An目次前言

1 范围 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……

1 2 引用标准 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……

1 3 定义 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……

1 4 技术要求 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……

2 5 消防 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……

3 6 人员保护 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……

4 7 应急措施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … …

4 前言本标准参照国际液化气船和码头经营者协会( S I G T TO ) 出版的《 船岸液化操作原理》 及国内相关标 准编写而成.

本标准由中华人民共和国海事局提出并归口. 本标准起草单位: 交通部标准计量研究所、 中华人民共和国海事局、 宁波港务局、 锦州港务( 集团) 股 份有限公司、 天津海事局. 本标准主要起草人: 白宗成、 郝喜兰、 杨新宅、 金康生、 洪其虎、 郭卫中、 隋旭东. 中华 人民共和国交通行业标准液化气码头安全技术要求 . 汀41 6-

200 0 T h e r e q u i r e me n t s 伪r 山esafe妙m 日technologyofliquefiedgastermi n a l

1 范围 本标准规定了液化气码头设施、 设备的配备和安全技术要求. 本标准适用于所有液化气码头.

2 引用标准 下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时, 所示版本均 为有效.所有标准都会被修订, 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性. G B

2 8

9 4 -1

9 9

6 安全标志 G B

4 3

8 5 -1

9 9

5 防 静电 鞋、 导电 鞋技术要求 G B

1 2

0 1

4 -1

9 8

9 防静电工作服 G B

1 2

1 5

8 -1

9 9

0 防 静电 事故通用导则 G B

1 3

3 4

8 -1

9 9

2 液体石油产品静电 安全规程 G B

1 5

5 9

9 -1

9 9

5 石油与石油设施雷电 安全规范 G B

1 6

9 9

4 -1

9 9

7 油码头安全技术基本要求 G B

1 7

4 2

2 -1

9 9

8 液化气体船水上过驳作业安全准则 G B

5 0

0 5

2 -1

9 9

5 供配电 系统设计规范 G B

5 0

0 5

7 -1

9 9

4 建筑物防 雷设计规范 G B

5 0

0 5

8 -1

9 9

2 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 G B

5 0

1 9

2 -1

9 9

3 河港工程设计规范 G B J

6 5 -1

9 8

3 工业与民用电力装置的接地设计规范 J T J

2 1

1 -1

9 9

9 海港总体及工艺设计 J T J

2 3

7 -1

9 9

9 装卸油品码头防火设计规范

3 定义本标准采用下列定义.

3 .

1 液化气体L i q u e f i e d g a s 温度在3

7 .

8 ℃ 时, 蒸气绝对压 力超过0 .

2 8 M P a 的液 体和I M O I G C 第十九章所列的其他散装货物.

3 .

2 液化气码头L i q u e f i e d g a s t e n u n a l 供液化气体船停靠, 装卸散装液化气体货物的作业区域.

3 .

3 水幕 Wa t e r 二二 将从消防水系统引出的各单独支管布设到需要保护的甲板表面或者船舷上, 支管上安装若干个具 中华人民共和国交通部2

0 0

1 】 一05一2

6 发布

2 0

0 1 . 一09一01实施 J T

416 -

200 0 有定向射水功能的喷头, 压力水自喷头喷射出水雾, 即形成了水幕.

4 技术要求

4 . 1总平面布置4.1.1液化气码头选址与防火设计要求应符合国家有关标准、 规范和规定.

4 .

1 .

2 液化气码头与人「

1 密集区、 商业区、 客渡和客运码头应有足够的安全距离.

4 .

1 .

3 液化气码头前沿水域、 回旋水域、 进出港航道及相关的连接水域应有足够的富裕水深.

4 .

1 .

4 液化气码头相邻泊位的船舶间的最小距离, 应根据设计船型按表

1 确定. 表I液化气码头相邻泊位的船舶间的最小距离 单位 m 船长L最小距离2

3 f i 注: 两侧 靠船的突堤式或栈桥码头 , 其宽度不受上述间距限制 , 但不得小于

2 5 . a

4 .

1 .

5 液化 气码头应设置 安全围障.

4 .

1 .

6 液化气码头与船之间设置的通道应安置在离开装卸总管区, 并设牢固的安全网.夜间, 通道应 有足够的照明

4 .

1 .

7 液化气泊位与陆地 储罐的 最小防 火距离, 不小于5

0 m

0 4 .

1 .

8 液化气码头与陆地明火及散发火花的建筑物、 构筑物或地点的防火距离不小于4

0 m o

4 .

1 .

9 液化气码头与锚地的距离不小于1

0 0

0 M.

4 .

2 总体、 工艺及工程设计 液化气码头总体、 工艺及工程设计应符合 G B

5 0

1 9

2 ,

1 ,

0 2

1 1 的规定.

4 .

3 装卸设施要求

4 .

3 .

1 连接液化气体船舶的货物装卸管路应采用装卸臂或软管, 并应设置安全排空装置.

4 .

3 .

2 输货软管的安全技术要求, 应符合 G B

1 7

4 2 2的规定.

4 .

3 .

3 装卸臂宜配置紧急脱离装置.

4 .

3 .

4 液化气码头宜设置供连接管路置换用的惰性气体系统.

4 .

3 .

5 有货物输出作业的液化气码头, 装货管系应设有应急切断装置, 其关闭时间不应超过3

0 s o

4 .

4 防静电

4 .

4 .

1 液化气码头应设静电接地装置.

4 .

4 .

2 在爆炸危险场所的作业人员应穿防静电服、 防静电工作鞋, 其性能应符合 G B

1 2

0 1

4 和GB4385的规 定.4.4.3防静电设计方法、 措施和管理应符合G B

1 3

3 4

8 和GB12158的规定.

4 .

5 防杂散电流( 绝缘法兰和不导电软管以下简称防杂散电流段)

4 .

5 .

1 位于绝缘法兰或不导电软管的岸侧的所有金属构件应与码头的接地系统有可靠接地.

4 .

5 .

2 设置绝缘法兰或不导电软管后, 就不应再有短路;

绝缘法兰应定期检验, 保证绝缘外表清洁并处 于良好的绝缘状态.

4 .

5 .

3 不导电软管在投人使用之前, 应对两端法兰之间的内部电气连接的连续性进行检查, 此后也应 定期检查

4 .

5 .

4 防杂散电流段的阻值下限不得小于2

5 k f, 上限不得大于2

5 0

0 k n a

4 .

5 .

5 防杂散电流段临水一侧的所有金属构件应与船体保持可靠接地, 其接岸一侧所有金属构件都应 与码头的接地装置保持可靠接地, 并防止防杂散电流段两侧外部金属构件接触, 以免短路.

4 .

5 .

6 液化气码头的护舷设施应与靠泊的液化气体船舶绝缘. . T i '

4 1

6 -

2 0

0 0

4 .

5 .

7 使用码头前方设置专供人员上下的通道时, 不得形成船/ 岸间的电气通路.

4 .

6 防雷4.6.1码头应设避雷设施.

4 .

6 .

2 避雷设施的防护范围应包括整个液化气码头.

4 .

6 .

3 液化气码头建筑物、 构筑物的防雷设计应符合 G B

5 0

0 5 7和G B

1 5

5 9 9的规定.

4 .

6 .

4 液化气码头电力装置的接地设计应符合G B J

6 5的规定.

4 .

7 通讯4.7.1在危险区域内使用的通讯设备应为本质安全型.

4 .

7 .

2 作业时船岸双方应保持通信畅 通.

4 .

8 照明4.8.1液化气码头应有足够的照明.

4 .

8 .

2 作业连接处、 作业有关区域( 包括船和码头) 必须有足够的照明.

4 .

8 .

3 照明设备应为安全防爆型.

4 . , 安全标志和警示标志 应在液化气码头适当位置设置相应的安全标志和警示标志, 根据标志的设置位置和性质也可设置 反光安全标志, 安全标志应符合 G B

2 8

9 4的规定, 警示标志按有关规定执行.

4 .

1 0 通风4.10.1液化气码头的生产性建筑物应采用自 然通风, 当自 然通风不能满足要求时, 可采用机械通风.

4 .

1 0 .

2 对可能积聚有毒、 有害物质的操作场所应采取通风措施.

4 .

1 1 电气装置

4 .

1 1 .

1 液化气码头电力装置应符合 G B

5 0

0 5 8的规定.

4 .

1 1 .

2 液化气码头供配电系统应符合 G B

5 0

0 5 2的规定.

4 .

1 1 .

3 液化气码头变配电间的设置及作业区供配电电缆的敷设, 应符合 G B

1 6

9 9 4的规定.

4 .

1 2 气体探测装置

4 .

1 2 .

1 液化气码头应配置适合于所装卸气体的固定式和便携式探测设........