编辑: 向日葵8AS | 2019-07-17 |
3 /d,处理后回用于小区住 宅楼冲厕及绿化及道路喷洒等 已落实 供暖、供气 集中供热由华电供热集团供应;
规划天然 气供应对象为规划区域的商业,由于商业 商铺入住对象尚待确定,因此预留天然气 接口,天然气由石家庄新奥天然气有限公 司供应 已落实 ―
3 ― 38.4 排入市政污水管网 化粪池 130.1 4.2 4.2 图1水平衡图 单位:m3 /d 4.5 道路绿化用 99.6 80.3 办公冲厕所 物业管理 33.2 中水处理设施 43.7 续表二 续表
1 项目建设情况一览表 分类 建设内容 环评要求建设情况 项目实际建设情况 环保工程 废水 办公盥洗、洗浴用水排入中水处理站处理,达标后用 于冲厕、地下车库冲洗、道路喷洒及绿化等,项目产 生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道,最 终经石家庄桥西污水处理厂处理,废水排放量为 130.1m
3 /d 已落实 废气 主要为中水处理站的恶臭气体和地下车库排放的汽 车尾气.中水站恶臭通过一根排气筒收集后引至楼顶 排放;
地下车库设置合理的送、排风系统 已落实 噪声 项目噪声源为换热站、水泵房、中水处理站、地下停 车场通风机产噪设备、换热站循环加压水泵产生的噪 声,设备间内设吸音板及隔音门进行隔声降噪;
地下 停车场换气风机产生的设备噪声,对风机安装消声 器;
水泵房噪声,室内设吸音板及隔音门,采取基础 减震等措施降噪;
中水站噪声通过风机进出口安装消 声器,水泵加隔声罩等措施降噪 已落实 固废 生活垃圾分类袋装化,收集后,外运至生活垃圾填埋 场卫生填埋;
中水站污泥由市政部门专用抽粪车抽走 填埋处理;
中水处理站异味处理系统产生的废活性 炭,由厂家回收再生 已落实 原辅材料消耗及水平衡: 39.2 4.5 新鲜水 居民其他用水 143.3 33.2 42.9 地下车库用 19.3 ―
4 ― 接触氧化池 毛发过滤器 废水 调节池 格栅 回用 加压 沉淀池 续表二 总平面布置: 本项目建筑建的布置大致为南北朝向,主要建设1栋商业办公楼.中水处理站位 于该项目地下三层,水泵房位于该项目地下一层. 主要工艺流程及产污环节(附处理工艺流程图,标出产污节点) 图2项目流程及产污环节示意图 图3 中水处理站流程及产污环节示意图 集水池 商业办公楼 噪声 消毒 絮凝 过滤 固废 废水收集、化粪池 城市污水管网 清水池 洗浴、盥洗水 石家庄桥西污水处理厂 ―
5 ― 本项目 中山 路小 学华安街1# 2# 3# 4# 2# 1# 3# 4# 华安西街 表三 主要污染源、污染物处理和排放(附处理流程示意图,标出废水、废气、厂界噪声监测点位)
1、废水 本项目办公盥洗、洗浴用水排入中水处理站处理,达标后用于冲厕、地下车库冲洗、道路 喷洒及绿化等,项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道,最终经石家庄桥西污 水处理厂处理.
2、废气 主要为中水处理站的恶臭气体和地下车库排放的汽车尾气.中水站恶臭通过一根排气筒收集 后引至楼顶排放;
地下车库设置合理的送、排风系统.
3、噪声 本项目噪声源为换热站、水泵房、中水处理站、地下停车场通风机产噪设备、换热站循环 加压水泵产生的噪声,设备间内设吸音板及隔音门进行隔声降噪;
地下停车场换气风机产生的 设备噪声,对风机安装消声器;
水泵房噪声,室内设吸音板及隔音门,采取基础减震等措施降 噪;