编辑: ddzhikoi 2019-09-22
A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 Acvatix? 二通和三通阀 PN 16,法兰连接 VVF42.

.C, VVF42..KC, VXF42..C 属于长行程阀门系列,用于冷冻水、低温水、高温水和盐水. 介质温度为 -10…150℃ 的阀门 阀体为灰铸铁 EN-GJL-250 或以上 DN 25…150 kvs 6.3…400 m3/h 法兰类型 21,法兰设计为 B VVF42..KC,具有压力补偿功能,适用于高压差应用 可以配备电动执行器 SAX.. 或电动液压执行器 SKD..、SKB..、SKC..

2 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 应用 作为调节或截止阀,用于锅炉、集中供热和制冷设备、冷却塔、供热设备、通风和空气处理单 元. VVF42..C, VXF42..C 用于闭式系统(注意气蚀现象). VVF42..KC 用于闭式或开式系统(注意气蚀现象). 应用领域 阀门 VVF42..C VVF42..KC VXF42..C 生成 锅炉设备 ? ? ? 集中供热设备 ? ? - 制冷设备 ? ? ? 分配 供热设备 ? ? ? 通风和空气处理单元 ? ? ? 技术设计 机械设计 下图显示阀门的基本设计.结构特征可能不同,例如阀塞的形状. 二通阀 液体 关阀方向与水压方向相反 VVF42..C VVF42..KC 配套所有执行器 VVF42..KC 阀采用压力补偿塞.这能够配套同一型号的执行器控制高压差的应用. 不要通过拆下盲法兰而使二通阀变为三通阀!

3 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 三通阀 液体 混合阀(优先使用) 分流阀 VXF42..C VXF42..C

4 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 流量图 该Δpmax 值仅适用于混流功能.关于分流功能的 Δpmax 值,请参见设备组合 [? 7].

5 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 阀门特性 关于本部分中的数字:X 轴:行程 (H / H100);

Y 轴:流量系数 (kv / kvs) 二通阀 用于: VVF42..C VVF42..KC 不包含: VVF42.125-250C VVF42.150-400C 0...30%:线性 30...100%:等百分比(ngl =

3 符合 VDI/VDE 2173) 特性设计符合 LGBR(SBT) DN80 阀门 KVS=100m3/h,DN100 阀门 KVS=160 m3 /h,DN150 阀门 KVS=315 m3/h,在KV100 为80%... 100% 时优化特性以获得最大体积流 量 用于: VVF42.125-250C VVF42.150-400C 0... 100%:线性 三通阀 合流:从端口 A 和B流至 AB 分流:从端口 AB 流至 A 和B用于: VXF42..C 不包含: VXF42.125-250C VXF42.150-400C 直通 0...30%:线性 30...100%:ngl =

3 符合 VDI/VDE

2173 特性设计符合 LGBR(SBT) DN80 阀门 KVS=100m3/h,DN100 阀门 KVS=160 m3 /h,DN150 阀门 KVS=315 m3/h,在KV100 为80%... 100% 时优化特性以获得最大体积流 量 旁通:0... 100%:线性 用于: VXF42.125-250C VXF42.150-400C 直通 A-AB 0... 100%:线性 旁通 B-AB 0... 100%:线性

6 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 工作压力和介质温度 工作压力和工作温度符合 ISO 7005-

2、EN

1092 和EN

12284 注意 必须遵循所有相关的当地指令. 关于本部分中的数字:X 轴:介质温度 (℃);

Y 轴:工作压力(巴) PN16 灰铸铁 EN-GJL-250 PN16 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT PN16 的工作压力和介质温度均符合 ISO7005-

2、AD2000-W3/1 和AD2000-W3/2(仅可在德国 使用). 介质兼容性和温度范围 介质 温度范围 阀门 备注 Tmin (℃) Tmax (℃) VVF42..C VVF42..KC VXF42..C 冷水

1 25 ? ? ? - 低温热水

1 130 ? ? ? - 高温热水 1)

130 150 ? ? ? -

150 180 - - - - 含防冻剂的水 -5

150 ? ? ? 介质温度在 0℃ 以下时,必须 安装阀杆加热装置 ASZ6.6. -10

150 ? ? ? -20

150 - - - 冷却水 2)

1 25 - ? - - 盐水 -5

150 ? ? ? 介质温度在 0℃ 以下时,必须 安装阀杆加热装置 ASZ6.6. -10

150 ? ? ? -20

150 - - -

7 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 介质 温度范围 阀门 备注 Tmin (℃) Tmax (℃) VVF42..C VVF42..KC VXF42..C 超纯水(软化和去离子水)

1 150 - - - - 符合 VDI

2035 / SWKI_B 102-01 的软化 水1150 ? ? ? - 1) 由于气体饱和蒸汽压曲线产生差异 2) 开式回路 设备组合 惯用词 DN = 标称口径 kvs = 压差为

100 千帕(1 巴)时,通过全开阀门 (H100) 的额定冷水 (5...30℃) 流量值 Sv = 可调比 ?ps = 电动阀仍在压力作用下牢固关闭时的最大允许压差 ?pmax = 通过电动阀直通口整个定位范围的最大允许压差 VVF42..C 执行器 SAX..* SKD.. SKB.. SKC.. PN16 行程

20 mm

40 mm 驱动力

800 N

1000 N

2800 N

2800 N 数据表 N4501 N4561 N4564 N4566 -10...150 ℃ 物料编号 DN kvs m3/h Sv ?ps ?pmax ?ps ?pmax ?ps ?pmax ?ps ?pmax VVF42.25-6.3C S55204-V148

25 6.3 >

50 1600

400 1600

400 1600

400 - - VVF42.25-10C S55204-V149

25 10 VVF42.32-16C S55204-V150

32 16 >

50 900

400 1200

400 1600

400 VVF42.40-16C S55204-V151

40 16

550 750 - - VVF42.40-25C S55204-V152

40 25 VVF42.50-31.5C S55204-V153

50 31.5 >

100 350

300 450

400 1200

400 - - VVF42.50-40C S55204-V154

50 40 VVF42.65-50C S55204-V155

65 50 >

100 200

150 250

200 700

400 - - VVF42.65-63C S55204-V156

65 63 VVF42.80-80C S55204-V157

80 80 >

100 125

75 175

125 450

400 - - VVF42.80-100C S55204-V158

80 100 VVF42.100-125C S55204-V159

100 125 >

100 300

250 VVF42.100-160C S55204-V160

100 160 VVF42.125-200C S55204-V161

125 200 >

100 190

160 VVF42.125-250C S55204-V162

125 250 VVF42.150-315C S55204-V163

150 315 >

100 125

100 VVF42.150-400C S55204-V164

150 400 * 适用于最高为 130℃ 的介质温度.

8 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 VVF42..KC 执行器 SAX..* SKD.. SKB.. SKC.. PN16 行程

20 mm

40 mm 驱动力

800 N

1000 N

2800 N

2800 N 数据表 N4501 N4561 N4564 N4566 -10...150 ℃ 物料编号 DN kvs m3/h Sv ?ps ?pmax ?ps ?pmax ?ps ?pmax ?ps ?pmax [kPa] VVF42.65KC S55204-V182

65 63 >

100

1600 800

1600 800

1600 800 - - VVF42.80KC S55204-V183

80 100 >

100 VVF42.100KC S55204-V184

100 160 >

100 1600

800 VVF42.125KC S55204-V185

125 200 >

100 VVF42.150KC S55204-V186

150 315 >

100 * 适用于最高为 130℃ 的介质温度. VXF42..C 执行器 SAX..* SKD.. SKC.. PN16 行程

20 mm

40 mm 驱动力

800 N

1000 N

2800 N 数据表 N4501 N4561 N4566 -10...150 ℃ 物料编号 DN kvs m3/h Sv ?pmax [kPa] VXF42.25-6.3C S55204-V165

25 6.3 >

50 400

100 400

100 - VXF42.25-10C S55204-V166

25 10 VXF42.32-16C S55204-V167

32 16 VXF42.40-16C S55204-V168

40 16 - VXF42.40-25C S55204-V169

40 25 VXF42.50-31.5C S55204-V170

50 31.5 >

100 300 - VXF42.50-40C S55204-V171

50 40 VXF42.65-50C S55204-V172

65 50 >

100 150

50 200

80 - VXF42.65-63C S55204-V173

65 63 VXF42.80-80C S55204-V174

80 80 >

100 75

50 125

50 - VXF42.80-100C S55204-V175

80 100 VXF42.100-125C S55204-V176

100 125 >

100 - - - -

250 50 VXF42.100-160C S55204-V177

100 160 VXF42.125-200C S55204-V178

125 200 >

100 - - - -

160 VXF42.125-250C S55204-V179

125 250 VXF42.150-315C S55204-V180

150 315 >

100 - - - -

100 VXF42.150-400C S55204-V181

150 400 * 适用于最高为 130℃ 的介质温度.

9 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 订购示例 产品型号 物料编号 数量 VXF42.65-63C S55204-V173

1 SKD32.50 BPZ:SKD32.50

1 交货 对阀门、执行器和附件进行单独包装,单独发货. 现场必须提供对接法兰、螺栓和衬垫. 备件 阀杆密封函 DN 物料编号 示例 VVF42..C VVF42..KC VXF42..C 25...80 BPZ:

428488060 VVF42..C VVF42..KC VXF42..C 100...150 BPZ:

467956290 设备组合 SAX.. 执行器,行程

20 mm,驱动力

800 N 产品型号 物料编号 工作电压 定位信号 弹簧回位 时间 定位时间 LED 手动调节器 辅助功能 SAX31.000 S55150-A105 AC 230V 三位 -

120 秒-按下并修复 1) SAX31.03 S55150-A106

30 秒SAX61.03 SAX61.03U S55150-A100 S55150-A100-A100 AC 24V DC 24V 0..10V 4..20 mA 0...1000 ? ? 2), 3) SAX81.00 S55150-A102 三位 -

1200 秒-1) SAX81.03 SAX81.03U S55150-A103 S55150-A103-A100

30 秒SKD.. 执行器,行程

20 mm,驱动力

1000 N 产品型号 物料编号 工作电压 定位信号 弹簧回位 时间 定位时间 LED 手动调节器 辅助功能 SKD32.21 BPZ:SKD32.21 AC 230V 三位

8 秒 开启:30 秒 关闭:10 秒-转动并对位 置进行维护 1) SKD32.50 BPZ:SKD32.50 -

120 秒SKD32.51 BPZ:SKD32.51

8 秒SKD60 BPZ:SKD60 AC 24V 0..10V 4..20 mA 0...1000 ? - 开启:30 秒 关闭:15 秒?2) SKD62 SKD62U BPZ:SKD62 BPZ:SKD62U

15 秒10 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 SKD.. 执行器,行程

20 mm,驱动力

1000 N 产品型号 物料编号 工作电压 定位信号 弹簧回位 时间 定位时间 LED 手动调节器 辅助功能 SKD62UA BPZ:SKD62UA 4) SKD82.50 SKD82.50U BPZ:SKD82.50 BPZ:SKD82.50U 三位 -

120 秒-1) SKD82.51 SKD82.51U BPZ:SKD82.51 BPZ:SKD82.51U

8 秒SKB.. 执行器,行程

20 mm,驱动力

2800 N 产品型号 物料编号 工作电压 定位信号 弹簧回位 时间 定位时间 LED 手动调节器 辅助功能 SKB32.50 BPZ:SKB32.50 AC 230V 三位 -

120 秒-转动并对位 置进行维护 1) SKB32.51 BPZ:SKB32.51

10 秒SKB60 BPZ:SKB60 AC 24V 0..10V 4..20 mA 0...1000 ? - 开启:120 秒 关闭:10 秒?2) SKB62 SKB62U BPZ:SKB62 BPZ:SKB62U

10 秒SKB62UA BPZ:SKB62UA 4) SKB82.50 SKB82.50U BPZ:SKB82.50 BPZ:SKB82.50U 三位 -

120 秒-1) SKB82.51 SKB82.51U BPZ:SKB82.51 BPZ:SKB82.51U

10 秒SKC.. 执行器,行程

40 mm,驱动力

2800 N 产品型号 物料编号 工作电压 定位信号 弹簧回位 时间 定位时间 LED 手动调节器 辅助功能 SKC32.60 BPZ:SKC32.60 AC 230V 三位 -

120 秒-转动并对位 置进行维护 1) SKC32.61 BPZ:SKC32.61

18 秒SKC60 BPZ:SKC60 AC 24V 0..10V 4..20 mA 0...1000 ? - 开启:120 秒 关闭:20 秒?2) SKC62 SKC62U BPZ:SKC62 BPZ:SKC62U

20 秒SKC62UA BPZ:SKC62UA 4) SKC82.60 SKC82.60U BPZ:SKC82.60 BPZ:SKC82.60U 三位 -

120 秒-1) SKC82.61 SKC82.61U BPZ:SKC82.61 BPZ:SKC82.61U

18 秒1) 辅助开关、电位计 2) 位置反馈、优先控制、阀门特性选择 3) 选项:顺序控制、运行方向选择 4) 顺序控制、行程限制和操作方向选择

11 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 附件 VVF42..C、VVF42..KC 和VXF42..C 产品型号 物料编号 说明 备注 示例 ASZ6.6 S55845-Z108 阀杆加热元件 介质温度 <

0℃时需要 产品文档 主题 标题 文档 ID: 安装 安装说明 A6V10794155,

8000081688 阀门的背景信息和基本技术知识 基本文档 A6V10423210 备注 安全 注意 国家安全法规 不遵守国家安全法规可能会造成人身伤害和财产损失 请遵守国家规定并遵照相关的安全法规. 工程 气蚀现象 根据介质温度和预压,通过限制整个阀门上的压差可以避免出现气蚀现象. 安装 安装位置适用于二通和三通阀. 室内 室外

12 西门子 A6V10794157_zh--_a_ 楼宇科技 2016-01-04 安装方位 最好安装在回水管的阀门上,因为此处的温度较低,而且阀杆密封函上的张力较小. 排尘器 在阀门前侧安装滤尘器或排尘器,确保阀门的正常工作和较长的使用寿命.清除阀门和配管上的 灰尘、焊渣等. 调试 警告 错误组装 如果未正确组装执行器 阀门时就将阀门投入使用,则会损坏阀门,而且泄漏的介质可能会造成 人身伤害. 确保执行器杆和阀杆均刚性连接在所有位置. 功能检查 阀门 直通 A → B 旁通 B → AB 阀杆伸出 关闭 开启 阀杆缩进 开启 关闭 维护 阀门无需维护. 在进行阀门或执行器维修时: 1. 停止水泵并切断水泵电源. 2. 关闭截止阀. 3. 完全释放管道中的压力并使管路完全冷却. 需要时,断开电源接线. 处理 阀门被视为电子设备,根据欧洲指令 2012/19/EU 进行处理,不能作为生活垃圾进行........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题