编辑: bingyan8 2019-07-17

1 TSP ―― 0.30 0.20

2 PM10 ―― 0.15 0.10

3 SO2 0.50 0.15 0.06

4 NO2 0.24 0.12 0.08 2.《声环境质量标准》GB3096-2008

2 类、4 类,标准极限见表 3.2: 表3.2 声环境质量标准 噪声类别 标准值 dB(A) 昼间 夜间

2 类60

50 4 类70

55 验收阶段执行标准: 1.《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级,标准极限见表 3.3: 表3.3 环境空气质量标准 序号 污染物 浓度限值 mg/m3 标准 小时均 值 日均值 年均值

1 PM2.5 ―― 0.075 0.035 GB3095-2012 二级

2 PM10 ―― 0.15 0.07

3 SO2 0.50 0.15 0.06

4 NO2 0.2 0.08 0.04 2.《声环境质量标准》GB3096-2008

2 类、4 类,与环评阶段一致. 天津南疆热电厂供热管网工程项目(第一阶段)竣工环境保护验收调查表

7 污染物排放标准环评阶段污染物排放标准: 1. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB12523-90, 标准限值见表 3.4: 表3.4 不同施工阶段作业噪声限值 dB(A) 施工阶段 主要噪声源 噪声限值 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机等

75 55 结构 混凝土搅拌机、 振捣棒、 电锯等

70 55 装修 吊车、升降机等

65 55 验收阶段污染物排放标准: 1.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011,标准限值见表 3.5: 表3.5 建筑施工过程中厂界环境噪声排放限值 昼间 夜间

70 dB(A)

55 dB(A) 总量控制指标 本项目为供热管网敷设工程,项目本身不产生污染物,因此本项 目无总量指标. 天津南疆热电厂供热管网工程项目(第一阶段)竣工环境保护验收调查表

8 表4工程概况 项目名称 天津南疆热电厂供热管网工程项目(第一阶段) 项目地理位置 (见附图 1) 本项目主要为规划供热范围内的管道敷设工程,由港塘路 向北再沿天津大道至海滨大道处止.途中沿规划路向北为大沽 化工厂及盐场、响锣湾、蓝鲸岛向北留抽头,且在中央大道上 向北留抽头.项目坐标为:起点 117.586634E,38.982705;

终点117.712774E,38.983498N. 主要工程内容及规模: 为确保热电联产真正发挥效益,规划热源得以充分利用,开展了天津南疆热 电厂供热管网工程项目,该管网工程主要由南疆热电厂敷设热力管网至新城填、 胡家园、响锣湾、于家堡等地,规划为该地区约

2894 万平方米提供集中供热. 对于沿现状主干路、规划主干路部分,本项目均采用直埋敷设方式. 本工程管线批复要求全长约 40km,由于本次管网工程建设需要与现有道路 的改造、 规划道路的建设同时进行,在工程实际敷设过程中部分线路地上拆迁未 完成,致使部分路段管网目前暂未实施.天津南疆热电厂供热管网工程项目(第 一阶段)由天津市津能滨海热电有限公司建设管线,长度约为 17km.管网工程 建设与现有道路的改造、规划道路的建设同时进行,工程项目(第一阶段)全线 采用直埋敷设,顶管穿越李港铁路

1 次.施工期内,占地类型均为临时占地,临 时占地均为市政用地.项目设计生产能力供热 650MV,实际生产能力 0MV. 表4.1 项目环评阶段工程内容 序号环评批复 备注 管道路由 管径 长度 (m) 管线1主管线由津晋高速南侧沿港塘路敷设至天津大道, 由港塘路桥向东沿天津大道南侧向东北敷 设,穿越李港铁路后继续沿天津大道铺设至 中央大道,途中沿规划路向北........