编辑: kieth 2019-07-17

危险废物执行《危 险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及修改单中的相关规 定.

5 表二 工程建设内容: 2.1 项目基本情况 项目名称:珠泉路加油站建设项目 建设性质:新建 建设单位:咸阳珠泉石油贸易有限公司 建设投资:总投资概算 529.71 万元,环保投资概算

24 万元,比例 4.5%.实际总投 资529.71 万元,环保投资概算

35 万元,比例 6.6%. 位置与交通:项目位于咸阳市秦都区珠泉路与咸通路十字东北角.交通便利,区位 优势明显. 2.2 验收范围及内容 序号 类型 采样点 验收监测项目 主要环保设施

1 噪声 厂界四周 厂界噪声 隔音、减振、消声设施

2 固废 / 生活垃圾 生活垃圾设置专门的堆放场 所、清运设备 / 危险废物 危废暂存间及其配套设施 本项目现场地建设了洗车服务项目,已经与咸阳凌美机械包装有限公司签订外包协 议,本次验收范围不包括洗车服务及洗车废水处理设施. 2.3 建设项目主要组成 2.3.1 项目环评内容与实际变更情况 项目总占地面积约为 1950m2 ,建筑面积 1625m2 ,加油站储油罐罐容 80m3 (20m3 的汽油储油罐

3 个, 20m3 的柴油储油罐

1 个) , 油罐总容积 80m3 , 柴油罐容积折半计算, 油罐容积为 70m3 .项目组成及主要建设内容见表 2-1. 表2-1 项目组成及主要建设内容表 工程 类别 工程 名称 环评建设内容 实际建设内容 备注 主体 工程 站房及办公 建筑面积 410m2 ,主要为营业用房 建筑面积 410m2 ,主要 为营业用房 与环评一致 加油区雨棚 建筑面积 270m2 ,设置加油机

4 台 建筑面积 270m2 ,设置 加油机

4 台 与环评一致 埋地油罐区 新建

6 只储油罐,汽油储罐容积为 20m3 *2,柴油罐容积为 20m3 *2,预 备容积为 20m3 *2 直埋地下钢制布设 已更换为双层灌,4 只 储油罐,其中汽油罐

3 只,每只 20m3 ,柴油罐

1 只20m3 ,柴油罐容积 折半,总油罐容积为 70m3 ,罐区防渗可以达 到防渗要求. 与环评不一致

6 辅助 工程 发电机房、变配 电室 建筑面积 8m2 设置配电室一间,设置 专用烟道 与环评一致 公用 工程 给水工程 城市自来水管网 采用自备井供水 与环评不一致 排水工程 实行雨污分流制,生活污水进入化粪 池后排入城市污水管网 项目污水实行雨污分流 制,生活污水进入化粪 池处理后排入城市污水 管网. 与环评一致 采暖 站内不设采暖锅炉,宿舍及办公区采 用空调取暖 采暖使用空调取暖. 与环评一致 供电工程 由城市电网提供,配套一台功率为 20kw 的柴油发电机作为备用电源 加油站配备一台功率为 20kw 的柴油发电机. 与环评一致 消防 设置灭火器,灭火毯等消防设施 设置灭火器,灭火毯等 消防设施 与环评一致 环保 工程 固废 生活垃圾 集中收集后按环卫部门规定外运处 置. 设置垃圾桶收集生活垃 圾,由环卫部门按照规 定外运处置. 与环评一致 储罐清理 油脚、油桶、油手 套、隔油 池油污 按危废管理储存并委托有资质的单位 安全处置 建设危险废物暂存间一 个,已与有资质的单位 签订了危废处置合同 与环评一致 噪声 加油机、 发电机 减振、消声及隔音措施 项目采取了减振、消声 及隔声措施 与环评一致 绿化 绿化面积 234m2 ,绿化率 12% 绿化面积 100m2 与环评不一致 风险 HAN(阻隔防爆技术)防爆装置、围堰、防火堤 HAN(阻隔防爆技术) 防爆装置、围堰、防火 堤 与环评一致 2.3.2 项目变动情况 重大变动包括项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破 坏的措施发生,本项目不涉及重大变更,具体变动情况见表 2-2. 表2-2 项目变动情况一览表 变动工程 名称 环评建设内容 实际建设情况 主体工程 埋地油罐 区 新建

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)