编辑: 没心没肺DR 2019-07-18

11 水质自动 监测运行 维护费 年 (总干渠渠首及

3 个 水库取水口共

4 个水 质自动监测站点) 年112 数据库建 设 数据库开发 套113 水质监测 管理平台 水质综合管理平台 套114 移动 APP 手机端管理平台 套115 总价 清单

(二) 序号分项 分项明细 单位数量单价安装 单价 设备 合计 安装 合计

1 水质自动 监测运行 维护费 年 (总干渠渠首及

3 个 水库取水口共

4 个水 质自动监测站点) 年2总价 三:技术规格及参数要求 3.1 水质自动监测站自动分析仪功能要求 3.1.1 概述 水质自动分析仪器是饮用水源地水质自动监测站的核心部分,由满足各检测项目要 求的各自动分析仪器组成.根据仪器运行的要求,选配或加装所需的辅助设备,自动分 析仪器的设计的基本原则如下: (1) 仪器测定量程范围满足监测断面的水质要求;

8 /

114 (2) 仪器的测定方法与国家标准方法基本一致,误差优于技术标准的规定;

(3) 仪器产品性能稳定、结构合理;

(4) 仪器维护量少,运行成本低;

(5) 仪器使用试剂少,尽量避免二次污染. (6) 所选仪器都是国内外技术先进的产品,所用分析方法符合国标要求,并且在 国内都有成熟的应用, 符合国内水质的实际情况需要, 同时经过市场的检验, 具备了良好的性能价格比. 3.1.2 仪器分析方法 仪器采用的标准分析方法 序号 项目 方法 参照标准

1 水温 温度传感器法 GB/T 13195-91

2 pH 电极法 HJ/T 96-2003

3 溶解氧 膜电极法(荧光法) HJ/T 99-2003

4 电导率 电导池法/电极法 HJ/T 97-2003

5 浊度 光散射法 HJ/T 98-2003

6 高锰酸盐指数 高锰酸盐滴定法 GB11892-89

7 氨氮 钠式试剂比色法/水杨酸法 GB7479-87

8 总磷 钼酸铵分光光度法 HJ/T 103-2003

9 总氮 过硫酸盐消解紫外分光光度法 GB/T 22596-2008

10 叶绿素 a 荧光法

11 透明度 3.1.3 仪器基本功能 (1) 具有基本参数贮存, 断电保护与自动恢复并能自动排出仪器内部残余留物功能;

(2) 具有时间设置功能,可根据需要任意设定监测频次(连续、间歇或手动可设,最 高监测频次为

1 小时/次);

(3) 具有仪器故障自动报警,异常值自动报警及试剂液位报警功能;

(4) 采用双通道进行,具有标样自动核查,加标回收率自动核查功能,自动分析过程 中有完整的质量控制........