编辑: 飞鸟 | 2019-09-23 |
.. EX4 多功能数字输入:
24 VDC,
8 mA /
12 VDC,
4 mA 带光藕隔离 见H8 组参数 ESC C 数字输入隔离光耦 公共端 EAI 电压输入范围: -10...10 V* 电压输入阻抗: >
20 kΩ 电压输入分辨率: 1/1,000 电流输入范围: 0/4...20 mA 电流输入阻抗: <
500 Ω 电流输入分辨率: 1/1,000 由变频器提供 +5 V 和+10 V 电源 见H8 组参数 GND C 模拟端子公共端 与ESC 隔离 EAO 电压输出范围: 0...10 V 电压输出负载阻抗: >
2 kΩ 电流输出范围: 0...20 mA 电流输出负载阻抗: <
500 Ω 见H8 组参数 EDOa, EDOb 开路集电极输出: 最高
30 VDC,
50 mA 见H8 组参数 ESC 为参考端 ETa, ETc 继电器输出额定容量:
250 VAC,
3 A;
30 VDC,
3 A 见H8 组参数 ETb 为继电器输出公共 端ETb * 对于-10 V 输入, 必须提供外部电源.变频器仅提供+5 V 和+10 V 电源. I/O 卡端子接线 I/O 卡端子接线 ①: 内部电源 NPN 接线方式 ②: 外部电源 NPN 接线方式 ③: 内部电源 PNP 接线方式 ④: 外部电源 PNP 接线方式 ? 图中: X1...X5, SC, +24 V, COM 为变频器控制端子, EX1...EX4, ESC 为I/O 卡的控制端子. ? EAI, EAO, EDOa 和EDOb 接线的详细说明, 请参见变频器快速启动指南. I/O 模块 I/O 卡、继电器卡 标签、端子说明、接线 产品插页 R912006327 版本
02 DOK-RCON0*-XFC-X610***-IS02-ZH-P, R912006327, 版本 02, Bosch Rexroth AG 继电器卡端子标签 继电器卡端子标签 继电器卡端子说明 端子 信号要求 说明 R1a, R1c, R1b 额定容量:
250 VAC,
3 A
30 VDC,
3 A 见H9 组参数 R1b, R2b, R3b, R4b 为继电器 输出公共端 R2a, R2c, R2b R3a, R3c, R3b R4a, R4c, R4b 关于接线和抑制噪声的详细说明, 请参见变频器快速 启动指南.
2 标签、端子说明、接线 | I/O 卡、继电器卡 Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls Bgm.-Dr.-Nebel-Str.
2 97816 Lohr, Germany Phone +49
9352 18
0 [email protected] www.boschrexroth.com/electrics 版权 ? 博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司
2017 保留所有权利, 也保留包括任何使用、利用、翻印、编辑、转让以及申请知识产权的权 利. *R912006327*