DS6R2-CHI 键盘安装指南 1.

0 概述 DS6R2-CHI 为6防区键盘.既可单独使用,也可以连接到 MTS 智能小区系统的 RS485 总 线中,以用于小区或大厦保安系统中的防盗监控. DS6R2-CHI 有6个报警输入防区,1 个报警继电器输出,2 个固态输出和

1 个钥匙开关. 支持

1 个主码,3 个用户码,1 个劫持码和

1 个开门密码. DS6R2-CHI 同时也支持无线功能:无线接收器 RF3212-CHI,无线布/撤遥控 RF3332- CHI 和RF3334-CHI 及无线探测器等. 2.0 规格 DS6R2-CHI 规格 描述DS6R2-CHI

6 防区键盘 尺寸11.8 厘米*12.4 厘米*3 厘米 (高*宽*厚) 重量500 克 工作温度 -10℃~ +50℃;

0~93%湿度(无霜) 工作电压 直流 9~15 伏 工作电流 待机

30 毫安,报警

100 毫安,用到可编程输出口时为

500 毫安 防区6个常开或常闭防区,可编程为即时,延时,24 小时,周界即时,周界延 时,静音和跟随防区,第6防区可编为要求退出(REX)防区 防区响应时间

500 毫秒 线尾电阻

10 千欧姆 继电器输出 常开 NO/常闭 NC,3 安@28 伏直流 固态输出

2 个直流输出,每个最大为

250 毫安,直流 0.1 伏饱和输出,电压不能超 过直流

15 伏 兼容性 RF3212-CHI 无线接收器 防拆装置 自带外壳/背板防拆开关 3.0 安装 DS6R2-CHI 能够安装在适当平滑墙面、半嵌入墙面或电气开关盒子上. 3.1 用平口锣丝刀在外罩底部的槽口位置向下按,使前面外盖与后面底板分开;

3.2 将底盖固定在适当的墙面或电气开关合上;

? 墙面安装时,请选择用锣钉在底板中'

S'

处将其固定;

? 电气开关盒安装时,请选择用锣钉在底板中'

B'

或'

BT'

处将其固定.

2 P/N: F01U065285-02 ?

2007 博世安保 DS6R2-CHI 安装指南 说明:如果需要使用防拆功能,DS6R2-CHI 必须是平面安装;

另外如使用电工盒安装, DS6R2-CHI 安装位使用'

BT'

位置固定,在 Tamper Screw 防拆锣钉位置上在墙面固定 一个锣钉. 3.3 DS6R2-CHI 主机 PCB 板各接线端说明(从左到右从

1 开始编号列表): 接线端# 描述 接线端# 描述

1 RS485 B 接线端

12 防区

1 2 RS485 A 接线端

13 公共端(地)

3 电源+(12 伏直流)

14 防区

2 4 电源-(地)

15 防区

3 5 无线设备数据线接口

16 公共端(地)

6 固态继电器输出

1 17 防区

4 7 继电器公共端

18 防区

5 8 固态继电器输出

19 公共端(地)

9 警报输出常开端

21 即时防区

10 警报输公共开端

22 钥匙开关输入端

11 警报输出常闭端 4.0 接线 4.1 系统接线图 Wire Entrance Do not use as a wire entrance S S S S S S S B B B B BT BT Tamper Screw 进线口防拆开关 请不要 在此处串线 ? 请按照本安装指南进行安装,否则会可能导致损害报警主机. ? 在连接设备之前请先断开系统电源. ? 安装完成后必须进行系统测试,以验证各项功能工作正常 注意:RS485 总线末端的设备要在 RS485A 和RS485B 之间并接一个

120 欧姆终端电阻, 如上图的 DS6R2-CHI 要并接一个

120 欧姆电阻. RS485 RS485 RS485 MTGW RS485 总线

1 MTGW RS485 总线设备 如图示例:因为 DS6R2-CHI 是RS485 的总线末端设备,需要并 接一个

120 欧姆的终端 DS6R2-CHI 安装指南 ?

2007 博世安保 P/N: F01U065285-02

3 4.2 防区接线 防区可接为常开 NO 或常闭 NC 接点,每个防区必须接一个 10K 的电阻,如下图. 4.3 烟感探测器接线 ? DS6R2-CHI 可接

4 线制烟感探测器;

? 带有线尾继电器烟感的接线如下图;

? 带有线尾电阻烟感的接线如下图;

注意:所有

4 线制烟感及线尾继电器的电流量不能超过 250mA. Z

1 C O M Z

2 Z

3 C O M Z

4 Z

5 C O M Z

6 I N S K S NC NO 10K NC NO 10K NC NO 10K NC NO 10K NC NO 10K NC NO 10K + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS End-of-Line Relay D275 or EOL200 Smoke Detector + - 烟感探测器 线尾继电器 D275 或EOL200 B

485 A + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS End-of-Line Resistor Smoke Detector + - 烟感探测器 线尾电阻 B

485 A

4 P/N: F01U065285-02 ?

2007 博世安保 DS6R2-CHI 安装指南 4.4 输出口接线 ? DS6R2-CHI 支持 3A@28VDC 的C型(NC/C/NO)继电器输出;

? 两个固态电压输出能够被用来连接每个最大为 250mA 的设备,工作电压不能超过 15VDC.请参考输出编程地址

26 和27. 4.5 外部布/撤防开关接线 ? DS6R2-CHI 能用如钥匙开关,门禁读卡器等进行外部布/撤防,此项需要编程设 定. 如果编程地址

29 设为 1,外部开关闭合

1 秒或更长时间则可布防系统;

如果编程地址

29 设为 2,外部开关闭合可布防系统,当打开外部开关超过

1 秒钟 则可撤防系统. 4.6 立即防区 ? 通过短接 INS 和COM 端可将进入/退出延时防区改为立即防区, 当INS 和COM 端开路时,进入/退出延时防区将返回编程设置. + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS B

485 A + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS Normally Open keyswitch LED 1K ohm 常开开关 B

485 A + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS Device

1 Device

2 NO NC 设备

1 设备

2 B

485 A DS6R2-CHI 安装指南 ?

2007 博世安保 P/N: F01U065285-02

5 4.7 无线接收器 DS6R2-CHI 连接无线接收器 RF3212-CHI,可支持无线遥控和无线探测器. 5.0 系统编程 步骤 操作提示1输入主码[x][x][x][x] 只有主码才具有编程模式, 其它三个用户码不能用于编程.

2 按住[*]键3秒,即可进入编程模式 主机蜂鸣器将鸣音

1 秒,6 个防区指示将快 闪,表示你已经进入了编程模式.

3 进入编程地址:[x]或[x][x]+[*] 地址 0~9 输入

1 位数,地址 10~99 输入

2 位数.

4 编程值: 从[x]到[x][x][x][x][x][x][x][x][x] 参考地址编程参数,编程值可由

1 位数到

9 位 数不等.若设置正确,主机将鸣音

2 秒进行确 认;

设置错误,可按[#]清除,返回到步骤 3.

5 重复步骤

3 和4,编程其它地址

6 按住[*]键3秒退出编程模式 主机蜂鸣器将鸣音

1 秒,6 个防区防将熄灭, 表示已经退出编程模式. 主码的出厂设置为[1][2][3][4],如果忘记了主码,则可按照以下步骤恢复主码 出厂设置: 1. 关闭 DS6R2-CHI 的电源;

2. 接通跳线 J1;

3. 打开 DS6R2-CHI 的电源;

4. 跳开跳线 J1. 说明:对于不同的地址应对应设置表中不同的值,若输入错误的值(数值长度不正确).可 以按[#]键取消刚输入的值,然后重新输入.返回到步骤

4 进行重新输入即可,但是若所输入 的值不正确,数字长度正确,则必须重新输入编程地址及相应的值.若想编程其它地址,则 可重复步骤

3 和4. 举例: 进入编程模式后,将主码更改为 3345:[0]+[*]+[3]+[3]+[4]+[5] 进入编程模式后,改变快速布防功能: [2]+[8]+[*]+[1] 编好程后,按[*]键3秒退出编程模式.一声长鸣及

6 个指示灯熄灭表示已经退出编程模式. 说明:若3分钟之内没有进行任何操作,则DS6R2-CHI 将自动退出编程模式. 恢复出厂值:操作如下:进入编程模式后,输入地址 99,编入数据

18 即可. DATA PWR + + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS DATA -

12 VDC +

12 VDC RF3212E or RF3212 Receiver

12 VDC Power Supply + -

12 伏 直流 电源 RF3212-CHI 接收器 B

485 A

6 P/N: F01U065285-02 ?

2007 博世安保 DS6R2-CHI 安装指南 编程表: 地址说明预置值 编程值选项范围0主码

1234 0001-9999(0000=不允许)

1 用户码

1 1000 0001-9999(0000=禁止使用该用户)

2 用户码

2 0000 0001-9999........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)