编辑: 紫甘兰 | 2019-07-27 |
499 号徐圩污水处理厂 联系电话
18705137626 传真 / 邮政编码
222065 建设地点 江苏省连云港市徐圩新区石化
9 路以东、陬山路以北地块 立项审批 部门 国家东中西区域合作示范区经 济发展局 批准文号 示范区经复 〔2018〕4 号 建设性质 新建 行业类别及代码 D4610 自来水生产和供应 占地面积
75 亩 (合计约 50000.
25m2 ) 绿化面积 (平方米) 2000m2 总投资(万元) 29723.13 其中:环保投 资(万元)
114 环保投资占 总投资比例 0.38% 评价经费(万元) 预期投产日期
2018 年12 月 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等):
一、原辅料:本项目生产所需的原辅料主要为原水、聚和氯化铝、次 氯酸钠、聚丙烯酰胺等,具体原辅料及用量情况,详见表 2-4.
二、 主要设备: 项目营运期主要设备为各类泵以及风机等, 详见表 2-3. 水及能源消耗 名称消耗量 名称消耗量 水(吨/年) 613.6 柴油(吨/年) - 电(万千瓦时/年)
260 燃气(标立方米/年) - 燃煤(吨/年) - 其它 - 废水排放量及排放去向: 营运期:本项目产生的废水主要为员工生活污水及水处理过程中产生 的工艺废水.生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化,不 外排;
工艺废水主要为沉淀池污泥水以及反冲洗水,沉淀池污泥水经浓缩、 脱水后与滤池反冲洗水回用于平流沉淀池. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 无.
2 工程内容及规模
1、项目由来 随着徐圩新区石化基地企业加速入驻,现状供水系统能力已经无法满足 未来企业用水需求,这将严重影响企业正常生产活动.根据未来入驻企业需 水量调研情况,现阶段供水能力缺口很大,建设水厂及配套管网工程十分必 要和紧迫.为了适应徐圩新区经济社会的高速发展,为石化基地内重点产业 发展保驾护航, 江苏方洋水务有限公司拟投资 29723.13 万元在石化九路以东, 陬山路以北地块新建徐圩新区第二水厂及配套管网一期工程项目,本项目新 建一座
20 万吨/天给水处理厂,配套
9 千米供水管线,占地约
75 亩. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条 例》(国务院第
682 号)及 《关于修改 部分内容的决定》(生态环境部
1 号令)有关规定,本项目需编制环境影响 报告表.为此,江苏方洋水务有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司 承担该公司徐圩新区第二水厂及配套管网一期工程项目环境影响报告表的编 制工作, 江苏绿源工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析,依据《环 境影响评价技术导则》的要求,编制了江苏方洋水务有限公司徐圩新区第二 水厂及配套管网一期工程项目环境影响评价报告表.对项目产生的污染和对 环境的影响进行分析,从环境保护角度评估项目建设的可行性. 2.三线一单 (1)生态红线 经查阅江苏省生态红线区域保护规划,距离本项目最近的生态区域为古 泊善后河(连云港市区)清水通道维护区,约2.6km,古泊善后河清水通道维 护区为二级管控区,其范围为:古泊善后河(市区段)中心线与左岸背水坡 堤脚外
100 米之间的范围,长度
34 公里(该区域有 1.6 平方公里与通榆河清 水通道维护区重合,有2.5 平方公里与古泊善后河饮用水水源保护区重合) , 本项目建设用地不位于其禁止、限制开发区内,符合《省政府关于印发江苏 省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发[2013]113 号)要求. (2)环境质量底线
3 项目所在地环境现状结果表明,环境空气、声环境均能达到相应的标准 限值,项目所在区域大气、声环境质量良好.根据监测结果,复堆河监测断 面的氨氮出现超标现象,其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中的 IV 类标准要求;
善后河可满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中的Ⅲ类标准要求.分析复堆河水质超标原因,是由于河流 沿线有水产养殖塘,养殖水直接排放河流,导致水质超标. 根据《市政府办公室关于印发淮河流域(连云港市)水环境综合治理实 施方案的通知》 (连政办发[2017]75 号) ,拟采取整治工程方案主要为: ①污水处理基础设施建设工程:加快推进污水处理设施建设,进一步提 高污水收集和处理能力,削减入河污染物排放. ②农业面源污染防治工程:实施畜禽粪污综合利用工程;
调整优化种植 结构,大力发展有机农业,开展无公害农产品生产全程质量控制,全面推广 农业清洁生产技术. ③近岸海域水环境综合治理工程:开展入海排污口调查和整治工作.规 范设置近岸海域排污口.综合整治、改善入海河流水质.加强港口码头及船 舶污染整治. 本项目建成后:产生的大气污染物均可达标排入大气环境,对大气环境 的影响较小,满足大气环境二级标准要求;
生活废水经厂区内化粪池处理后, 排入园区污水管网,沉淀池污泥水经浓缩、脱水后与滤池反冲洗水回用;
本 项目运营期主要噪声为设备噪声,经预测,对周围环境影响较小. 综上,本项目建成后,区域环境质量可以满足相应功能区要求,符合环 境质量底线的要求. (3)资源利用上线 本项目为自来水生产及供应项目,所使用的能源主要为水、电能等,物 耗及能耗水平较低.本项目原水取自于善后河,能够满足本项目原水使用要 求.本项目使用能源为电能,采用市政供电,区域电网能够满足本项目供电 需要. 综上,本项目建设符合资源利用上线的要求.
4 (4)环境准入负面清单 本项目属于自来水生产及供应项目,对照《连云港市基于空间控制单元 的环境准入制度及负面清单管理办法(试行) 》 (连政办发〔2018〕9 号) ,不 属于环境准入负面清单.
3、工程内容 项目概况: (1)项目名称:徐圩新区第二水厂及配套管网一期工程项目;
(2)建设单位:江苏方洋水务有限公司;
(3)建设性质:新建;
(4)项目总投资:29723.13 万元;
(5)建设地点:徐圩新区石化
9 路以东、陬山路以北;
(6)劳动定员和工作制度:本项目新增劳动定员
10 人,24 小时工作制 度;
(7) 主要建设内容及规模: 徐圩新区第二水厂及配套管网一期工程项目, 建设规模为供水能力
20 万吨/天,配套建设
9 千米供水管线(本项目不含取水 管线) ,占地约
75 亩. 本项目主要建设平流沉淀池、V 型滤池及反冲洗泵房、清水池、吸水井 及二级泵房、加药间、加氯间、废水池、浓缩池、综合楼、食堂等.本项目 主要构筑物见表 2-1. 本项目管线工程配水管网管径为 DN1600~DN1200,其中 DN1600 约为 6km,DN1400 约为 1.5km,DN1200 约为 1.5km,总长度约为 9km,采用双管 敷设.管道沿陬山路采用 DN1600 双管,沿石化三路采用 DN1400 双管,石化 三路至卫星石化接水点(沿复堆河路)采用 DN1200 双管.本工程配水管道 走向如下:出厂管位于水厂东南侧,首先穿越陬山路,采用顶管穿越方式. 然后管道沿着陬山路东南侧向东北方向埋设,沿线现状为废弃水塘,需回填 土压实处理.管道穿越国道时采用顶管穿越方案,之后若干河流采用沉管方 式敷设.管线向东北方向埋设至石化三路后,沿石化三路东南侧埋设至道路 终点,并向西南方向埋设至卫星石化接水点.配套管网见表 2-2.
5 表2-1 项目建设具体内容列表 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 处理规模 t/d
20 万吨 - 二 年操作日 天360 - 三 主要建筑物 - - -
1 平流沉淀池 座2单座规模
10 万m3 /d
2 滤池及反冲洗泵房 座2单座规模
10 万m3 /d,
3 清水池 座2有效容积
8000 m3
4 吸水井及二级泵房 座1规模
20 万m3 /d
5 综合加药间 座1/6脱水机房及平衡池 座1土建规模
20 万m3 /d
7 排水池 座1有效容积
800 m3
8 排泥池 座1有效容积
1000 m3
9 浓缩池 座2/10 综合楼 座1面积约
1000 m2
11 食堂 座1面积约
150 m2 表2-2 配套管网建设一览表 序号 范围 管径 长度(km) 管材
1 沿陬山路 DN1600
6 钢管
2 沿石化三路 DN1400 1.5 钢管
3 石化三路―卫星石化接水点 (沿 复堆河路) DN1200 1.5 钢管 (8)主要设备 本项目主要设备见表 2-3. 表2-3 主要设备设施一览表 序号 构筑物 设备 单位 数量 备注
1 平流沉淀池 机械混合搅拌机 台2/泵吸式吸泥机 台4/2滤池及反冲洗 泵房 反冲洗水泵 台32用1备罗茨........