编辑: 王子梦丶 2019-09-22
118 CONTROL & DRIVE 2013f11 NO.

128 技术 答疑 Technical Q&A Q&A 【解答】 共有7种模式,分别是以下: MODE

0 SET,缺省模式,显示楼层,设为此模式可以清除其他模式的设定;

MODE

1 SET,电梯状态显示模式,在此状态下可以按INC键进入I/O口查看模 式,该状态下可显示19组电梯状态;

MODE

2 SET,层高测定模式;

MODE

3 SET,机房检修模式;

MODE

4 SET,清除当前显示故障记录, 此模式在1.5秒后会自动清除;

MODE

5 SET,禁止超载检测模式;

MODE

6 SET,查看主微机故障列表,同时可在此操作清除内部所有故障记录表. 【问题1】 日立GVF3电梯调试时共有几种模式? Q A 【解答】

1、接线: ①L1000a安装,主回路输入rst、曳引机输出uvw,正反转s1s2,使能端子 (bb)s3(设定h1-03=9),多段速s4s5s6,外部电源公共端sc(sc、sp出厂短 接线卸掉),模拟量电压a1ac,输出信号m1m2(功能定义h2-01=4)、m3/m4(功能定义 h2-02=50)、m5/m6(功能定义h2-03=6)、故障节点mb(常闭)mc,制动单元+3/-(小容量变 频器接制动电阻b1/b2);

②pg-x3卡接线,电源正极ip,电源负极ig,输入端子a+/a-、b+/b-、z+/z-,输出端子a+/ a-、b+/b-,屏蔽线端子fe;

2、设定控制方式a1-02=7;

3、空轿箱停在底楼,手动松抱闸,上行溜动,监视u1-05.若为正值,则f1-05无需改动;

若 为负值,则将f1-05现有值改掉(0→1,1→0);

4、静止形自学习有三步(输出接触器闭合,抱闸不用打开): ①t2-01=1(静止形自学习),t2-04电机功率,t2-05额定电压,t2-06额定电流, t2-08极数,t2-09额定转速,t2-16编码器脉冲数;

验证参数是否与电机名牌一致;

②t2-01=3(初次磁极检测参数自学习);

③t2-01=4(电梯角度自学习)后,开慢车上行,曳引机旋转5圈以上,查看磁极角度e5-11;

断电重新做t2-01=4,验证e5-11三次,每次角度差异在5°以内,否则检查编码器安装及其接 线(若开慢车曳引机发生剧烈抖动,调整u/v/w其中两相相序,重新做t2-01=4);

5、加减速时间(c1-

01、c1-02)、s字时间(c2-01~05)设置;

6、多段速设定;

7、编码器相关参数设定;

8、模拟量输入口a1设定:h3-01端子电压选择(h3-01=0电压选择0~10v),h3-02端子功 能选择(h3-02=14转矩补偿功能),h3-03端子输入增益,h3-04端子输入偏置;

9、称重转矩补偿功能相关参数设置: ①空载时往对重倒溜,s3-27以5%为单位往负的方向增大即:s3-27=-55%,-60%,- 65%,-70%……马达侧观察钢丝绳倒溜的距离是否越来越小;

若发现倒溜越来越大,s1-24往正 的方向调整,直到调整到不倒溜为止.(5%的单位只是经验值,客户可根据自己的电梯特性确定调 整单位);

②满载时往轿厢倒溜,s3-28以5%为单位往正的方向增大即:s3-28=55%,60%,65%, 70%……马达侧观察钢丝绳倒溜的距离是否越来越小;

若发现倒溜越来越大,s3-28往负的方向调 整,直到调整到不倒溜为止.(5%的单位只是经验值,客户可根据自己的电梯特性确定调整单位);

10、运行中的舒适度,调整asr参数(c5-01~c5-07). 【问题2】 图2所示的安川L1000A变频器驱动同步电机有称重+PG-X3卡 电梯调试流程是什么样子? Q A 图2 【问题3】 富士电梯专用变频器该如何选 型? 【解答】

1、确认编码器接口.一般 推荐1387编码器(图1),可 以省掉称重传感器,而且变频器 +PR卡有价格优势.该编码器的技术指标如 表1所示. 2,要求变频器额定电流大于等于主机 额定电流.由于FUJI 变频器强大的过载能 力,所以变频器不需要放大一档,可以一对 一配对即可. A Q 图1 表1 技术指标 具体内容 输入系统 正弦波, 1Vpp 输入频率 最大50kHz 定位系统 绝对 输入系统 SIN/COS 电缆长度 最长 20m PG的供电量 5V, 最大300mA

119 CONTROL & DRIVE 2013f11 NO.128 组编/李方园 【解答】

1、在自整定过程中,如果L03 设定为3,按[FUNC/DATA]键确定时,马上出现 er7报警(主机无电流声),请检查SW1状态,使能端子(EN端子)是否短接,检查 动力线连接是否正确(主接触器是否闭合).

2、在自整定过程中,如果L03设定为3,按[FUNC/DATA]键确定时,电机有电 流声,然后变频器报er7报警,请检查接触器触点闭合是否良好,编码器线是否连接 正确,主机参数是否正确.

3、如果线路检查正确,L03 设定为3,按[FUNC/DATA]键确定时,电机有电流 声,但是出er7报警,请把L03 设为1进行自整定.

4、自整定好以后,转一个角度(不能正好一圈)再从新自整定,角度前后不一 致,请换相(变频器输出UVW).

5、开快车时候,监控电流时,如果发现变频器电流变化很大或者出现oc1,ere 报警.请检查主机接地,变频器接地,编码器线屏蔽接地是否良好 . 【问题5】 富士变频器电梯专用型在磁自整定时出现故障该如何处理? Q A 【问题4】 Modbus校验中CRC和LRC有 啥区别? 【解答】

1、LRC校验 LRC域是一个包含一个8位 二进制值的字节.LRC值由传输 设备来计算并放到消息帧中,接收设备在接 收消息的过程中计算LRC,并将它和接收到 消息中LRC域中的值比较,如果两值不等, 说明有错误. LRC校验比较简单,它在ASCII协议中 使用,检测了消息域中除开始的冒号及结束 的回车换行号外的内容.它仅仅是把每一个 需要传输的数据按字节叠加后取反加1即可.

2、CRC校验 CRC域是两个字节,包含一16位的二进 制值.它由传输设备计算后加入到消息中. 接收设备重新计算收到消息的CRC,并与接 收到的CRC域中的值比较,如果两值不同, 则有误. CRC是先调入一值是全"1"的16位寄 存器,然后调用一过程将消息中连续的8位字 节各当前寄存器中的值进行处理.仅每个字 符中的8Bit数据对CRC有效,起始位和停止 位以及奇偶校验位均无效. CRC产生过程中,每个8位字符都单独 和寄存器内容相或(OR),结果向最低有 效位方向移动,最高有效位以0填充.LSB 被提取出来检测,如果LSB为1,寄存器单 独和预置的值或一下,如果LSB为0,则不 进行.整个过程要重复8次.在最后一位(第 8位)完成后,下一个8位字节又单独和寄 存器的当前值相或.最终寄存器中的值,是 消息中所有的字节都执行之后的CRC值. CRC添加到消息中时,低字节先加入,然后 高字节. A Q 【解答】 变频门机系统能检出以下3种故障. (1)负载回路及电源过、欠压保护: 故障检出的情况一:功率模块的Fo故障,负载回路过流、短路,控制电压欠压. 建议检查项目:检查模块输出回路端子JE端、电机的绕组电阻是否正常,对地绝缘是否良好. 故障检出的情况二:电源电压的过、欠压±20%,输入AC110V电压过高或过低. 建议检查项目:对供电电压进行测定,确认电源是否满足AC110±22V的要求. (2)门电机故障: 故障检出的情况一:电机过流.电机在额定工作电流的150%,持续通电1分20秒或在额定工作电 流的200%,持续通电20秒,检测出该故障. 建议检查项目:检查轿门机械动作是否顺畅,电机的绕组电阻是否正常. 故障检出的情况二:电机缺相运转20秒. 建议检查项目:检查电机的接线及电机的绕组电阻是否正常. (3)门行程故障: 故障检出的情况一:开关门极限同时动作. 建议检查项目:检查OLS、CLS开关回路,动作时门控电子板上的指示灯是否相应亮灭. 故障检出的情况二:编码器记录的门动作行程超过额定的30%时动作. 建议检查项目:检查机械传动部分,如皮带打滑、断裂等. 【问题6】 日立GVF3电梯的变频门机(图3)可以检出哪些故障?分别如 何处理? Q A 图3

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)