编辑: ok2015 | 2019-07-17 |
18 - 出两侧开挖范围线, 以指导沟槽开挖施工. 待沟槽开挖至设计高程时, 采用坐标法放样, 确定检查井中心位置,并用木桩做好标记,在两侧增设保护桩,以便在检查井施工及管 道安装过程中进行复核. ③基础开挖:施工方法根据施工现场环境、槽深、地下水位高低、土质、施工设备 及季节等影响因素综合考虑.槽底宽度应符合设计要求,包括结构宽度和工作宽度,以 便于人工在槽底作业.开挖沟槽如遇到其他管道应采取有效措施进行保护,并及时与相 关单位和设计部门联系,协同处理.尽量采用挖填结合的方法,分段施工,并做好土方 调运.该环节产生施工扬尘、噪声、土石方. ④制作垫层:管道基础的好坏,对排污工程质量有很大的影响.因此,管道基础施 工时,统一直线管道上的各基础中心应在统一直线上,并根据设计标高找好坡度.根据 实际情况,本项目在不同地段采用不同管径时,选用不同的基础宽度.地基不良的,要 首先进行基础处理,如夯实、换填、设混凝土基础等.管下石块、硬物必须清除干净, 如遇岩石地基,管下需铺设砂垫层.该过程产生施工噪声及扬尘. ⑤下管:包括下管前对管道进场进行检验,下管,稳管及挖接头工作坑. ⑥检查井等附属构筑物修建及衔接:本工程管道接口采用柔性接口;
检查井等附属 构筑物的修建与管道的敷设同步进行. ⑦闭水试验:管道安装完毕且经检验合格后,应进行密闭性试验.闭水检验时,应 向管道内充水并保持上游管段管顶以上 2m 的水头压力,外观检查不得有漏水现象.管道24h 渗水量不应大于规定值.该过程产生试验废水,作清下水排放. ⑧沟槽回填、路面修复:管道敷设后应进行沟槽回填,在密封性检验前,除接头外 露外, 管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于 0.50m, 管底基础至管顶 0.50m 范围内, 沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填压实,严禁用机械推土回填.闭水试 验合格后大面积回填宜在管道内充满水的情况下进行.要求管顶 0.7m 以上部分,可以 回填原土并夯实.采用机械回填时,要从管道两侧同时回填,机械不得在管道上行驶. 沟槽回填后,对路面进行修复,恢复原则为不低于原标准,以车辆通行为前提.对 于片区内部道路:原水泥混凝土道路,铺筑 20cm 厚C35 水泥混凝土面层,原沥青混凝 土道路,铺筑 20cm 厚C35 水泥混凝土+4cm 厚细粒式沥青混凝土面层;
对于城市道路: 车行道路面结构采用铺筑 40cm 厚水泥稳定碎石路面基层+16cm 后沥青混凝土面层,内 部人行道路面结构采用铺筑 10cm 厚C25 混凝土基础. 该过程产生施工废气、噪声和冲洗废水. (2)阳台立管改造 针对片区内的屋面雨落水与阳台地面排水共用一根雨水管的现状, 及由于居民的生 活习惯,多数居民将家中的洗衣机或洗涤池等生活废水也接入阳台地漏中,排入屋面雨 水落水管,造成雨污水的混流的现状,对阳台立管进行改造. 方原久远,已 设计图 方 新建一 立管改
3、 案一:阳台 阳台一侧有 已老化或破 (如下图
2 案二:原阳 条污水立管 造设计图( 绿化带恢 台排水立管 有雨水立管 破损而影响正 2) . 图 阳台一侧无雨 管,将一侧阳 (如下图 3) 图 复工程 改造,改造 的可将原立 正常排水的 图2阳台立 雨水立管, 阳台的生活 ) . 图3阳台立 -