编辑: 喜太狼911 | 2019-08-09 |
该产品一次性通过电力工业无功补偿成套装置质量检验测试中心的型式试验,主要性能指标达到国 内先进水平,性能稳定. 特点: 1.1 采用无功电流,功率因数复合控制,确保低负荷时可靠投入,避免投切振荡. 1.2 实时显示功率因数与无功电流,可以进行电流比、延时时间、投入门限、过压保护门限等参数 设置以及运行组数显示的功能. 1.3 自动循环投切电容器组,自行检查各回路状况. 1.4 抗干扰能力强,能抵御来自共模2500V,差模1000V,频率为100kHz的单脉冲干扰及2000V群脉冲 干扰,并能抵抗3次、5次、7次谐波干扰. 1.5 自动识别取样极性、无极性接错之虑. 1.6 具有无功电流和功率因数检测系统,全负荷范围内控制精确,确保功率因数可达到0.95以上. 1.7 具有过电压反时限功能,适应电网电压较高的场合. 1.8 手动运行与自动运行方式切换功能. 选型: a. NWKL1系列控制器投切电容器回路数:4/6(最大6回路 、8/10(最大10回路 、12(最大12回路),回路 数可设置. b. 超出使用条件及主要技术参数的产品,可协商订货. 符合标准:JB/T 9663-2013;
DL/T 597-1996 ) ) .
3 正常工作条件和安装条件 3.1 环境温度:-10℃ +40℃. 3.2 相对湿度:40℃时≤50%,20℃时≤90%. 3.3 海拔高度:≤2000m. 3.4 环境条件:无有害气体和蒸汽,无导电性或可燃性尘埃,无剧烈的机械振动. ~ 型号 取样电压 取样电流 额定频率 投入门限 切除门限 COSφ预置 过压预置 延时时间预置 工作方式 NWKL1 交流380V(±20%) ≤5A 50Hz±5% 自适用大于1.1Ic且小于COSΦ预置 超前于cosΦ预置值 0.95~-0.98可调(出厂预置0.97) 400V~470V可调(出厂预置430V) 10s~120s可调(出厂预置20s) 自动、手动循环投切 控制组数 输出触点容量 重量 4/
6、8/
10、12 交流380V,3A(阻性)或交流220V,5A(阻性) 1.2kg
1 适用范围
4 主要参数及技术性能 N WK L 1- 输出回路数 产品设计序号 控制物理量L-无功电流 智能型低压无功补偿控制器 企业代号
2 型号及含义 配电电器 A - A
578 5 接线图示
6 外形及安装尺寸
7 订货须知 NWKL1 用户在订货时采用型号及回路数进行定货,如超出使用条件及主要技术参数的产品可协商订货. 例如: 订货NWKL1-8/10 8台 表示订货NWKL1系列智能控制器,回路数为8/10回路,8台. NWKL1 ..... H L 电力变压器注:当接触器线圈电压为220V时P点接N相, 当接触器线圈电压为380V时P点接B相或C相. I1S I2S u1S u2S COM
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
12 11 Fu3 Fu2 Fu1 1A 1A 5A J1 J12 P P A B C N A B C N 120mm 120mm 113mm 136mm 113mm 开孔尺寸 至负荷控制屏 配电电器 - A 579