编辑: 山南水北 | 2019-07-16 |
四、接线方法 温度探头的接线 1.
木芯温度探头的接线 将木芯温度探头(较长的两组)接在仪器后面板的"木芯 1"(A
1、A
3、A5 端)及"木芯 2"(A
9、A
11、 A13 端)上,A
1、A
3、A
9、A11 端分别接红色线, A
5、A13 接白色线. 2.干、湿球温度探头的接线 将两组温度探头(较短的两组)分别接在仪器原面板上的"湿球温度"端子(A
2、A
4、A6 )和"干 球温度" (A
10、A
12、A14)上, A
2、A
4、A
10、A12 端分别接红色线, A
6、A14 接白色线. 控制输出的接线 1.B
1、B3 是木芯
1 的上限报警控制接线端,B
5、B7 是木芯
1 的下限报警控制接线端,B
9、B11 是 木芯
2 的上限报警控制接线端,B
13、B15 是木芯
2 的下限报警控制接线端. 2.B
2、B4 是环境(干球)温度的 PID 控制接线端. 3.打印机和外部通讯共用仪表的 RS232 通讯端.使用打印机时,要短接 B
12、B20 端和 B
14、B18 端.使 用外部通讯时,要断开 B
12、B20 端和 B
14、B18 端的短接线,再连接 B16(GND),B18(TXD),B20(RXD) 到PC 机的串口 GND(5),RXD(2),TXD(3)脚.如果需要
485 通讯,可以特殊定制. 通道1 木芯1 100输入 通道2 木芯2 100输入 通道1 木芯1 上限报警 通道1 木芯1 下限报警 通道2 木芯2 上限报警 通道2 木芯2 下限报警 通道3 湿球温度 100输入 通道4 干球温度 100输入 通道4 干球温度 位式控制 PID 控制