编辑: 人间点评 | 2019-07-17 |
6 分 操作步骤每步
2 分, 每 缺一步或一步不正确 扣2分.
5 序号考试 项目 操作内容与步骤 考试 方式 分值 评分标准
2 二氧 化碳 浓度 检测 安全 操作 3.计算二氧化碳浓度值 ①用混合气体浓度减去甲烷气体浓度的 差,再乘以 0.955 的校正系数,计算得出 测点 CO2 气体浓度值. ②采用同样的方法,在同一测点连续测三 次,最大值为检测结果. 实物 操作 + 手指 口述
6 分 操作内容每项
3 分, 每 缺一项或一项不正确 扣3分. 4.处理检测结果 ①发现 CO2 浓度超过 1.5%时,立即打电话 报告调度室,并责令现场人员停止工作, 撤到安全地点. ②填写甲烷检查班报手册,注明检查地点 的CO2 检查浓度值,并通知现场工作人员. 手指 口述
6 分 操作内容每项
3 分, 每 缺一项或一项不正确 扣3分.
3 一氧 化碳 浓度 检测 安全 操作 1.检测准备 ①确认 CO 采样器三通阀开、关灵活. ②将CO 采样器三通阀把打到 45°关闭位 置,把活塞拉到最大位置后松开,确认活 塞能够自动恢复原状或者活塞的余量不大 于5ml 时,采样器气密性良好. ③确认 CO 检定管在有效期内,并且与待查 地点的气体浓度范围相匹配. 实物 操作 + 手指 口述
6 分 操作内容每项
2 分, 每 缺一项或一项不正确 扣2分. 2.抽取气样 穿戴好防毒防护装备→选择并进入待测地 点→将CO 采样器三通阀把打到水平吸气位 置,抽送采样器活塞往复 3~5 次,吸入规 定量的待测气样→将CO 采样器三通阀把打 到45°关闭位置→撤离到安全地点→打开 CO检定管两端封口→把CO检定管浓度标尺 标(0)端插入到 CO 采样器采样插孔中→ 将CO 采样器三通阀把打到垂直充气位置, 推动活塞将气样按检定管说明书规定的送 气时间匀速充入 CO 检定管内→读取 CO 检 定管上棕色环最大刻度对应的 CO 浓度值.
9 分 操作步骤每步
1 分, 每 缺一步或一步不正确 扣1分. 3.处理检测结果 ①发现 CO 浓度超过 0.0024%时,立即打电 话报告调度室,并责令现场人员停止工作, 撤到安全地点. ②发现同一位置检测的 CO 浓度比较前几次 有所增加时,应报告矿调度室和有关领导. ③填写 CO 检测记录表, 通知现场工作人员. 手指 口述
6 分 操作内容每项
2 分, 每 缺一项或一项不正确 扣2分.
4 合计
65 分 ........