编辑: 星野哀 2019-09-21
触摸屏显示 中压交流电机防爆软起动柜 衡阳市维达胜电气自动化设备有限公司 WEIDASHENG Electrical Automation Equipment CO.

,LTD ZYRQD 系列人机界面触摸屏显示软起动器 www.hnvds.com

1 产品特点: ZYRQD 微机全数字触摸屏双语言显示中低压 380V-660V-1140V 交流电机防 爆软起动柜,系采用先进的单片高速微型计算机、 半导体 SCR 电力电子器件及现 代控制技术所综合]成的中低压电机新型固态软起动和运行保护的产品.该软 启动控制柜除了优良的起动功能外,还具有完善的电机运行综合保护功能,可 以确保电机及机械传动设备在任何情况下的安全可靠运行.由于软起动柜均为 固体器件,并且配置彩色人机界面触摸屏,具有直观的参数设置功能和运行数 据观察及报警查看功能, 并具有

10 组报警故障记录保存功能, 因此具有长期使 用免维护,设备体积较小,便于移动且抗振动能力好等明显优点,更有以下独 特的功能和明显的优点,并且是其它软起动传统产品的理想换代产品. 1. 开始起动的初始电压可根据设备的实际情况和需要来进行灵活的设定, 最低可至 10%的电源电压,最高为 90%.可大大降低电机的起动电流,同时, 通过设定启动限流一项的电流值,可以限制电机的最大启动电流,降低了设 备运行对电网容量的要求,节省有关设备投资.降低电机本身和传动机械的 冲击应力,并可延长电机和传动的机械设备的使用寿命. 2. 起动的初始电压、时间和软停止减速时间可根据负载的要求任意设置, 以充分满足各种设备的起动,运行和减速停机的工艺要求. 3. 多种起动模式(降压起动和恒定电流即恒转矩起动)控制方式以满足设备 的各种起动性能需求. 4. 完善的电机运行保护功能,可以确保设备的安全运行,保护功能有;

输 入电源电压超压保护,输入电源电压欠压保护,输入电源相序错误、输入电 源缺相、电机单相运行、电机三相电流严重不平衡、电机过负载运行保护, 主回路三相可控硅功率器件损坏检测和报警保护,对输出电缆和电动机对地 绝缘电阻进行检测和闭锁保护等. 5. 控制器在工作中显示电机的三相工作电流和电源的电压及软启动运行状 态,并显示累计的电机运行时间,且不受停电影响,便于了解设备的运行累 计时间,便于进行定期保养和维护. 6. 触摸屏上各项运行参数的显示均为中文显示,设置参数直观简便.现场 调试人员不需要说明书及其他资料就能够快速进行参数的设置. 7. 具有软停止功能;

以满足一些设备对电动机停止的要求. 在人机界面触摸屏上可以方便设置 MODBUS 从站的通讯波特率和站地址, 方便与上位 PLC 控制器和其他设备完成控制和运行数据检测功能. ZYRQD 系列人机界面触摸屏显示软起动器 www.hnvds.com

2 人机界面彩色液晶触摸屏显示的各项参数功能的设置说明: 参数的设置有二种方法;

一是直接在触摸屏上点击相应的参数设置项目, 此时触摸屏将弹出键盘, 然后 输入数值,按回车键即可. 二是通过防爆箱柜门的

2 个参数选择键和

2 个参数修改键来 进行操作,当按动参数选择键时,相应的选择项目将产生闪烁,然 后按动参数修改键,就能够修改参数,当松开修改键时,参数自动 保存. 通讯地址:该地址是本机的 MODBUS RTU 从站的通讯地址.设置范围为 1-255. 通讯波特率:该数值为通讯的波特率设置,范围是;

1200,2400,4800,9600,19200. 这5种波特率. 互感器一次电流:该数值为安装的电流互感器一次电流规格,二次电流均为 5A. 电压超高报警:单位为 V:该项参数是保护设备不工作在电源电压过高的供电 环境,一般可设置在额定电压的+20-25%,当电源电压超过该设定值时,软起动器 将产生(电源电压超高报警)的故障报警显示. 电压过低报警:单位为 V: 该项参数是保护设备不工作在电源电压欠低的供电 环境,一般可设置在额定电压的-20-30%,当电源电压低于该设定值时,软起动器 将产生(电源电压欠压报警)的故障报警显示. 电机起动最大限流: 单位为 A:当进行电机起动时,该电流值为起动过程中 电机最大电流值.当在启动过程中,如果电机电流达到了该设定的电流数值,软 启动输出电压将不再增加,并等待电流低于该设定值,如果由于负载太重的原因 导致在设定的

2 倍起动时间内还没有降低电流,软启动将会停机并产生 起动超 时 报警,此时,如果设备正常,可通过设置增大限流值或者增加起动时间来解 ZYRQD 系列人机界面触摸屏显示软起动器 www.hnvds.com

3 决,必须注意!该最大设定值不得超出 互感电流 电流互感器设定值的二倍! 电源工作电压: 该数值填写软启动的电源电压值,如380,660,1140.以便软 启动进行开机漏电闭锁检测. 初始起动电压:数值范围:10-90 %;

开始起动时的电压,对应供电电源电压 的10%-90%,用户可根据现场设备实际情况进行设定调整. 电机过载电流: 单位为 A;

一般设定为电机铭牌额定电流的 1.1 倍.在电机 的起动过程中不起作用. 当软起动器在运行的时候, 电机电流如果达到或超过该项 数值时,控制器将进行反时限过载计时,配合设置的过载保护系数,当达到过载时 间时,软起动器将停止工作并产生电机过载报警信号提示. 过载保护时间: 数值 0.1=199.9 秒钟. 该时间为电机电流超过设定的过载电流 时的延时报警停机时间值. 短路脱扣电流倍率:单位为%:该数值是速断动作电流与互感器一次电流的比 例值,范围从电流互感器初级电流的 100%-500%,该项参数为软启动器的最大保护 电流, 当电流达到该设定值时,保护系统将在 0.01-0.02 秒内产生速断脱扣报警信 号.例如;

电流互感器为 300/5A,如果需要当电流达到 600A 时速断脱扣保护,则 该数值

1 为600/300=2;

即200%,应该设置为

200 即可. 软起动时间: 单位为秒;

0.1-199.9 秒(S) 软停止时间: 单位为秒;

0.1-199.9 秒(S) 电动机轻载保护电流:单位为 A:该项参数为电机轻载保护,当电动机启动完 毕进入运行后, 软启动控制器监控电动机的运行电流,当运行电流小于设定的轻载 保护电流时,达到设定的保护时间后,电动机将停机报警. ZYRQD 系列人机界面触摸屏显示软起动器 www.hnvds.com

4 电机启动方式选择: 分别为软启动方式和直接启动方式. 其中直接启动方式用 于软启动器出现故障时的临时应急启动. 控制方式选择:分别为本地控制和远程控制,当选择为本地控制时,柜门按钮 及接线端外接的运行信号端均可以控制软启动的启动运行和停止. 当选择远程控制 方式时,本柜和外接的运行接点均无效,此时启动和停止均通过 MODBUS RTU 通讯命令来执行.但是柜门的停止按钮可以停止该远程运行命令. 启动方式选择: 可分别设置为软启动方式和直接启动方式. 其中直接启动方式 用于软启动器出现故障时的临时应急启动.注意;

在直接启动方式下,当启动时, 在设置的启动时间内, 软启动器不进行电机过载保护, 只是对电流不平衡进行保护, 所以用户应该设置启动时间为一个较短的值,以便过载保护功能及时投入. 故障报警的屏幕中文内容显示说明: 软启动器的故障报警具有保存记录功能,最多可以记录

10 次报警,超过

10 次报 警后,将自动清除最早的记录.报警分类如下: 电动机过负荷报警: 即电机电流已经超过过载电流所设定的保护电流值, 且时间也超过过载时间所设定的延时值.该项报警在撤消运转指令后将自动复位! 输入电源缺相报警: 控制器的三相输入电源有一相断电.应检查输入电源. 电机电流异常报警: 即电机三相绕组有缺相或者有三相电流严重不平衡现 象. 起动时间超时报警: 这是恒流起动方式下才会出现的报警,初次使用时原 因是 起动限流 值太小或者 起动时间 值太少,可通过增大 起动限流 值 或者 起动时间 值来解决.正常使用后产生该报警则是机械负荷过重所致,应ZYRQD 系列人机界面触摸屏显示软起动器 www.hnvds.com

5 查明原因再起动. 旁路开关故障报警: 设备起动完成后,投入运行时,旁路接触器没有闭合, 即L1 号接点与 I9 号接点没有接通后等待五秒钟后停机报警. 电机漏电闭锁报警: 当检测的绝缘值小于设定的漏电闭锁保护一项的数值 时,软起动器将产生该项报警.只有当绝缘电阻大于设定报警值的 1.5 倍时,该项 报警才能结束. 电源电压超高报警: 当电源电压超过 超压保护 一项的设定值时,说明 电源电压已经超过保护值.一旦电源电压数值低于 超压保护 的设定值,报警立 即解除. 电源电压欠压报警: 当电源电压低于 欠压保护 一项的设定值时,说明 电源电压已经低于保护值.一旦电源电压数值高于 欠压保护 的设定值,报警立 即解除. 以上报警导致停止运行后,在查明原因排除故障后按防爆箱上的(复位)键则能 清除报警. ZYRQD(380-660-1140V)软起动柜内部结构及外部接线端子编号的 功能说明: 中压软起动器的各方面接线图见附图: 产品的使用条件: 供电电源:三相交流 380;

660V;

1140V. 适用电机:三相异步电动机. 起动次数:建议每小时不超过

20 次. 冷却方式:自然风冷或者强迫风冷(视容量大小和工作状况). ZYRQD 系列人机界面触摸屏显示软起动器 www.hnvds.com

6 安装方式:安装固定于防爆电控箱内. 使用条件:海拔低于

2000 米.超过

2000 米时,应适当降低额定功率和频繁 起动次数.环境温度在-25 至+45C,相对湿度不超过 95%(20C) ,无疑露.无腐蚀 气体,无导电尘埃. ZYRQD 系列人机界面触摸屏显示软起动器 www.hnvds.com

7 防爆型 660-1140V 软启动柜电路图集如下: ZYRQD 系列人机界面触摸屏显示软起动器 www.hnvds.com

8 ZYRQD 系列人机界面触摸屏显示软起动器 www.hnvds.com

9 地址:湖南省衡阳市珠晖区东风南路

218 号

电话:0734-3122475 传真:0734-3122475

网址:Http://www.hnvds.com 邮政编码:321002 ........