编辑: 学冬欧巴么么哒 2019-07-17
1382 WFK3000 Series 配线方法 配线时请务必参照使用上的注意事项.

电缆使用了4芯橡皮绝缘芯线0.2mm2 . 选择项 传感器型(模拟输出) 开关型(警报输出形式) -A0;

(0-5[V]) -N0;

(NPN a接点、2点) -A1;

(4-20[mA]) -N1;

(NPN b接点、2点) -A2;

(1-5[V]) -P0;

(PNP a接点、2点) -A3;

(0-10[V]) -P1;

(PNP b接点、2点) 连接直流电源正极 DC12 24V 10% 主回路(茶) ANO(橙) NC(黑) GND(蓝) 模拟输出 输出与流量成比例的电压 预备芯 请不要连接任何线 连接直流电源负极 DC 0V 连接直流电源正极 DC12 24V 10% 主回路(茶) ANO+(橙) ANO-(黑) GND(蓝) 与4-20mA输入装置连接 连接直流电源负极 DC 0V WFK3012S 传感器型 电流输出规格 -A1 WFK3012M 开关型 NPN输出规格 -N0, -N1 连接直流电源正极 DC12 24V 10% (茶) ALARM2(橙) ALARM1(黑) GND(蓝) 警报1(OUT1)输出 MAX DC30V 50mA 连接直流电源负极 DC 0V 警报2(OUT2)输出 MAX DC30V 50mA 电缆3m) WFK3012S 传感器型 电压输出规格 -A0, -A2, -A3 WFK3012M 开关型 PNP输出规格 -P0, -P1 连接直流电源正极 DC12 24V 10% (茶) ALARM2(橙) ALARM1(黑) GND(蓝) 警报1(OUT1)输出 MAX 50mA 连接直流电源负极 DC 0V 警报2(OUT2)输出 MAX 50mA 主回路主回路接收器 流量传感器卡曼涡流流量计水用冷冻式 干燥机 干燥剂式 干燥机 高分子膜式 干燥机 空气 过滤器 其它 排水器 F.R.L 组件 F.R.L 分类 小型F R 精密R 净化 F R 电空R F.R.L 相关元件 速度 控制器 消声器 止回阀 其它单向阀 管接头 气管 真空F 真空R 真空发生器 真空辅助 设施 衬垫 吸盘 机械式 压力开关 电子式 压力开关 电子差压 开关 着座 密合 确认开关 空压传感器 紧固用 压力开关 小型流量 传感器 流量 传感器 全空压系统 (全空压系统) 全空压系统 γ 循环式 水冷却装置 水用流量 传感器

1383 WFK3000 Series 机能说明 警报设定请用传感器上部的旋转开关 旋转开关的设定请用精密起子等进行.如果对旋转部分施加过大的力,有可 能发生与接点的接触不良,请充分注意. 流量的设定值是固定的,如右表所示.如果要变更值时请另行商谈. 机能说明 将警报输出流量分为10等级设定. 将警报输出流量分为10等级设定. OUT

1 导线 黑OUT

2 导线 橙 对应 显示警报输出的状态. 显示警报输出的状态. 显示瞬时流量

10 min以下小数显示

10 min以上整数显示 排放规格范围内的水,灯亮. 接通电源灯亮 开关型

3000 开关输出型 警报动作 传感器型 W F K3000 S 警报设定用旋转开关 OUT

1 警报设定用旋转开关 OUT

2 输出指示灯 绿OUT

1 输出指示灯 橙OUT

2 2位数字显示 通水显示 绿 电源显示 橙N0, P0 h 磁滞 瞬时流量[ /min] 输出 警报 设定值 OFF ON N1, P1 h 磁滞 瞬时流量[ /min] 输出 警报 设定值 OFF ON

2 3

4 5

6 11

10 9

8 7 /min 机种 WFK3012M- N0, N1, P0, P1 警报 设定值 [ /min] 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

10 11 磁滞 [ /min] 0.5

1384 WFK5000 ・

6000 ・

7000 Series 无符号 -A2 -A3 -A4 警报输出形式: NPN) 连接直流电源正极 DC

12 24V 10% 主回路主回路(茶) ANO(白) ALARM(黑) GND(蓝) 模拟 输出 输出与流量成比例的电压 模拟输出(NPN) MAX.DC30V 50mA 连接直流电源负极 DC 0V 附加电缆 3m 集电器 No 与继电器・阻抗负荷・记录表连接 (茶) ANO(白) ALARM(黑) GND(蓝) + 负荷 记录表 + + DC电源 -A5( 警报2点输出:NPN) 选定警报2点输出时,不可使用模拟输出. 连接直流电源正极 DC

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)