0 5 华北地区某污水处理厂升级改造工程实例 高康宁1 , 曹会勇2 , 王进3 , 康苏花1 , 靳伟1 , 洪纲1 ( 1.石家庄市环境监测中心, 河北石家庄

0 5

0 0

2 2;

2.石家庄市环境科学研究院, 河北石家庄

0 5

0 0

2 2;

3. 南开大学环境科学与工程学院, 天津

3 0

0 0

7 1) 摘要: 华北地区某城市污水处理厂升级改造工程处理规模为5 0万t / d , 原设计为 A / O 脱氮工艺, 执行《 城镇污水处理厂污染物排放标准》 ( G B

1 8

9 1 8-2

0 0 2) 二级排放标准.由于近年来进水水质 严重恶化以及对污水排放标准的提高, 需对原污水处理系统进行改造, 通过技术方案对比, 在原生 物处理段增加厌氧池, 使之变为 A

2 / O 脱氮除磷, 新增深度处理工艺为反硝化生物滤池-加砂沉淀 池-滤布滤池-紫外消毒, 使出水水质达到一级 A 排放标准. 关键词: 城市污水;

升级改造;

A

2 / O 工艺;

深度处理;

一级 A 标准 中图分类号: X

7 0

3 文献标志码: A d o i :

1 0.

7 5

3 5 / h b g y k j .

2 0

1 3 y x

0 4

1 6 E x a m p l e o f a n u p g r a d i n g p r o j e c t o f s e w a g e t r e a t m e n t p l a n t s i n N o r t h C h i n a GAO K a n g n i n g

1 , C AO H u i y o n g

2 ,WANG J i n

3 ,KANG S u h u a

1 , J I N W e i

1 ,HONG G a n g

1 ( 1. S h i j i a z h u a n g M u n i c i p a l E n v i r o n m e n t a l M o n i t o r i n g C e n t e r , S h i j i a z h u a n g H e b e i

0 5

0 0

2 2,C h i n a ;

2. S h i j i a z h u a n g M u n i c i p a l E n v i r o n m e n t a l A c a d e m y o f S c i e n c e s , S h i j i a z h u a n g H e b e i

0 5

0 0

2 2, C h i n a ;

3. S c h o o l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g , N a n k a i U n i v e r s i t y , T i a n j i n

3 0

0 0

7 1, C h i n a ) A b s t r a c t : T h e r e i s a n u p g r a d i n g p r o j e c t o f s e w a g e t r e a t m e n t p l a n t s w i t h p r o c e s s i n g s c a l e o f 5*1

0 5 t / d i n N o r t h C h i n a . T h e o - r i g i n a l d e s i g n i s t o u s e A / O d e n i t r i f i c a t i o n p r o c e s s , a b i d i n g b y t h e s e c o n d a r y e m i s s i o n s t a n d a r d o f t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e u r - b a n s e w a g e t r e a t m e n t p l a n t p o l l u t a n t d i s c h a r g e s t a n d a r d ( G B

1 8

9 1 8-2

0 0 2) .D u e t o f e e d w a t e r q u a l i t y d e t e r i o r a t i o n a n d t h e i m p r o v e m e n t o f s e w a g e d i s c h a r g e s t a n d a r d t h e i n r e c e n t y e a r s , t h e o r i g i n a l s e w a g e t r e a t m e n t s y s t e m n e e d s t o b e i m p r o v e d . T h r o u g h t e c h n i c a l c o m p a r i s o n , a n a e r o b i c p o o l i s a d o p t e d i n t h e o r i g i n a l b i o l o g i c a l t r e a t m e n t p r o c e s s , r e s u l t i n g i n A

2 / O d e n i t r i - f i c a t i o n a n d d e p h o s p h o r i z a t i o n , a n d t h e a d d e d d e p t h t r e a t m e n t t e c h n o l o g y i s o f d e n i t r i f y i n g b i o l o g i c a l f i l t e r - s a n d t a n k - f i l t e r c l o t h f i l t e r -u l t r a v i o l e t d i s i n f e c t i o n i n o r d e r . T h e e f f l u e n t q u a l i t y r e a c h e s d i s c h a r g e s t a n d a r d A. K e y w o r d s : u r b a n s e w a g e ;

u p g r a d i n g ;

A

2 / O p r o c e s s ;

d e p t h p r o c e s s i n g ;

d i s c h a r g e s t a n d a r d A 收稿日期:

2 0

1 3 -

0 4 -

3 0 ;

修回日期:

2 0

1 3 -

0 5 -

2 7 责任编辑: 王海云 作者简介: 高康宁(

1 9

8 1 -) , 女, 山东烟台人, 工程师, 博士, 主要 从事环境质量监测与评价方面的研究. E-m a i l : g k n

1 2

3 4@1

6 3. c o m

1 工程概况 华北地区某城市污水处理厂原设计处理规模为

5 0万t / d , 厂区占地0 .

3 6k m

2 (

5 4 0亩) , 服务面积为

9 5.

9 5k m

2 , 处理工艺采用 A / O 脱氮工艺, 污泥采用 厌氧消化处理工艺, 原设计出水水质执行《 城镇污水 处理厂污染物排放标准》 ( G B

1 8

9 1 8―2

0 0

2 ) 二级排 放标准. 由于近年来进水水质的不断恶化, 严重影响了 污水处理系统的处理效果, 使得出水不能达标排放. 因此需要对原污水处理系统进行升级改造, 改造后 出水水质达到《 城镇污水处理厂污染物排放标准》 ( G B

1 8

9 1 8―2

0 0

2 )一级 A 标准[ 1] .原污水处理厂 设计进、 出水水质见表1. 表1 原设计进出水水质 T a b .

1 W a t e r q u a l i t y o f i m p o r t a n d e x p o r t i n t h e o r i g i n a l d e s i g n 项目 ρ ( C O D) ρ ( B O D 5)ρ ( S S ) ρ ( NH3-N) ρ ( T P) p H 值 进水

5 0

0 2

5 0

3 2

0 4

0 6 6~9 出水

1 2

0 3

0 3

0 2

5 4 6~9 注: 除p H 值外表中数值的单位均为 m g / L. 污水处理厂原工艺流程见图1. 污泥系统 污泥回流 污泥系统 砂渣外运 出水 二沉池好氧池缺氧池初沉池旋流沉砂池细格栅进水泵房粗格栅原水 内循环 图1 污水处理厂原工艺流程图 F i g .

1 P r o c e s s f l o w d i a g r a m o f t h e o r i g i n a l s e w a g e t r e a t m e n t p l a n t

2 升级改造工程介绍 2.

1 工程规模及要求 由统计资料得知, 升级改造工程维持进水水量

5 0万t / d不变, 即可满足处理要求.根据进水水质 频率统计结果及污水排放标准, 升级改造工程设计 进、 出水水质见表2. 表2 改造工程设计进出水水质 T a b .

2 W a t e r q u a l i t y o f i m p o r t a n d e x p o r t i n t h e d e s i g n o f t h e r e c o n s t r u c t i o n p r o j e c t 项目 ρ ( C O D) ρ ( B O D 5)ρ ( S S ) ρ ( TN) ρ ( T P) p H 值 进水

7 5

0 3

0 0

3 2

0 1

0 0

1 5 6~9 出水

5 0

1 0

1 0

1 5 0.

5 6~9 注: 除p H 值外表中数值的单位均为 m g / L. 升级改造工程建设要求: 1) 尽量使用厂内预留 地, 不再外征土地;

2 ) 充分利用原有的生产设施及附 属建筑物, 进行部分扩建和改造, 避免对原有工艺进 行大改动;

3 ) 所选工艺对水质适应性强, 且有足够的 管理运行经验;

4 ) 根据水质特点, 需要具有脱氮除磷 功能、 运行费用低、 操作方便、 工艺成熟的污水处理 工艺. 2.

2 升级改造工艺方案选择 2. 2.

1 生物处理工艺选择 根据污水处理厂进水水质特点, 可知本次改造 工程的进水氮、 磷指标很高, 出水水质达标排放, 处 理工艺除具有一般的有机物和悬浮固体去除功能 外, 一定要有较强的脱氮除磷效果.目前, 能够形成 厌氧、 缺氧及好氧环境, 实现生物脱氮除磷的工艺类 型很多, 如AB法、 氧化沟以及 A

2 / O 法等.鉴于该 污水处理厂原有工艺类型为 A / O 法, 且该厂建设初 期预留了厌氧生物处理位置, 因此增加厌氧段后, 很 容易实现 A

2 / O 脱氮除磷工艺, 该工艺在国内外有 着丰富的运行管理经验, 具有工艺操作简单、 运行能 耗低等优点, 因此选择此工艺作为改造对象[

2 -

3 ] . 根据表2可知, 进水ρ( B O D 5) / ρ( C O D) ≈0. 4, 生化性较好;

ρ( B O D 5) / ρ( T P) =2 0, 有较好的除磷 效率;

ρ( B O D 5) / ρ( TN)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)