编辑: XR30273052 | 2019-09-21 |
该变阻器不能直接连接于异 步电动机的转子回路中,需和接触器或其它短接设备并联后,再连接于异步电动机的转子 回路中;
是水泵和空压机等设备的理想起动元件. 由于该变阻器是不频繁的偶尔短时起动工作制,则在起动完毕后务必用接触器或其它 短接设备予以切除;
保证在电机运行后变阻器不工作(短接设备由用户自备). BP
8 R 2- / 导线代号 线圈最大匝数 铁芯片数 铁芯编号(7#方钢铁芯) 轻、中载偶尔短时起动工作制 绕线型异步电机用 设计序号 频敏变阻器 变阻器在下列条件下能可靠工作. 3.1 周围空气温度上限值为+40℃,24h内其平均值不超过+35℃. 3.2 周围空气温度下限值为-5℃(当用户需要在低于-5℃环境下使用时,需在订货时特 殊说明). 3.3 安装地点的海拔高度不超过2000m. 3.4 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过+50%,在较低温度下可允许有 较高相对湿度.对于温度变化,发生在产品上的凝露情况要采取措施除去. 3.5 安装面与水平面的倾斜不超过5°且安装环境无显著摇动和冲击振动. 3.6 在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃. 3.7 有防雨雪及没有充满水蒸汽的地方. 注:超出上述条件使用时,应由供需双方作为特殊订货协议解决.
1 适用范围
2 型号及含义
3 正常工作条件和安装条件 >
>
让电尽其所能B-637 控制电器
4 其它 4.1 结构特点: 变阻器是一种静止无触点的电磁元件,相当于一个等值阻抗.在电动机起动过程中,由于等值阻抗随转子电流减小而自动下降(自动 变阻),从而只需一级变阻器,就能使电动机完成平稳起动. ~ 变阻器也是一种铁芯损耗较大的三相电抗器,由1 4片EI形方钢叠合成的铁芯及线圈两部分组成;
方钢间用垫圈隔离,保持片间距离, 以利调整间隙及整体散热. 变阻器线圈绕组由耐高温双玻璃丝包线绕制而成,每相绕组上有4个抽头,抽头比例为0 ―20%― 90% ― 100%. 用户在实际使用过程中,遇到下列(a、b)现象时,可以调整线圈绕组匝数进行起动: a. 当起动电流过大,起动太快时,可使用最大匝数(100%抽头);
调整后的效果是起动电流减小,起动力矩同时减小(如调整匝数仍不能满足 起动要求时,则可增加串联变阻器的台数进行起动);
b. 当起动电流过小,起动力矩不够、电机起动太慢时,可换接其它抽头(减少抽头匝数),如使用90%抽头(甚至更少);
其减少匝数的效果是 起动电流增大,起动力矩同时增大(如调整匝数仍不能满足起动要求时,则可增加并联变阻器的台数进行起动);
4.2 接线示意图: 由于单台变阻器的体积、重量不宜过大,所以当电机功率较大时,就应有多组变阻器连接起来使用,其接线种类有单组、二组并联、 二组串联及二串二并等多种接法.接线方法见图
2、图
3、图
4、图5所示,其它接线方法依此类推. 图中:BP ― 偶尔短时起动工作制(不频繁起动)用频敏变阻器;
KM ― 短接用交流接触器,规格由用户根据实际转子电流进行自选自备. 图1 绕组抽头调整示意图
0 3
2 20% 90% 100%
1 80% 70% c.每相绕组抽头调整比例见图1. 让电尽其所能>
>
B-638 控制电器 4.3 选型表: BP8R2的选型方法和步骤: 第一步:根据电机功率从表1中查出换算系数E的数值;
第二步:计算出电机转子电压U与换算系数E的乘积(简称UE值);
第三步:根据电机功率和计算出的UE值,在表2中直接查出变阻器的规格. 表中所列变阻器选型规格供参考,用户可根据实际负载情况进行选型调整. 当起动冲击电流过大时,在保证变阻器线圈绕组能承载电机转子电流的情况下,可适当调整线圈匝数及增加变阻器的串联数量,从 而减小起动冲击电流,确保输电网络正常. 当电机起动力矩不够、起动较慢时,在保证电网电压正常的情况下,可适当调整线圈匝数及增加变阻器的并联数量,从而增大起动 力矩,使设备正常工作. BP8R2系列频敏变阻器选型换算系数表(E值)表. 图5 二串二并接法 图4 串 二组 联(2串)接法 M 3~ BP BP BP BP KM M 3~ BP BP KM 表1
14 0.317
95 0.193
180 0.154
280 0.131
430 0.112
625 0.098 电机 功率(kW) 电机 功率(kW) 电机 功率(kW) 电机 功率(kW) 电机 功率(kW) 电机 功率(kW) E E E E E E
20 0.271
100 0.190
185 0.152
300 0.128
440 0.111
630 0.097
28 0.246
110 0.183
190 0.151
310 0.126
460 0.110
650 0.097
40 0.235
115 0.181
200 0.148
320 0.125
475 0.108
680 0.095
45 0.234
125 0.175
210 0.145
330 0.123
480 0.108
700 0.094
50 0.226
130 0.172
215 0.144
340 0.122
500 0.106
710 0.094
55 0.217
135 0.170
220 0.143
350 0.121
520 0.105
720 0.093
60 0.210
140 0.168
225 0.142
360 0.120
525 0.104
750 0.092
65 0.210
145 0.166
230 0.141
370 0.118
550 0.103
780 0.091
70 0.206
150 0.164
240 0.138
380 0.117
560 0.102
800 0.090
75 0.204
155 0.162
245 0.137
390 0.116
570 0.101
850 0.088
80 0.201
160 0.160
250 0.136
400 0.115
575 0.101
900 0.086
85 0.198
165 0.158
260 0.134
410 0.114
580 0.100
1000 0.083
90 0.197
170 0.157
275 0.132
425 0.113
600 0.099
1050 0.081 图2 单组接法 图3 二组并联(2并)接法 BP M 3~ KM BP M 3~ KM BP >
>
让电尽其所能B-639 控制电器 BP8R2系列频敏变阻器选型表 表2 电机功率 (kW) 10~35 UE值22.8 25.9 ~ 25.9 29.7 ~ 29.7 34.2 ~ 34.2 39.2 ~ 39.2 45.6 ~ 45.6 51.9 ~ 51.9 60.1 ~ 60.1
69 ~
69 79.1 ~ 79.1 91.1 ~ 91.1
105 ~ 变阻器规格 701/3613 701/4113 701/4713 701/5409 701/6209 701/7209 701/8206 701/9506 701/10906 701/12506 701/14404 每组 台数
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 704/1836 704/2130 704/2426 704/2722 704/3122 704/3618 704/4115 704/4713 704/5413 704/6213 变阻器 规格
105 140 ~ 电机功率 (kW) 31.6 36.8 36.8~42.1 42.1~47.3 47.3~54.4 54.4~63.2 63.2~72 72~82.5 82.5~94.8 94.8~109 109~126.4 ~ UE值1111111111每组 台数 35~70 70~105
280 420 ~
420 560 ~ 702/2426 702/2722 702/3122 702/3618 702/4115 702/4713 702/5413 702/6213 702/7209 702/8209 702/9506 703/2130 703/2426 703/2722 703/3122 703/3618 703/4115 703/4713 703/5413 703/6213 703/7209 703/8209 704/1836 704/2130 704/2426 704/2722 704/3122 704/3618 704/4115 704/4713 704/5413 704/6213 704/1836 704/2130 704/2426 704/2722 704/3122 704/3618 704/4115 704/4713 704/5413 704/6213 26.1 29.3 ~ 29.3 33.7 ~ 33.7 39.1 ~ 39.1 44.6 ~ 44.6 52.2 ~ 52.2 58.7 ~ 58.7 67.5 ~ 67.5 78.3 ~ 78.3 89.2 ~ 89.2 103.4 ~ 103.4 118.5 ~
30 34.3 ~ 34.3 38.6 ~ 38.6 44.3 ~ 44.3 51.5 ~ 51.5 58.6 ~ 58.6 67.1 ~ 67.1 77.2 ~ 77.2 88.6 ~ 88.6
103 ~
103 117.2 ~ 117.2
136 ~ 21.2 24.8 ~ 24.8 28.3 ~ 28.3 31.8 ~ 31.8 36.6 ~ 36.6 42.5 ~ 42.5 48.4 ~ 48.4 55.5 ~ 55.5 63.7 ~ 63.7 73.2 ~ 73.2
85 ~ 38.3 44.7 ~ 44.7 51.1 ~ 51.1 57.5 ~ 57.5
66 ~
66 76.7 ~ 76.7 87.3 ~ 87.3
100 ~
100 115 ~
115 132 ~
132 153.4 ~
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 3并 3并 3并 3并 3并 3并 3并 3并 3并 3并 2串2并 2串2并 2串2并 2串2并 2串2并 2串2并 2串2并 2串2并 2串2并 2串2并703/2130 703/2426 703/2722 703/3122 703/3618 703/4115 703/4713 703/5413 703/6213 703/7209 703/8209 704/1836 704/2130 704/2426 704/2722 704/3122 704/3618 704/4115 704/4713 704/5413 704/6213 704/1836 704/2130 704/2426 704/2722 704/3122 704/3618 704/4115 704/4713 704/5413 704/6213 704/1836 704/2130 704/2426 704/2722 704/3122 704/3618 704/4115 704/4713 704/5413 704/6213
140 210 ~ 210~280 560~840
840 1050 ~ 23.4 26.7 ~ 26.7
30 ~
30 34.5 ~ 34.5 40.1 ~ 40.1 45.7 ~ 45.7 52.3 ~ 52.3 60.1 ~ 60.1
69 ~
69 80.2 ~ 80.2 91.3 ~ 91.3 105.8 ~ 24.6 28.7 ~ 28.7 32.8 ~ 32.8 36.9 ~ 36.9 42.3 ~ 42.3 49.2 ~ 49.2
56 ~
56 64.2 ~ 64.2 73.8 ~ 73.8 84.7 ~ 84.7 98.4 ~ 33.2 38.7 ~ 38.7 44.2 ~ 44.2 49.8 ~ 49.8 57.1 ~ 57.1 66.3 ~ 66.3 75.5 ~ 75.5 86.6 ~ 86.6 99.5 ~ 99.5 114.2 ~ 114.2 132.7 ~ 29.9 34.9 ~ 34.9 39.9 ~ 39.9 44.8 ~ 44.8 51.5 ~ 51.5 59.8 ~ 59.8 68.1 ~ 68.1 78.1 ~ 78.1 89.7 ~ 89.7
103 ~
103 119.7 ~ 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2并 2串3并 2串3并 2串3并 2串3并 2串3并 2串3并 2串3并 2串3并 2串3并 2串3并 2串4并 2串4并 2串4并 2串4并 2串4并 2串4并 2串4并 2串4并 2串4并 2串4并让电尽其所能>
>
B-640 控制电器 BP8R2系列产品外形和安装尺寸 表3(mm) 产品型号 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 安装孔 4*
12 φ BP8R2-701 BP8R2-702 BP8R2-703 BP8R2-704 Bmax
370 370
370 370 D
234 287
340 393 ±3 Emax
250 250
250 250 A±5
280 280
280 280 C±3
104 157
210 263 示例:BP8R2-701/8206 订货所知: 本频敏变阻器仅适用于绕线型电动机作不频繁起动,并需短接电机转子.电机型号为JR或YR系列,功率为20kW,转子电压为200V,电机 所带的设备为空压机.根据快速选型表的方法和步骤进行选型;
第一步:查表1,20kW电机的E=0.271 第二步:计算UE=200*0.271=54.2 (U为转子电压) 第三步:查表2,根据功率和UE的值可选出701/8206(规格). 图6 BP8R2系列产品外形 BP8R2系列产品的外形及安装尺寸见图6及表3. C E A B D
5 外形及安装尺寸
6 订货须知 >
>
让电尽其所能B-641 控制电器
........