20 号 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表 I 目录表1项目概况.
1 表2验收依据.3 表3项目建设情况.4 表4环境保护设施.14 表5环境影响评价及审批意见.19 表6验收标准.23 表7验收监测内容.24 表8质量保证及质量控制.26 表9验收监测结果与评价.27 表10 环境管理检查.29 表11 验收监测结论、要求与建议.31 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表 II 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表
1 表1项目概况 建设项目名称 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站 建设单位名称 神木市顺诚加油加气站 建设项目性质 新建 建设地点 神木新村神木县顺诚加油加气站 主要产品名称 CNG 预计销售 CNG15000Nm3 /d 实际销售 CNG5527.31m3/d 行业类别及代码 机动车燃料零售 F5264 建设项目环评时间
2013 年4月开工建设时间
2013 年6月验收现场监测时间
2018 年9月调试时间
2015 年1月环评报告表 审批部门 神木市环境保护局 审批时间
2013 年5月环评报告表编制单 位 河北奇正环境科技有 限公司 编制时间
2013 年4月环保设施设计单位 陕西省燃气设计院 环保设施施工单位 神府经济开发区建筑工程有 限责任公司 投资总概算
2600 万元 环保投资总概算
27 万元 比例 1.04% 实际总概算
2085 万元 环保投资
65 万元 比例 3.12% 项目概况 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目,属新建项目,由 神木市顺诚加油加气站建设.位于神木市新村纬十六路北、滨 河路西侧.加气站占地面积 4335.5m2 ,主要销售 CNG、汽油、 柴油(加气站项目所用天然气为外购管道天然气,压缩后用于 汽车加气) ,项目总投资
2085 万元,环保投资
65 万元.环保投 资占总投资的 3.12%. 该项目
2012 年10 月由神木市发展改革局以神发改发 z2012{637 号文予以备案;
2013 年4月由河北奇正环境科技 有限公司所编制了《神木县顺诚加油站新建加气站项目环境影 响报告表》 ;
2013 年5月神木市环境保护局以神环发(2013)80 号对《神木县顺诚加油站新建加气站项目环境影响报告表的批 复》 予以批复. 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站于
2013 年6月开工建设,2015 年1月竣工并调试. 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表
2 受神木市加油加气站的委托,陕西精益达安全环保技术服务有限公司承担该项 目的竣工环境保护验收工作,
2018 年9月6日至
9 月20 日陕西精益达安全环保技术 服务有限公司多次组织项目技术人员赴该站区进行了现场勘测、现场监测、调查、 收集了有关建设项目环境保护的基本情况和资料,在此基础上通过认真分析、综合 整理编制出《神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告 表》 .本次验收范围为环评及环评批复内容. 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表
3 表2验收依据 2.1 相关法律、法规和规章制度 (1) 《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1 实施;
(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》2016.9.1 实施;
(3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1 实施;
(4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016.11;
(5) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第
682 号,2017.10 实施;
(6) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (国环规环评(2017)第4号) . 2.2 技术规范 (1) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 生态环境部公告
2018 第9号. 2.3 环境影响报告表及其审批部门审批决定 (1) 《神木县顺诚加油站新建加气站项目环境影响报告表》2015 年12 月,河北 奇正环境科技有限公司;
(2) 《神木县顺诚加油站新建加气站项目环境影响报告表的批复》 (神环发 【2013】80 号)2013 年5月,神木市环境保护局. 2.4 其他相关文件 (1)神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工验收委托书;
(2)神木市加油加气站提供的其他资料. 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表
4 表3项目建设情况 3.1 地理位置及平面布置 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站占地依托加油站,项目属新建项目,地理坐 标东经 110°27′40″、北纬 38°54′47″,海拔高程 953m.神木市顺诚加油站新 建CNG 加气站位于神木市新村,项目西北距红柳林村 1.41km、西侧距陕煤集团职工 住宅小区 (敏感点) 53m, 环评时未建陕煤集团职工住宅小区, 北侧距窟野河堤 200m, 南侧紧邻建宁路,东侧紧邻滨河路.站区车辆入口和出口分开设置.地理位置优越. 本项目全站劳动定员
5 人,其中技术人员
1 人,管理人员
1 人,加气工人
3 人. 实行
3 班工作制,每班
8 小时,年工作日
365 天,项目总投资
2085 万元,环保投资
65 万元.环保投资占总投资的 3.12%. 项目地理位置图见图 3-1,项目总平面布置图见图 3-2,项目周边四邻关系图见 图3-3. 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表
5 图3-1 项目地理位置图 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表
6 图3-2 项目总平面布置图 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表
7 图3-3 四邻关系图 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表
8 3.2 建设内容 加气站建设内容主要包括:罩棚、站房一座(功能包括营业厅、综合服务区以 及倒班休息室) 、办公楼、配电室、4 口储气井、4 台加气机、1 台缓冲罐、1 台顺序 控制盘、1 套仪表风系统、2 台压缩机等.环评批复与实际建设规模见表 3-l. 项目建设内容与实际建设内容一览表 表3-1 类别 环评及批复要求建设内容 实际建设内容 备注 主体工程CNG 拦 蓄作业 区 占地面积 2001m2 ,设置储气井
4 口,调压计量装置
1 套,压缩机
2 台,脱水装置
1 套,1 台缓冲罐,
1 台顺序控制盘,
1 套仪表风系统, 阀门若干,设置于站区西南侧
4 口储气井
2 套调压计量装 置,1 台压缩机,1 套脱水装 置,1 台缓冲罐,1 台顺序控 制盘,1 套仪表风系统,放散 管(H=8m)2 根,阀门若干 调压计量 装置
1 用1备加注作 业区 依托加油站罩棚,设置加气机
4 台 依托加油站罩棚: 长48m*宽23m,4 台加气机 符合 辅助工程站房 单层砖混结构,建筑面积 550m2 , 布置有营业大厅、 综合服务区以及 倒班休息室等 砖混结构站房,设有营业大 厅、综合服务区和控制室等, 新建三层办公楼(一楼食堂, 二楼办公,三楼倒班休息) 规格长 28.2m*宽6.1m, 总建 筑面积基本符合 基本符合 办公楼 - 依托顺诚加油站办公楼 符合 配电室 砖混结构,单层,建筑面积 50m2 砖混结构,单层,建筑面积: 长5.7m*宽3.9m 基本符合 公用工程供暖 不设锅炉, 站房和营业室冬季采暖 由新村供热管网统一提供 燃气已接入新村,站区未与 陕煤住宅小区协调好,待协 调好供暖接入后拆除锅炉 采用天然 气作燃料, 污染较小 供电 由新村供电管网统一提供 由新村供电管网统一提供 符合 供水 依托顺诚加油站工程 依托顺诚加油站 符合 消防 项目 灭火器若干 依托顺诚加油站 基本符合 环保项目废气 / 两根放散管(H=8m) 有利于环 保 生活污 水 经市政污水管网排入污水处理厂 进行处理 生活污水经化粪池过滤后由 市政污水管网排入污水处理 厂,设置水厕,污水经市政 管网排入污水处理厂 基本符合 噪声 / 基础减振、隔声墙、罩棚、 压缩机密闭 有利于降 噪 固废 / 设置
6 个垃圾桶,集中收集 由神木市新村市政环卫所处 理,危险废物交有资质单位 有利于环 保 神木市顺诚加油站新建 CNG 加气站项目竣工环境保护验收监测报告表
9 处理 绿化 绿化面积 1122.9m2 , 绿化率 25.9% 可绿化面积为 540m2 , 其余均 硬化 主要生产设备一览表 表3-2 设备名称 规格 单位数量 备注(实际设备规格) 调压计量 装置 Qmax=2000Nm3 /h,P 工作 =0.2-0.4MPa 套2Q=2000Nm3 /h,P 工作 =0.2-0.4MPa 脱水装置 Q=1800Nm3 /h,0.3MPa,P 工作 =0.2-0.3MPa 套1Q=1800Nm3 /h, 0.3MPa, P 工作 =0.2-0.3MPa 压缩机 Q=770Nm3 /h,0.3MPa,P 吸=0.2-0.3MPa 台1Q=770Nm3/h,0.3MPa,P 吸=0.2-0.3MPa 压缩机 加气机 Q=40Nm3 /h,P 设=27.5MPa 加气机 台4Q=40Nm3,P 设=27.5MPa 加气 机 缓冲罐 V=2m3 ,P 设=2.5MPa 台1V=2m3 ,P 设=2.5MPa 顺序控制 盘Q=1500m3,P 设=27.5MPa 台1Q=1500m3,P 设=27.5MPa 储气井 V=3m3 ,P 设=27.5MPa 口42口V=5m3,P 设=27.5MPa 低 压储气井,1 口V=3.4m3 ,P 设=27.5MPa 中压储气井,1 口V=4.4m3 , P 设=27.5MPa 高压储 气井 阀门 - 个 若干 - 仪表风系 统-套1-灭火器 - 套27
16 具6kg 手提式干粉灭火器,
3 具35Kg 推手式干粉灭火器,3 具8kg 手提式 CO2 灭火器,5 块灭火........