编辑: 向日葵8AS | 2019-09-21 |
msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费
电话:400-002-7608
1 安全提示 1.仪器到现场后,请首先将仪器保护地 与现场大地连接,方可进行 其他接线与操作,试验完后关掉电源,再拆其它线,最后拆除地线. 2.使用仪器钱请检查输入电源是否为交流 220V,否则可能损坏仪器. 3.仪器内部有高压,为保障安全,请勿擅自拆机. 感谢您选用武汉市木森电气有限公司的产品,请在仪器首次使用前,详细 阅读说明书.因产品不断改进,设计及规格如有变更恕不另行通知. MSGK-E 高压开关动特性测试仪 http://www.msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费
电话:400-002-7608
2 目录
一、概述
3
二、性能特点
4
三、技术参数
5
四、面板布置
6
五、操作说明
6
六、现场连线
12
七、传感器安装
13 附录
一、使用仪器所测得的部分图形和文本结果
14 附录
二、内部电源控制接线图
16 附录
三、断口接线图(三断口)17 附录
四、测试现场常见技术问题及处理办法
18 附录
五、技术答疑
21 MSGK-E 高压开关动特性测试仪 http://www.msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费
电话:400-002-7608
3 MSGK-E 高压开关动特性测试仪
一、概述 (1) 分(合)闸时间:分(合)闸线圈上电作为计时起点,到动、静触头 刚分(合)时间. (2) 同相同期:同相之中,分(合)闸时间最大与最小之差. (3) 相间同期:三相之中,分(合)闸时间最大与最小之差. (4) 平均速度:分(合)闸过程中,动触头总行程的前、后各去掉 10%, 取中间 80%,动触头运动的行程与时间之比. (5) 最大速度:分(合)闸过程中,动触头开始运动后,取动触头运动每 10ms 为一个计速单位,直至动触头运动停止,得到若干个速度单元值,其中最 大的单元速度值即为分(合)闸最大速度. (6) 刚分(合)速度:根据被测开关的制造厂不同,开关型号不同,各制 造厂定义 了不同的刚分、 刚合速度, 本测试仪将各种不同的定义部分列入其中, 供用 户自 己选 择. ABB-HPL550B2: ABB 公司的 550KVSF6 开关;
合前分后 10ms: 部分油开关和部分 SF6 开关;
合分前后各 5ms: 部分油开关;
LW6 型: LW6 型SF6 开关;
LW8-35 型: LW8-35 型SF6 开关;
10%到断口: 西安开关厂生产的部分 SF6 开关;
同平均速度: 沈阳开关厂生产的部分 SF6 开关;
LW33-126 LW33-126 型SF6 开关;
合前分后 10mm: 部分 35KV 真空开关;
合前分后 6mm: 部分 10KV 真空开关. MSGK-E 高压开关动特性测试仪 http://www.msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费
电话:400-002-7608
4 如以上几种定义均不被采用,用户可根据本测试仪所测量的时间行 程特性曲线(行程有方向性) ,在曲线上自行定义刚分、刚合速度的速度取样段, 仪器自动计算出用户定义的刚分、刚合速度(取样段内的行程与时间比) .
二、性能特点 1.性能 (1)时间:12 个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期. (2)重合闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、 一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值. (3)弹跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;
每 断口的分闸反弹幅值. (4)速度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线. (5)行程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值. (6)电流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图. 动作电压:机内提供 DC30~250V/20A 数字可调断路器动作电源,自动完成断路 器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值. 2.特点 (1)适用于国内外生产的所有型号的 SF6 开关、GIS 组合电器、真空开关、 油开关的机械特性试验. (2)超强的抗干扰能力,在500KV 变电站旁路母线带电的情况下,也能轻 松试验,精确测量. (3)直线直线传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷. (4)开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱. (5)主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间. (6)主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及 图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆. (7) 中文菜单操作, 使用方便仪器内置打印机, 随时快速打印所有数据及图谱. MSGK-E 高压开关动特性测试仪 http://www.msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费
电话:400-002-7608
5 (8)仪器配有 RS-232 接口,可与 PC 机联机操作,也可输出到各类 针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化.
三、技术参数 (1)时间:量程:4000.0ms 分辩率 0.1ms 误差:①100ms 以内 0.1ms ±1 个字 ②100ms 以上 0.1% ±
1 个字 ③同期 (2)速度:量程:20.00m/s 分辩率 0.01m/s 误差:①0~2m/s 以内 ±0.1m/s±1 个字 ②100ms 以上 ±0.2m/s±1 个字 (3)行程: (4)电流: 量程 20.00A 分辩率 0.01A (5)输出电源: DC30~250V 数字可调/20A(瞬时工作) (6)使用环境: 输入电源:220V±10% 50Hz ±10% ;
大气压力:86~106kpa 温度:-10~40℃;
湿度:Q80%RH (7)安全性能: 绝缘电阻 >
2MΩ 介电强度 电源对机壳工频 1.5KV 耐压
1 分钟,无闪络与飞弧. (8)外形尺寸: 360mm(L)*280mm(W)*300mm(H) (9)重量: 9kg 量程 分辩率 误差真空断路器 50.0mm 0.1mm 1%±1 个字 SF6 断路器 300.0mm 1mm 少油断路器 600.0mm MSGK-E 高压开关动特性测试仪 http://www.msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费
电话:400-002-7608
6
四、面板布置 图1仪器面板介绍 序号 面板标志 功能说明 ① 保护接地端 与大地相接 ② A1 B1 C1 /A2 B2 C2 A3 B3 C3↓/A4 B4 C4
12 路断口时间测量通道, ↓为后
6 路通道虚地, 不与大 地相接. ③ 分合闸控制插座 机内提供合分闸控制直流电源 ④ 外触发插座 外触发方式时,直接并接到分、合线圈两端,取线圈上 电信号作为同步信号. ⑤ 速度传感器插座 速度传感器的信号输入 ⑥ RS-232 接口 试验数据可通过此接口存储 ⑦ 电源开关 输入电源 220V±10% 50Hz±10% 10A ⑧ 液晶显示屏 大屏幕、宽温度、背景光液晶、全中文显示所有数据及 图谱 ⑨ 功能按键块 液晶对比度的增、减上、下移动光标或增、减当前光标处数值 左、右菜单或移动光标 [确定]选择当前菜单或确认操作 [返回]返回上级或取消操作 [复位]仪器复位 ⑩ 面板打印机 打印测试报告及图谱
五、操作说明 打开电源,按、键,电子调节液晶对比度,直到显示效果最佳.按键,仪器进入菜单操作界面. MSGK-E 高压开关动特性测试仪 http://www.msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费
电话:400-002-7608
7 图2屏幕上方为仪器操作主菜单,从左到右依次为【查看】 、 【测试】 、 【设置】 、 【文件】 、 【帮助】五个主菜单. 1.主菜单【设置】 测试前,仪器的各种操作状态的设置. (1) 【测试设置】 ① 速度定义:仪器已经固化了
10 种速度定义(注:此10 种定义可以根据 需要用 PC 机对仪器重新定义并固化) ,根据开关型号不同,选取相应的定义. 如果找不到相应的定义,则一般取 合前分后 10ms 测出 时间-行程特性曲 线 再在曲线上进行相应分析得到相应速度值. ② 传感器安装:根据测速传感器安装位置不同,选取相别.........