冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等关 键设备的安装水平度和垂直度偏差;
风管的连接、空调冷凝水管的坡度、空调风机盘管、风管、供回水管、冷凝水 管的隐蔽工程安装、采用新型无机复合管的制作和安装. 大型设备的吊装中,项目部可采取那些质量预控措施?(P272) 答: (1)对起重作业的指挥、司索人员的资格进行控制;
对吊装作业的施工机具能力进行控制;
对大型设备吊装的方法进行控制;
对吊装现场环境,包括周围障碍物和地下设施进行控制.
14、针对洁净厂房的安装工程,对材料控制的策划应考虑哪些方面?(P272) 答: (1)应考虑材料供应厂家的选择;
对镀锌钢板检查质量证明书要求,检查表面镀锌层质量;
材料按要求放置在洁净、干净的场所,采取防尘措施;
由于洁净度要求高,下料时的防护;
学派网 www.StudyPay.com 版权所有 第4页,共33 页 电抛光管道质量、封闭情况、切割方法;
洁净塑料管道的保管环境,防止变形和损坏;
风管法兰垫料应采用有弹性、不产尘,有一定强度的软橡胶和海绵. 为了工期,是否可以省略一些程序而不执行已经批准的试运行方案?为什么?(P283) 答:不可以. 试运行方案是建设单位组织生产部门、设计、监理、总承包单位或施工单位并以生产部门为主进行编制,经上 级主管部门批准后执行.试运行方案应在生产装置工艺管道安装开始前完成,其中的负荷试运行部分可暂确定主要 运行程序、预期周期,其详细计划应在负荷试运行开始前完成,颁发时间应满足试运........