20 或50 8. 小数点位置 : 可选择
4 个不同位置 9. 输出容量 : 开集极输出, 最高 80V, 0.3A 2.3 模拟部份 1. 适用的传感器类型 : 适用于所有电阻应变式测力与称重传感器 2. 传感器输入电压 : 直流 10V, 最大可供电流
280 毫安 3. 输入灵敏度 : 0.5μV/格至 200μV/格4. 输入阻抗 :
10 兆欧姆 5. 零位电压可调范围 : 由0.05 毫伏至
15 毫伏 6. 温度系数 : 小于(读数的 0.005%+0.3 数字) /℃ 7. 非线性误差 : 不大于满刻度的 0.01% 8. 采样方法 : Delta-sigma 方法 9. 采样速度 : 约每秒
200 次10.内部分辨率 : 16,000,000 11.显示分度数 : 由300 至15000 分度 2. 技术规格 CB900F 使用说明书
5 2.4 串行 RS232/RS485 资料输出接口 2.4.1 标准: 输出采用光隔离串行 EIA-RS232/RS485 标准 2.4.2 RS232/RS485 的选择: 通过跳接线和开关进行选择 l 选择 RS232, 则主板上 ST61 的跳接线插在
232 位置, SW61 的开关拨到 RS232 位置, ST62 的跳接线插在 OFF 位置;
l 选择 RS485, 则主板上 ST61 的跳接线插在
485 位置, SW61 的开关拨到 RS485 位置, ST62 的跳接线插在 OFF 位置;
l 多机并联时, 最后一台仪表主板上的 ST62 应置于 ON 位置, 实质为给通讯 口并上一个
200 欧姆的电阻. 2.4.3 讯号形式: 数据位 =
7 奇偶校验位 = 1(偶数) 终止位 =
1 编码标准 = 美国 ASCII 编码标准 波特速率 = 2400, 4800, 9600,
19200 波特 2.4.4 RS232/RS485 操作指令 当RS232/RS485 输入端 RXD 收到指令后, 显示器才会采取相关操作. 这些指令适用于所有操作模式. CB900F 对指令之应答 说明 1. Z.TRACK T=0 零位跟踪时间设定为零 2. Z.TRACK T=1 零位跟踪时间设定为
1 秒3. Z.TRACK D=1 零位跟踪范围设定为
1 个显示分度间距 4. Z.TRACK D=2 零位跟踪范围设定为
2 个显示分度间距 5. Z.TRACK D=4 零位跟踪范围设定为
4 个显示分度间距 6. MOTION 1D/S 重量变动检测设定为每秒
1 个显示分度间距 7. MOTION 3D/S 重量变动检测设定为每秒
3 个显示分度间距 8. D.P
4 倍数设定为 0.0001 9. D.P
3 倍数设定为 0.001 10. D.P
2 倍数设定为 0.01 11. D.P
1 倍数设定为 0.1 12. D.P
0 倍数设定为
1 13. d
1 分度间距设定为
1 14. d
2 分度间距设定为
2 15. d
5 分度间距设定为
5 16. MAX.CAP
500 最大量程设定为
500 17. MAX.CAP xxxxx 最大量程设定为 xxxxx 可选之范围为 500~100,000 18. MAX.CAP 100,000 最大量程设定为 100,000 19. BAUD
2400 波特速率设定为
2400 波特 20. BAUD
4800 波特速率设定为
4800 波特 21. BAUD
9600 波特速率设定为
9600 波特
6 CB900F 使用说明书 22. BAUD
19200 波特速率设定为
19200 波特 23. Z.BAND x 零位范围设定为 x%. x 之范围是
1 至10 24. UNIT kg 重量单位设定为公斤 25. UNIT t 重量单位设定为吨 26. UNIT OFF 重量单位取消 27. CAL ZERO 执行零位调校 28. CAL SPAN 执行秤量间距调校 29. M1 FINAL xxxxx 物料
1 的目标配料份量设置为 xxxxx 30. M2 FINAL xxxxx 物料
2 的目标配料份量设置为 xxxxx 31. M3 FINAL xxxxx 物料
3 的目标配料份量设置为 xxxxx 32. M4 FINAL xxxxx 物料
4 的目标配料份量设置为 xxxxx 33. M1 COARSE xxxx 物料
1 的快速配料份量设置为 xxxx 34. M2 COARSE xxxx 物料
2 的快速配料份量设置为 xxxx 35. M3 COARSE xxxx 物料