2013 年6月第一版 DOK-RCON01-FE*IN02-ZH-P
2013 年11 月 增加了新功能 DOK-RCON01-FE*IN03-ZH-P
2014 年11 月 增加了新功能 DOK-RCON01-FE*IN04-ZH-P
2014 年12 月 固件升级 关于此文档 该《简易手册》基于产品《使用手册》,《使用手册》包含产品的详细数据.
在未通读产品《使用手册》中的安全相关章节内容以及产品标准供货所附《安全说明》 前, 请勿操作该产品. 参考文档 如需其他类型或语言的文档, 请联系当地代理商或访问以下网址 www.boschrexroth.com/fe 版权 ? 博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司
2014 该文档以及其中的数据、技术规格和其它信息均为博世力士乐(西安)电子传动与控制 有限公司的专有财产.未经同意,禁止复制或供第三方使用. 责任 规格数据仅用于产品说明,如果未在合同中明确规定,不得视为对特性的保证.本公司 保留关于该文档内容和产品可用性的所有权利. RS-a892fbc73b3b8d410a6846a500c72470-4-zh-CN-5 目录 页数
1 结构安装.1 1.1 目视检查.1 1.2 环境条件.1 1.3 安装条件.2 1.4 外型尺寸.3
2 电气安装.7 2.1 电缆规格.7 2.2 主回路端子.12 2.3 控制信号端口的连接.15
3 参数设置.20 3.1 操作面板.20 3.2 启动.21 3.3 操作说明.22 3.4 参数列表.22
4 故障指示.42 Bosch Rexroth AG 目录 DOK-RCON01-FE*IN04-ZH-P I Bosch Rexroth AG II DOK-RCON01-FE*IN04-ZH-P
1 结构安装 1.1 目视检查 打开变频器包装后, 请进行目视检查.检查以下项目: 供货型号是否正确 设备是否有损坏 运输过程中是否造成机箱划痕、裂痕或凹痕 如果发现任何上述问题, 请联系 Bosch Rexroth 分销商. 1.2 环境条件 为了保证变频器正常运行, 变频器的安装环境必须符合下表所列数据. 环境温度 -10...+40 °C (无需降额) +40...+50 °C (必须降额使用①) 海拔高度 1,000 m 以下(无需降额) 1,000...4,000 m (1 % /
100 m) 相对湿度