编辑: You—灰機 2019-07-27
1 利津县北宋镇农村供暖 专项规划 北宋镇人民政府 山东省城乡建设勘察设计研究院 二零一七年二月

2 项目名称:利津县北宋镇农村供暖专项规划 项目委托方:利津县北宋镇人民政府 项目承担方:山东省城乡建设勘察设计研究院 编制完成时间:2017 年2月审定: 刘震海 审核: 张巡参编人员:陈琛刘晓慧 城乡规划编制资质证书等级:乙级 城乡规划编制资质章:

3 目录

一、 概述.

6 1.1 宏观背景.6 1.2 相关政策.7 1.3 基本参数.8

二、 基础条件分析.9 2.1 区位条件.9 2.2 自然条件.10 2.3 经济发展条件.12 2.4 能源综合现状.11 2.5 供暖现状.13 2.6 热源现状.15 2.7 管线现状.16 2.8 存在问题.17

三、规划总则.16 3.1 指导思想.16 3.2 规划原则.16 3.3 范围及年限.17

4 3.4 主要内容.18

四、供暖规划.22 4.1 主要参数.22 4.2 供气规划.28 4.3 供暖设备设置.30 4.4 供暖设施选择.31 4.5 管网压力级制和布置原则

32 4.6 中压燃气输配管网规划.33 4.7 管道主材、敷设和防腐.35 4.8 调压方式及附属设施.39 4.9 调压站设置.40 4.10 门站及高中压调压站.40 4.11 自动控制系统.40 4.12 供暖体制.41

五、消防设计.42 5.1 设计依据.43 5.2 火灾危险性分析.43 5.3 安全防火设计.44 5.4 规章制度.46

六、资金预算.47 6.1 资金来源.47

5 6.2 项目预算.49

七、节能环保.51 7.1 设计依据.51 7.2 相关影响.52 7.3 环保措施.52 7.4 热源能耗.53 7.5 节能措施.54 7.6 综合措施.54

八、安全生产.55 8.1 相关规范.55 8.2 相关原则.56 8.3 危害因素.56 8.4 防范措施.56

九、实施措施与建议.57 9.1 组织管理方式.57 9.2 相关措施.58

6

一、概述 1.1 宏观背景 集中供暖系统是未来城镇发展重要的基础设施,体现一个经济 社会发展的水平, 是综合服务功能高低的具体体现. 发展集中供热已 成为我国建设发展的一项基本政策, 是国家能源政策的具体体现. 随 着国家有关节能政策贯彻落实的逐步深入,人们充分认识到发展集 中供热不仅是一项温暖工程, 也是一项环境工程、 更是一件民心工程、 节能工程.集中供热不仅能给城市提供稳定、可靠的高质量热源,改 善居民生活环境, 提高居民的生活质量, 而且能明显发挥规模效益作 用,在节约能源,有效减少城市污染,节省城市建设用地,落实科学 发展观等诸多方面有着十分重要的意义. 我国是居世界第二位的能源生产大国,也是世界第二位能源消 费大国,煤炭产量居世界第一位,原油产量居世界第五位,天然气产 量居世界第

19 位.2000 年我国一次能源消费结构中煤炭占 71%、石 油占 24%、天然气占 2.7%、水电占 2.1%、核电占 0.2,这与世界平均 煤炭占 27%、石油占 39.5%、天然气占 23.5%、水和核电占 10%的消费 结构距离较大. 天然气是优质能源, 优质能源应首先供给城市, 现已被人们所共 识, 目前中央和各界人士对天然气的利用给予了高度重视, 城市能源 结构正在向清洁、高效、无污染方向转换.城市对环境保护的要求、

7 大气质量与城市使用的能源都有直接关系,所以城市燃气是城市能 源的重要组成部分, 而天然气则是城市燃气的最理想气源. 提高城市 利用天然气水平,对改善大气质量是具有重要作用,所以,在城市中 以气代煤、以气代油、划定无煤区等政策,将进一步得到实施.城市 人民要提高生活质量,群众要享受现代化城市设施,对服务水平、服 务质量要求进一步提高,所以管道天然气在城市中必将会得到进一 步发展. 我国天然气资源与煤层气资源十分丰富,据1993 年第二轮全国 油气资源评价结果认为:我国常规天然气的资源总量约为 38*1012 立方米,其中陆上 30*1012 立方米、海域 8*1012 立方米,如按现 有技术水平和勘探经验,最终可探明天然气地质储量可达 13.2*

1012 立方米,这次资源量的 80%以上集中分布在塔里木、柴达木、陕 甘宁和川渝四个国家级的天然气气田及东南海域. 另外, 我国的煤层 气远景资源量为 30~35*1012 立方米,大体与我国常规天然气资源 总量相当,其主要分布在我国中东部地区,华北地区占大部分.煤层 气资源的勘探开发在我国还处在起步阶段,但因有很好的开发利用 前景,所以,21 世纪煤层气工业在我国也将有一高速发展.对于天 然气,现我国已探明的储量约是资源总量的 7%,据报导去年底达到 8%,这与世界天然气资源探明程度的 42.6%相比,说明我国天然气资 源的勘探和开发是具有巨大的潜力.故城市燃气具有良好的发展前 途.

8 1.2 相关政策 管道天然气――随着我国经济发展、国力增强以及天然气利用 的认识加深,我国已经确定在

21 世纪内把天然气开发利用作为能 源发展的战略重点, 西气东输 已建成供气,经济、丰富的管道 天然气惠及到广大的东部地区,悄然改变着东部地区的能源结构, 北宋镇地区也应充分利用这一有利的外部条件,管道天然气应作为 气源的首选. CNG――压缩天然气,将天然气压缩到 20MPa 以上,采用 CNG 高压气体运输半挂车,从CNG 加气母站充气,通过公路运送至用气 城镇的 CNG 储配站;

可以解决管道天然气暂时达不到的地区使用天 然气的问题.一般运距小于 200Km 或最大不超过 300Km 时比较适 宜,若运距过远则其经济性和供气稳定性变差.CNG 供气投资少, 上马快,适于中小型城镇选择应用,尤其适合于作为管道天然气到 达之前的过渡气源. 1.3 基本参数 天然气主要成分为甲烷,不同产地的天然气成分略有不同.本 工程的天然气气源按中石油公司通过 沧淄线 线送达的天然气 考虑,其组成与物理性质如下: 天然气组分: 组分 C1 C2 C3 N2 CO2 H2S

9 体积% 88.98 7.23 0.42 0.66 2.71 35KV 1.0 / 2.0 1.0/5.0 通讯照明电杆(至电 杆中心) 1.0 1.0 铁路钢轨 5.0 5.0

41 项目地下燃气管道 中压(A) 次高压(B) 街树(至树中 心) 0.75 1.2 4.7.4 管道防腐 安全、平稳、可靠供气是城市燃气输配系统的首要任务,钢制 管道很容易出现腐蚀,一旦燃气泄漏,会产生火灾、爆炸事故.因 此对使用钢管的埋地燃气管道必须采用性能好、使用寿命长的特加 强级防腐,并设置阴极保护.根据北宋镇的地质情况及考虑季节变 化对电阻率可能产生的影响,本规划建议采取的牺牲阳极保护,对 周边管线、构筑物的干扰小,且投产后容易管理. 聚乙烯燃气管不需采用防腐保护. 4.8 调压方式及附属设施 中压燃气管网的设计压力是按照输送天然气考虑的,输配系统 为中低压二级供气形式,进入用户前须进行调压. 为工业用户供气采用计量设备的调压站,调压设备一般选用占 地较小的箱式调压计量设备,向居民用户、商业用户供气采用区域 调压或楼栋调压两种方式.调压站一般为无人值守型.若调压站选 址有困难,也可采用地下调压井.

42 燃气输配管网的其他附属设施还有:阀门及阀门井;

凝水缸、 检漏管;

标志桩和警示牌、进户管道护罩等. 4.9 调压站设置 调压站的规模和形式需根据用户用气量和站址情况确定;

供工 业用户的调压站(调压葙)占地面积一般在 20~60 平方米,居民 用户若采用.根据中压管网规划,规划设置调压站

6 座,其分布 见:镇域供暖设施规划图,具体位置需在设计时确定. 4.10 门站及高中压调压站 门站与高中压调压站都是管道天然气供气的必要设施.门站为 长输管线与分支管线间设立的门户站,担负为后部确定地区供气的 职能,需要完成的功能主要为压力调节、隔离、分输、计量等.高 中压调压站的功能是将高压燃气降压、加臭后为中压管网提供气 源. 根据北宋镇总体规划的用地情况,本规划将站址选择在

220 国 道南侧,门站与高中压调压站合建,与高压管道同步进行. 4.11 自动控制系统 为了保证输气管道及燃气输配管网的安全稳定和用户正常用 气,实现镇域供暖(供气)的经济安全调度和有效合理的管理,必 须建立一套与之相适应的先进的自动控制系统,即设置监控及数据 采集系统.该自动控制系统能直接为公司现代化生产和管理服务, 同时为公司与社会的信息交换提供充分的手段.为此,自动控制仪

43 表应选用技术先进、安全可靠、价格合理的测量控制设备和手段, 现燃气输配管网自动控制系统其功能设有:监控系统(SCADA)、 管网信息系统(GIS)和客户信息管理系统(CIS). 对门站、高中压调压站等场站内检测和控制的主要参数有流 量、压力、温度等.在场站进、出管道上均应设置燃气流量指示及 累计仪表;

站内重要部位如 CNG、LNG 站的减压、气化、储罐、热水炉 等,除设置压力和温度的就地指示外,还需要设置控制室的集中显 示、记录和紧急切断阀等;

燃气进入管网前需要加臭.应使用智能化的加臭设备,根据出 站的燃气流量大小来自动调节加臭量. 尽量使用工业微机、中控台等硬件设备及先进的软件,将先进 的管理应用于场站和管网系统、实行高水平的自动化管理. 4.12 供暖体制 为推进用热商品化、 供热社会化, 逐步建立符合北宋镇地方经济 发展、 适应社会主义市场经济体制要求的供热新体制, 推进供热事业 的健康发展, 更好地满足人民生活水平不断提高的需要, 推动城镇建 设的可持续发展;

加大供热采暖设施的技术改造力度, 提高热能利用 效率,改善大气环境质量;

继续发展和完善以集中供热为主导、多种 方式相结合的经济、安全、清洁、高效的供热采暖系统;

并加快供热 企业改革,引入竞争机制,培育和规范城市供热市场.

44 4.12.1 引入社会资源,减少基础设施支出 通过与相关公司进行合作,由专业的供气公司出资完成镇域范围 内的供气干管的修建,根据所出资的金额和范围划定未来的管理范围, 由供气公司对所辖范围内的村庄和社区进行日常运行管理和费用的 收取.这种引入社会公司的方案一方面提高了项目的运行效率,另一 方面也最大程度上减轻了政府的财政压力. 4.12.2 设立供暖工作组,补贴燃气进户 根据北宋镇政府的相关意见,未来将以村为单位成立供暖工作组, 以此来对接村庄支管的安装以及相关取暖设备的安装工作, 根据北宋镇 政府相关意见, 初步确定由政府和农户按照 2:1 的比例进行分摊相关费 用, 具体实施方案以政府最终决策为准, 政府提供一定的补贴比例有利 于项目的尽快推进, 同时也能提高农户的积极性和参与度. 随着人民生 活水平的提高人们不再满足于吃饱穿暖, 而是不断追求高质量、 高品位 的生活. 如果供暖系统设计规划合理, 不仅能够实现较好的系统控制和 计量功能, 同时可以降低能源的浪费, 极大的提高供热的社会效益并获 得相当的经济效益. 五 消防设计 北宋镇供暖热源--燃气是易燃易爆的可燃性气体,对燃气输配 和利用一定要贯彻 预防为主,防消结合 的方针,要消除火灾隐 患,绝对保证生产安全,故在编制供暖专项规划的消防设计,要严 格执行国家现行有关规范和标准.

45 消防设计应根据不同燃气的特性,应作如下考虑: 5.1 设计依据 对燃气的输配和利用一定要贯彻 预防为主,防消结合 的方 针,要消除火灾隐患,绝对保证生产安全,燃气工程消防设计要严 格执行下述国家有关规范和标准: 《城镇燃气设计规范》GB50028―2006 《建筑设计防火规范》GB50016―2006 《石油天然气设计防火规范》GB50183―2004 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002(2006 年版) 《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058―92 《建筑防雷设计规范》GB50057―94(2000 年版) 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140―90(1997 年版) 《中华人民共和国消防法》1998.9.1 《工业企业煤气安全规程》GB6222―86 5.2 火灾危险性分析 本规划设计范围为门站、调压站和输配管网,这些地点均有燃 气介质存在. 各场站站内的调压装置设有压力超限自动切断阀和安全阀设 施,即在调压装置检修或因操作不慎,易发生燃气泄漏;

阀门、管道接口、槽车接头等处,当其老化或损伤时,也易发 生泄漏;

46 当泄漏的天然气浓度达到爆炸极限时,一旦遇到明火,会引起 爆炸或发生火灾;

雷电和静电也会引起爆炸火灾的发生. 5.3 安全防火设计 5.3.1 站址 站址选择符合北宋镇总体规划,一般需远离居住区和人员集中 的场所,与周围建筑物的防火间距按《建筑设计防火规范》和《城 镇燃气设计规范》规定控制;

5.3.2 总平面布置 CNG 储配站、汽车加气站、调压站为易燃易爆的甲类生产厂 站,生产片区是甲类生产场地,生产辅助用房和综合办公楼为丙类 生产厂房. 在总平面布置上严格遵照执行《建筑设计防火规范》GB50016-

2006 和《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 中的有关规定.站区 内部建筑物之间以及站内与站外建构筑物之间的间距符合规范要 求,站区周围设实体围墙,站内设环行消防通道,设备、厂房、工 艺区等按功能分区进行布置. 5.3.3 建、构筑物防火安全 站内具有火灾爆炸危险性的建、构筑物耐火等级不低于《建筑 设计防火规范》规定的二级;

47 建筑物设置足够的泄压面积;

门、窗一律外开;

地面采用不会发 生火灾地面;

封闭式建筑物采用机械强制通风;

生产区域内具有火灾爆炸危险的建、构筑物地面一律采用不发 火花地面,建筑物结构形式采用框架结构. 站内具有火灾爆炸危险的建、构筑物按地震烈度

7 度设防. 站内值班室设计,应根据《建筑设计防火规范》的要求,并根 据站场布局,值班 室视线应当良好,值班室与操作房之间应无障 碍;

5.3.4 加臭 CNG、门站(调压站)等天然气气源站,须设有燃气加臭装置, 对进入管道的天然气进行加臭处理,万一发生漏气时使人容易察觉, 及时采取相应抢修措施,避免事故发生;

5.3.5 防雷、防静电. 站内电气、防爆、防雷、防静电按相关规范进行设计;

5.3.6 消防设施 液化气站须按《城镇燃气设计规范》的规定,配置消防水系 统、储罐的喷淋系统和足够的消防器材.消防水池容量应满足规定 的水量要求,消防水泵配备双路电源,保证消防系统始终处于待用 状态. 根据《石油天然气设计规范》、《汽车加油加气站设计与施工 规范》的规定,小规模的 CNG 站、汽车加气站可不设消防给水设

48 施.但需按照《建筑灭火器配置设计规范》在站内配置 MF-8 储压 式灭火器,NF-35 储压式灭火车等消防器材,放置在取用比较方便的 地方,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题