编辑: 芳甲窍交 | 2019-09-21 |
01) ? 主要功能及技术指标 主要功能: 本控制器可设置为单制冷或单制热工作模式,具有温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、 温控探头异常告警等功能. 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~125?C(显示单位在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C,其它温度范围为 1?C) ? 温度设定范围: -45~120?C(设置步长在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C,其它温度范围为 1?C) ? 电源电压 : AC 220V±10%或380V±10% 50Hz (参见产品后贴) ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 3A/250VAC(纯阻性负载) ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK
01 (NA210-CT) ? 操作指南 ? 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯功能含义如下表: 指示灯 亮 闪烁 当前温度 显示当前温度 - 温度上限 设置上限温度(未修改) 温度下限 设置下限温度(未修改) 制冷/制热 正在制冷或制热 压缩机开机延时保护状态 ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"EE"表示温度传感器短路, "-EE"表示温度传感器断线. ? 怎样设置温度上限和下限? 长按"Set"键2秒,进入温度设置状态,这时"温度上限"灯亮,数码显示器上显示上限温度, 用上或下键改变设定值( "?"键增 0.1?C, "?"键减 0.1?C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) ,再 按一次"Set"键可按同样方法设置下限温度,完成后再按"Set"键退出设置状态. 注意:
1、在温度设置状态,如果连续
30 秒没有按键,则自动退出设置状态.
2、必须退出设置状态才能确保将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值可能并没有保存. ? 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供 的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异 常.内部参数设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序在显示当前温度状 态连续按"?" "?"两个键,要在三秒钟之内完成,如果密码输入正确,会进入参数设置状态, 这时数码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码. 用"?"或"?"键可选择参数代码,选择一个参数后按"Set"键则显示该参数的值,这时再用 "?"或"?"键即可对参数进行设置,设置完成后再按"Set"键,回到显示参数代码状态. (注意: 参数改变后要按"Set"键回到"Fxx"状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温度修正 -5 -- +5
0 ?C 校正探头误差 压机类 F21 压缩机停机保护时间
0 --
10 3 分钟 模式类 F29 工作模式选择 0--1
0 -- 选择
0 为单制冷模式;
选择
1 为单制热模式;
F00 退出设置
2 ? 基本工作原理 ?温度控制
1、 F29 参数值设置为"1"时温度控制根据"上限温度"和"下限温度"两个参数进行,假设"上限温度"为20?C,"下限温度"为18?C,则当温控探头上感知到的温度高于 20?C 时启动制冷,一直到温度低于 18?C 时停止制冷,将温度控制在 18?C --20?C 之间.
2、 F29 参数值设置为"2"时温度控制根据"上限温度"和"下限温度"两个参数进行,假设"上限温度"为20?C,"下限温度"为18?C,则当温控探头上感知到的温度高于 20?C 时停止制热,一直到温度低于 18?C 时启动制热,将温度控制在 18?C --20?C 之间. ?压缩机开机延时保护 控制器内有一个 "压缩机停机计时器" ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先 检查这个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动.这样 可以保证停机后再启动间隔大于三分钟,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护 压缩机. (*注:压缩机开机延时保护时间通过设置 F21 参数值,是可调的,以上假定设置成三分钟) 注意事项:
1、温控探头请放置在冷风机回风处.
2、控制器接地端请同电控箱接地端可靠连接,保证接地良好.
3、请使用本公司随机配置的温度传感器.
4、后缀带 B 的制冷/制热输出触点容量为: 10A/250VAC(纯阻性负载) 接线图: