编辑: 丶蓶一 | 2019-07-18 |
禁止通行的过道上;
商压试验地点;
室外构架上, 工作地点临近带电设备的横梁上均应悬挂 止步, 高压危险! 标示牌. 4.在工作人员上下的铁架、梯子上悬挂 从此上下 标示牌. 5.在工作地点悬挂 在此工作 标示牌. 6.在工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上或运行中变压器等设备的梯子 上挂 禁止攀登,高压危险! 标示牌. 16. 第
一、二种工作票的有效时间以什么为准? 答:第
一、二种工作票的有效时间以调度批准的检修期为限. 17. 防止电气误操作的主要参考资料是什么? 答: 1)电业安全工作规程 自动化招聘网 www.autozhaopin.com 2)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电公司) 3)全国防止电气误操作专业工作会议纪要(电力部安生安 96.49 号) 4)防止电气误操作装置管理规定(能源部 90.1110 号) 5)华东电网防止电气误操作工作互查总结会会议纪要(华东电生处 96.036 号) 6)变电运行管理工作若干规定(省公司企业标准 Q/ZDL24107001-2000A) 7)99 年局防误工作会议纪要(杭电生 99.067) 8)本所防误操作装置使用管理制度 18. 倒闸操作票的考核规定是什么? 答:本所按国电华东公司劳动竞赛的要求进行. 19. 对变电所设备标志有什么要求? 答:1)变电所现场
一、
二、三次设备均必须有规范、完整、清晰、准确的命名标志,包括端 子箱、控制箱、电源箱等. 2)二次压板、端子、小开关、小闸刀、按钮等元件的命名必须字迹清晰,严格做到与典票、 现场运行规程相一致. 3)多单元的控制屏、保护屏后应有明显的分割线,并表明单元名称. 4)控制屏、保护屏后每一单元的端子排上部,应表明单元名称. 5)在跳闸出口继电器的外壳上,应标有禁止触动的明显标志. 6)设备的命名标志安装时应严格与设备相符,且无时限阻碍.运行中严禁拆动,如因设备 油漆等工作需要暂时拆除的,重新安装时务必严格核对位置的准确性. 20. 倒闸操作任务执行过程如何管理? 答: 1)倒闸操作应严格按照局 倒闸操作八步骤执行规范 (杭电生 98.0234 号) 要求执行. 2)倒闸操作应严格执行调度命令.对于一组包含多个操作任务的命令,严禁擅自改变任务 间的顺序;
对于一个操作任务,严禁擅自改变操作票上各操作步骤间的顺序. 3)操作中发生疑问、遇到障碍(如闸刀因机构缺陷而不能操动等) ,应立即停止操作,汇报 调度及所领导,查明原因,严禁随意修改操作票、随意解除闭锁装置. 4)如因故中断操作(如回主控室取解锁钥匙等) ,在重新恢复操作时,务必重新核对当前操 作步骤的内容,务必重新核对设备标志. 5)变电所自行掌握的操作(如所用电系统等) ,必须有当值负责人发布操作命令,其余均与 自动化招聘网 www.autozhaopin.com 调度正式操作相同. 6)各变电运行主管单位应对所属变电所进行倒闸操作执行规范进行抽查,每月至少一个操 作任务.抽查情况随每月月报上报局生技处. 21. 就防误操作而言,主设备工作结束后应注意什么? 答:1)检修单位在工作中对防误装置及其回路有拆动或影响,则检修单位应在工作结束前 负责恢复,运行单位负责验收. 2)检修单位在进行开关的大、小修,闸刀的大、小修后,应保证有关辅助接点动作情况良 好,有关防误回路完整,由运行单位负责验收. 3)新、扩、改建工程,防误装置应与主设备同时设计、同时施工、同时验收. 22. 防误装置的安装率应达到多少? 答:100%. 23. 防误装置消缺率应达到多少? 答:30 天内消缺率应达 100%. 24. 在紧急情况下可以解锁吗? 答:在紧急情况下(对人身、系统、设备有直接威胁时),在确认操作步骤正确,当前操作设 备正确的情况下,可经当班负责人同意后,先行解锁操作,事后补办解锁手续. 25. 简述 220kV 线路保护的配置原则. 答:对于 220kV 线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保 护. 接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护, 亦可采用接地距离保护并辅之以 阶段式或反时限零序电流保护.相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护. 26. 简述 500kV 线保护的配置原则. 答:对于 500kV 线路,应装设两套完整、独立的全线速动主保护.接地短路后备保护可装设 阶段式或反时限零序电流保护. 亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保 护.相间短路后备保护可装设阶段式距离保护. 27. 什么是 远后备 ? 答: 远后备 是指当元件故障而其保护装置式开关拒绝动作时, 由各电源侧的相邻元件保 护装置动作将故障切开. 28. 什么是 近后备 ? 答: 近后备 则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝 动作的可能, 同时装设开关失灵保护, 以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线 自动化招聘网 www.autozhaopin.com 的高压开关,或遥切对侧开关. 29. 线路纵联保护及特点是什么? 答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路 的主保护. 它以线路两侧判别量的特定关系作为判据, 即两侧均将判别量借助通道传送到对 侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障. 因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分. (1) 方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向, 以判断是线路内部故障还 是外部故障.如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护 线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向.其特点是: a) 要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;