台;
5 系统应用软件应通过有资质的第三方检测,并满足能耗管 理软件的基本需求及二次开发要求. 3.1.3 系统能耗数据编码规则应符合附录 A 的有关规定. 3.2 技术性能 3.2.1 公共建筑能耗管理系统能耗数据采集频率应在
1 次/5min 到1次/1h 之间灵活设置. 3.2.2 若系统须配置本地工作站,其硬件性能要求应符合下列规 定:
5 1 工作站硬件应不少于
4 核CPU,应不少于 8G 内存;
2 工作站硬件应不少于 1TB 硬盘;
3 工作站应采用 19inch 以上宽屏显示器,宜有 HDMI 接口.
6 4 功能要求4.1 一般规定 4.1.1 公共建筑能耗管理系统应具有固定的基础功能, 宜根据建设 单位的需求开发拓展功能. 4.2 基础功能 4.2.1 建筑信息查询 应支持对能耗管理建筑建筑名称、所在行政区域、建筑类型、 建筑性质、建筑地址、建筑年代、建筑层数、建筑总面积、建筑总 高度、空调面积、空调形式(中央空调、多联机等) 、结构形式、 外墙保温形式、屋面保温形式、外窗类型、玻璃类型等基本信息的 查询. 4.2.2 分类、分项能耗查询
1 应支持实时查询分类能耗, 包括电量、 水耗量、 燃气量 (天 然气量或煤气量) 、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等;
2 应支持实时查询用电四大分项及其子分项能耗数据;
3 系统用电四大分项及其子分项应符合现行行业标准《公共 建筑能耗远程监测系统技术规程》JGJ/T
285 的有关规定. 4.2.3 配电支路能耗查询
1 应支持实时查询配电支路能耗;
2 应支持直观展示各配电支路之间的从属关系. 4.2.4 分类分项能耗分析
1 应支持对单位建筑面积能耗、单位空调面积能耗、人均综 合能耗等指标进行实时动态分析;
2 应支持按次、时、日、月、年等时间单位进行能耗分析;
3 应支持对建筑能耗进行同比和环比分析;
4 应支持分析各类能耗随时间变化的规律及异常情况.
7 4.2.5 能耗报表
1 应支持生成固定能耗报表,并应包括下列内容: 1) 周期能耗报表 应支持按日、月、年或自定义时段查询并导出报表;
2) 历史事件报表 应支持按各类报警事件发生时间查询并导出报表;
3) 表单式报表 应支持对设备能耗计量值以原始表头数据的方式查询 并导出报表;
4) 能耗账单报表 宜支持根据本地相关电价政策计算折算电费,并支持 查询与导出报表.
2 公共建筑能耗管理系统能耗报表应符合下列规定: 1) 应支持以折线图、柱状图、堆栈图、饼图、表格等方 式展示能耗数据;
2) 应支持在线打印功能;
3) 应支持以 Excel 格式导出报表;
4) 宜支持以 Word、PDF 等格式导出报表. 4.2.6 能耗定额管理
1 应支持录入或计算得到建筑年总能耗基准值、月度能耗基 准值、建筑年总能耗定额指标、月度能耗定额值;
2 应支持对月度实际能耗与月度能耗基准、月度能耗定额值 进行对比;
3 宜支持将能耗折算成标准煤及碳排放量;