编辑: 达达恰西瓜 2019-09-21
[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JTY-GM-TX3100A/JTY-GM-TX3100B 点型光电感烟火灾探测器

1 安装使用说明书(Ver.

1.1,2015.04)

1 概述 JTY-GM-TX3100A/JTY-GM-TX3100B 点型光电感烟火灾探测器(以下简称感烟探测器).本产品 采用性能卓越的单片机(MCU),通过单片机内部固化的运算程序来完成对外界环境参数变化的补偿和火 警判断.本产品适用于宾馆、饭店、机房、银行、商场、仓库、博物馆、图书馆、办公楼等场所.

2 特点 2.1 自动补偿功能,对于一定程度上因为外部环境(温度、湿度、灰尘、静电等)因素的变化而 引起的性能漂移,可自动进行补偿,提高了感烟探测器的可靠性. 2.2 感烟探测器可准确判断

24 小时内发生的慢性火灾 . 2.3 智能判断,清洗预报功能. 2.4 采用软硬件滤波,提高了感烟探测器的抗干扰能力. 2.5 二线制总线,无极性. 2.6 具有电子编码功能. 2.7 具有两种响应模式(通常称其为算法) 模式 1:快速响应模式,在此模式下,当连续

3 次以上检测到烟的浓度超过报警门限值时, 立即报警,此模式适用于系统调试安装阶段或者是系统测试阶段;

模式 2:智能响应模式,有利于准确判断火灾报警信号,减少误报警. 2.8 PCB 板全密封防护工艺.

3 技术参数 3.1 工作电压:总线 15-28V(脉冲电压) 3.2 工作电流: 3.2.1 总线静态电流:≤0.3mA 3.2.2 总线报警电流:≤2.8mA 3.3 线制:采用二线制总线(无极性) 3.4 编码方式:电子编码 3.5 感烟探测器的状态指示: 3.5.1 正常监视状态:LED 灯周期性地闪亮 3.5.2 火警状态:LED 灯常亮 3.5.3 故障状态:LED 灯常灭或者无规律闪亮. 3.6 使用环境:温度-10℃~+55℃ ,相对湿度≤95%RH,不凝露 3.7 颜色:米黄色 3.8 重量:约80g 3.9 执行标准:GB 4715-2005

4 结构特征与工作原理 4.1 感烟探测器的外形尺寸及安装尺寸示意图如图

1、图2所示 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JTY-GM-TX3100A/JTY-GM-TX3100B 点型光电感烟火灾探测器

2 安装使用说明书(Ver.1.1,2015.04) φ 图1: JTY-GM-TX3100A/JTY-GM-TX3100B 外形示意图 最小安装尺寸 最大安装尺寸 图2: JTY-GM-TX3100A/JTY-GM-TX3100B 安装尺寸示意图 4.2 工作原理 本产品主要采用红外散射原理来探测火灾.一对二级管(红外发射、接收二极管)安装在黑体 中,在无烟环境下,红外接收管几乎接收不到信号,当火灾发生时,会有烟雾进入迷宫,由于烟雾 对光线的散射作用,使红外接收管接收到一个较弱的信号,利用放大电路对该信号进行 200―400 倍的放大,触发电路对放大后的信号进行阈值判别,若达到报警门限,则使 LED 灯常亮,并通过 回码电路将报警信息传给控制器,实现报警.

5 安装与布线 警告:安装感烟探测器之前,请将控制器关机或断开该回路电源,并确认全部底座已安装牢靠. [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JTY-GM-TX3100A/JTY-GM-TX3100B 点型光电感烟火灾探测器

3 安装使用说明书(Ver.1.1,2015.04) 5.1 安装方法 感烟探测器安装示意图如图

3 所示 布线管 墙体 预埋盒 探测器 底座 图3:JTY-GM-TX3100A/JTY-GM-TX3100B 安装示意图 预埋盒可采用 86H50 型标准预埋盒;

安装时将感烟探测器底部突起标记对应底座上突起标记 顺时针旋转,即可将感烟探测器安装在底座上. 5.2 布线要求:总线(BUS)连接线采用 RVS-2*1.0 mm2 或1.5 mm2 线;

穿过金属管(线槽)或阻 燃PVC 管进行敷设. 5.3 接线说明 接线方式如图

4 所示 总线输入 总线输出 图4:JTY-GM-TX3100A/JTY-GM-TX3100B 接线方式 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JTY-GM-TX3100A/JTY-GM-TX3100B 点型光电感烟火灾探测器

4 安装使用说明书(Ver.1.1,2015.04)

6 使用和操作 编码操作:利用本公司的手持编码器 TX3932 进行现场编码,编码时将编码器的两个夹子分别与两 个总线端子连接,打开手持编码器开关,输入要写入的地址码(地址码范围必须是:1-242,同一回路 的地址码唯一),按下"写"键,如果编码成功,在发送完地址码后,液晶屏上将会显示"编码成 功",如果编码失败,则在发送完地址码后,显示"编码失败"以提示编码失败. 编码的详细步骤和方法请参见《TX3932 手持编码器使用说明书》.

7 搬运和储存 设备运输、搬运、储存均须在包装状态下进行,装卸过程要轻拿轻放,防止碰撞损坏.存储环境应 保持通风、干燥,切忌露天存放.

8 注意事项 8.1 随感烟探测器附带的塑料防尘罩,在现场安装后及未开通验收前,请勿摘除,以免探测器受 到污染. 8.2 感烟探测器为消防产品,使用中必须严格执行值班和交接班制度,并做好运行记录. 8.3 每隔半年应对感烟探测器进行一次报警功能测试. 8.4 房间进行装修、粉刷施工时,请务必装上防尘罩,以免感烟探测器受到灰尘污染.

9 请联系我们 感谢您选用 JTY-GM-TX3100A/JTY-GM-TX3100B 点型光电感烟火灾探测器,请和我们保持密切联 系,我们将竭诚为您提供及时、优质的服务!