一、前言 国内外多年的运行经验表明, 橡塑电力电缆在交接或预防性试验中不宜采 用直流耐压试验,应采用交流耐压试验(频率范围 30~300Hz) ,才能保证电缆的 安全运动.在电力设备预防性试验发展史中,这是一个划时代的变革.但是直流 耐压试验对油浸纸绝缘电力电缆,仍然是有效的,应继续应用.对橡塑电缆进行 交流耐压试验, 由于电缆的电容量大,在现场采用大容量工频试验变压器是不适 宜的.调频式串联谐振高压试验设备,具有重量轻、所需电源容量小(仅为试验 变压器电源容量的 1/30~1/80) 、 电压波形好、 便于搬运、 适宜在现场使用等优点. 本试验设备是专为橡塑电力电缆现场交流耐压试验设计、 制造的, 适用于交接试验和预 防性试验.整套设备包括的主要部件有:变频控制箱、谐振电抗器、励磁变压器及电容 分压器等.

二、工作原理 图1调谐式串联谐振试验原理接线图 调频式串联谐振高压试验设备的工作原理接线如图

1 所示.交流 380V/ 50Hz 电源,经变频器输出 30~300Hz 频率可调的电压,送入励磁变压器,升压 至0~2000V,经谐振电抗器 L(视被试电缆和电压等级和长度不同,谐振电抗器 可串联或并联使用)和被试电缆 Cx,构成高压主谐电路,电容分压器是纯电容 式的,用来测量试验电压. 先由变频器经励磁变压器 T 向主谐振电路送入一个较低的电压 Ue,调节 变频器的输出频率,当频率达到谐振频率时 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn LC f π

2 1 = 被试品 Cx 上的电压 Ucx 达到最大值, 此时, 谐振电抗器的感抗 ZL= L ω 与被试品 的容抗 Cx Zc ω

1 = 相等,两者形成相互补偿(抵消)的状态,在主谐振电路中仅 存在等值电阻分量(绕组有效电阻和等值铁心损耗等) ,能在按较小的 Ue 电压 下,产生较大的电流,使被试电缆 Cx 上和谐振电抗器组两端产生较高的电压. 找到此谐振频率后,保持频率 f 不变,再缓慢升高 Ue 电压,使被试电缆 Cx 上 达到预期的试验电压值 Ucx. 谐振时,被试品上的电压与电流的关系为 Cx I Ucx ω = 输出电压 Ucx 与励磁电压 Ue 之比为试验回路的综合品质因素 Q Ue Ucx Q = 从上述工作原理可以看出:

1、品质因素愈高,所需电源容量愈小.

2、谐振电抗器 L 与被试电缆 Cx 处于谐振状态,此电路形成一个良好的滤波电 路,故输出电压 Ucx 正弦波形良好.

3、被试电缆击穿时, 失去谐振条件, 高压电路和低压电源回路的电流反而减小, 故绝缘击穿处的电弧不会将故障点扩大,便于检修.

三、主要技术性能

(一)适合于 10kV 橡塑电力电缆的交流耐压试验. 1.技术规范 a) 输出试验电压:

0 ~

1 8 kV AC 有效值 b) 输出频率:

30 ~ 300Hz c) 谐振电压波型: 正弦波,波形畸变率