编辑: 旋风 2019-07-17

1 1

23 次氯酸钠储罐 3m3

1 1

24 次氯酸钠加药泵 0.2kw

2 2

5 工程内容及规模

一、项目由来 昆山市港浦污水处理厂位于张浦镇巍塔路东侧,总投资

1500 万元,占地面积约 为60000 平方米,设计规模为

30000 吨/天,分三期实施建设,每期日处理能力为

10000 吨.2008 年7月一期工程建成投产,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放 标准》 (GB18918-2002)一级 B 标准;

于2009~2010 年对一期工程完成了提标改造, 出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准.二期、 三期处理工艺与一期工程相同,目前尚未开始建设. 港浦污水厂采用改良型氧化沟工艺(A2/O 氧化沟) ,厂内设有粗格栅、集水池、 细格栅、沉砂池、配水井、氧化池、二沉池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、鼓风机房 等主要污水处理设施.厂里设有水质化验室,用于 COD、氨氮、总磷等常规指标的 日常检测.尾水排放口安装自动计量装置、COD 在线监测仪等.

2017 年11 月,环保生产巡查中发现,企业前期环评文件中未明确说明废水总排 口的消毒方式. 企业实际运行过程中采用次氯酸钠进行消毒处理, 本次评价主要对企 业废水总排口的废水消毒方式进行补充说明及分析. 根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》和《建 设项目环境影响评价分类管理名录》 (环保部令第

44 号)的有关要求,本项目属于

96 生活污水集中处理 中 其它 ,应当编制环境影响报告表.为此,项目建设 单位特委托我单位进行环境影响评价. 在接受委托之后, 我单位组织人员到项目所在 地进行了现场踏勘, 并在基础资料的收集下, 按照相关要求, 编制了该项目环境影响 报告表.

二、项目概况 项目名称:昆山市港浦污水处理有限公司技改项目;

建设单位:昆山市港浦污水处理有限公司;

建设性质:技术改造;

建设地点:昆山市张浦镇南港巍塔路东侧,项目地理位置见附图 1;

建设规模: 本项目主要对现有废水总排口消毒方式进行说明, 其它主体工程、 公 辅设施及废水处理工艺等均不改变.现有项目设计污水处理规模为

30000 吨/天,分 三期实施建设,目前仅一期建设并正常运行,实际处理规模为

10000 吨/天.

6 职工人数、工作制度:企业现有职工

12 人,年运行

365 天,每天运行

24 小时, 年运行

8760 小时.本项目不新增职工. 设计进出水水质标准: 现有项目出水达到 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业 行业主要水污染物排放限值》 (DB32/1072-2007)的表

2 标准及《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准.主要进水和出水指标如下: 表4设计进出水水质表(mg/L) 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 设计进水水质 6~9

350 200

180 25

5 35 设计出水水质 6~9

50 10

10 5 0.5

15

三、公用工程 现有项目公用及辅助工程设施配置情况见下表. 表4公用及辅助工程设施 类别 设计能力 备注 贮运工程 原料储存区 面积 20m2 存放污水处理药剂 污泥储存区 面积 50m2 存放污泥 运输 原料和产品通过汽车运输 / 公用工程 污废水接入 30000t/d 目前一期 10000t/d 正 常运行,

二、三期暂 未建设 排水 30000t/d 目前一期 10000t/d 处 理达标后排入大直港 供电 341.1 万度/年 区域电网 绿化面积 环保工程 废气处理 污水处理池产生的臭气无组织排 放 无变化 废水处理 少量生活污水通过管道接入厂内 的集水调节池,处理达标后排入 大直港 无变化 降噪措施 采用低噪声设备、隔声减振、绿 化及距离衰减等措施 无变化 固废处理 固废实现零排放 无变化

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题