AS-951C

1 规格说明书 PARAMATRIX?

4 泵控制器 WY5130P 概要 PARAMATRIX?

4 (略称: PMX-4)是楼 宇空调用的热源自控专用DDC(Direct Digital Controller).

PARAMATRIX

4 泵控制器是根据空调 负荷使泵运行台数最佳化或对2次泵进 行变流量(VWV)节能控制的控制器. 使用另售的OI可确认泵的运行状况. 另外,与本公司BMS(Building Management System)连接后, 使用BMS的监视用PC 可进行高效的泵运行管理. 特长 ? 可实现安全、最佳的泵控制: PARAMATRIX

4 泵控制器根据空调始动时或运行中的负 荷、按最佳的泵运行台数进行运行.万一泵发生故障的场 合,根据需要也能使替代泵运行.(PARAMATRIX 4泵控 制器根据空调负荷判断是否需要替代泵运行.) 另外也对应停电、复电时的动作、可实现泵的各种控制. ? 根据2次泵变流量控制(VWV)的丰富的省能源应用: PARAMATRIX

4 泵控制器控制旁通阀或泵变频器输出使 送水压力保持一定.泵有变频器的场合,可进行推定末端 压控制或末端差压控制等,在低负荷时降低泵的转速以便 节能. ? 利用另售的OI便于在现场进行运行确认: 通过采用触摸屏及彩色LCD的OI, 大幅地提高了操作性及 可视性.另外通过各种显示功能,操作员可很方便地知道 PARAMATRIX 是如何对泵进行控制/正在进行的动作/下 一步的动作、使得复杂的热源管理成为简单化. ? 小型化: 本体小型化设置空间小,可减少盘的面积. ? 简单施工: 采用插拔式端子、简化配线作业.此外,PARMATRIX

4 本体可选择螺丝安装或DIN导轨安装. ? 各种系统构成: PARAMATRIX 4可单体使用、也可与BMS连接使用.另外,与PARACONDUCTOR? 组合使用,运行状况或节 能抗墒迪挚墒踊.可按用途构成各种各样系统. ? CE标识对应: 本产品是CE标识对应产品. AS-951C

2 安全注意事项 使用前请仔细阅读本使用说明书,并在此基础上正确地使用本产品. 阅读后,请务必将使用说明书保管在可随时查阅的地方. 使用上的限制和注意事项 本产品用于普通的空调控制.请勿在有碍人身安全的情况下使用本产品. 另外,当用于洁净室、动物棚舍等对可靠性、控制精度有特别要求的用途时,请咨询本公司的销售人员. 对客户的运用结果,本公司有不承担责任的情况,敬请谅解. 自控设计上的要求 要考虑到万一本产品发生故障的情况,对系统、设备全体进行安全设计. [警告]和[注意] ?警告 当错误使用本机时,可能会造成使用者死亡或重伤的危险情况. ?注意 当错误使用本机时,可能会造成使用者轻伤或财物损失的危险情况. 图例说明 ? 用于警告(注意)由于明确的误动作或错误使用可能产生危险(的状态)的场合的示例. ?其中表示危险的种类. (左图是注意触电的图示例) ? 避免发生危险、禁止特定行为的场合表示. ?其中表示禁止的行为. (左

图表示禁止分解的图示例) ? 避免发生危险、有义务的特定行为的场合表示. ?中表示有义务的行为. (左图是一般指示的图示例) ? 警告 ? 请切断本机的供电电源后再进行接线作业. 否则有触电的危险. ? 请把本产品设置在人手轻易不能触及的场所(控制盘中等). 否则有触电的危险. ? 注意 ? 请在规格栏所记载的使用条件(温度、湿度、电压、振动、冲击、安装方向和空气环境等)范围内使用本产品. 否则,会导致火灾或设备故障. ? 请在本说明书所规定的额定范围内使用本产品. 否则会导致设备故障. ? 在安装和配线时,为了安全起见,必须由具备自控工程及电气工程等方面专业知识的技术人员进行作业. ? 请勿拆卸本产品.否则,会导致故障或触电. ? 在废弃本产品时,请将其作为工业废弃物根据当地的条例规定进行妥当处理.此外,请勿回收使用本产品的部分或全部 零件. AS-951C

3 系统构成 BMS 连接 下图是在本公司BMS的savic-net? FX 上配置PARAMATRIX 4时的系统构成.PARAMATRIX

4 的上位中可连接 savic-net FX 的System Core Server 或PARACONDUCTOR系统. 本公司BMS中连接 PARACONDUCTOR系统时,请参阅PARACONDUCTOR 的相关资料. 图1. 系统构成例: 本公司 BMS 连接 BMS PMX-4 Model WY5130Q Infilex? GC Model WY5111 Infilex? GD Model WY5110 Infilex? AC Model WY5117C Infilex? FC Model WY5205 Infilex? VC Model WY5206 Neopanel Model QY7205 (Digital user terminal) Neoplate Model QY7290 (Analog user terminal) NC-bus (最大 500, 使用扩展器可延长到

1 km.远程单元(控制器)最多可连接

25 台.) SC-bus (最大

1 km.远程单元(子控制器)最多连接

50 台.) Infilex? SC Model WY5207W Neopanel Model QY7205 (Digital user terminal) SAnet I/F Intelligent Component Series ACTIVAL? Infilex? ZM Model WY5122 SAnet (最大

15 个地址) Intelligent Component Series Damper actuator Display Panel Intelligent Component Series ACTIVAL? PLUS Temperature sensor for pipe surface 有关与 PARAMATRIX

4 可连接的本公司 BMS,请与本公司销售人员联系. PMX-4 Model WY5130P 泵控制器 冷冻机控制器 AS-951C

4 PARACONDUCTOR 单独系统连接 连接PARAMATRIX 4的PARACONDUCTOR 作为热源专用的监视装置,执行热源系统的监视、操作、控制、数据管理等.使用 管理点趋势或软件报警通知器可进行监视、操作. 中小规模楼宇或热源设备与BMS分开监视的场合,用PARACONDUCTOR 作为独立系统对应. 注) *1 PARACONDUCTOR 推荐使用监视用PC OS: Microsoft? Windows?

7 或Windows? XP *2 NC-bus中连接执行热源系统的控制 (冷却泵变流量控制) ?测量(冷冻机泵的功率测量)等的DDC. *3 Model R series控制器可与RS-485连接,最多25台. 图2. 系统构成例: PARACONDUCTOR 单独系统连接 PARAMATRIX?

4 独立控制 PARAMATRIX 4作为独立控制器(上位中无本公司BMS 或PARACONDUCTOR的运行). Infilex? GC Model WY5111 PARACONDUCTOR PMX-4 Model WY5130P Infilex? GD Model WY5110 NC-bus*

2 PMX-4 Model WY5130Q 泵控制器 冷冻机控制器 Ethernet/RS-485 media converter Model R series*

3 PARACONDUCTOR 监视用 PC*

1 RS-485 Ethernet? AS-951C

5 型号 WY5130P12345678*

1 型号的末尾8位部分见下表的说明.WY5130P是基础型号、全型号共通. 各型号中含基本模块及软件.不含I/O模块及OI.

1 2

3 4

5 6

7 8 控制类型 泵 台数 台数控制方式 压力控制 阀类型 (压力控制用) 上位通信*

4 语言 电源规格

2 2 台0无*

2 0 无阀

1 英语

3 流量

1 系统 (带热量监视)

1 比例旁通阀*

3 0 无44台2变频器全台 + ON/OFF 旁通阀 *

2 1 公称

135 ? 反 馈电位计

2 中文 简体字

1 固定

8 8 台4流量

4 系统........