编辑: kieth 2019-07-27
附件: 节能机电设备(产品)推荐目录(第五批) 二一四年十一月 目录

一、工业锅炉…1

二、变压器…9

三、电机…49

四、电焊机…70

五、风机…100

六、压缩机…105

七、制冷设备…119

八、塑料机械设备…131

九、热处理设备…134

1

一、工业锅炉 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位 1.

1 链条工业锅炉

1 DHL 型燃煤链 条炉排热水锅 炉DHL46-1.6/150/90- AⅡ 额定热功率:46MW 额定工作压力:1.6MPa 额定出/进水温度:150/90℃ 水阻力:0.092MPa 辅机电耗:430kW 排烟温度 tpy:129℃ 煤种:Ⅱ类烟煤 设计热效率:81.11% 实测热效率:84.31% TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效 等级》 标准指标: 2级能效 热效率≥83% 黑龙江双锅锅炉 股份有限公司 1.2 煤粉工业锅炉

1 QXS 型煤粉工 业锅炉 QXS58-1.6/130/70- AⅢ 额定热效率:58MW 额定工作压力:1.6MPa 额定出/回水温度:130/70℃ 额定循环水量:504t/h 排烟温度 tpy:147℃ 煤种:Ⅲ类烟煤 设计热效率:90.5% 实测热效率:91.77% TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效 等级》 CIBB2-2011《工业炉节能产品技 术条件》 标准指标: 2级能效 热效率≥90% 山西蓝天环保设 备有限公司

2 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位 1.3 流化床锅炉

1 循环流化床燃 煤锅炉 XTG-35/3.82-M 额定蒸发量:35t/h 额定蒸汽温度:450℃ 额定蒸汽压力:3.82MPa 给水温度:150℃ 排烟温度 tpy:133℃ 燃料:Ⅱ类无烟煤 设计热效率:84% 实测热效率:88.19% TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效 等级》 标准指标:

1 级能效 热效率≥86%

2 级能效 热效率≥83% 湘潭锅炉有限责 任公司

2 高低差速循环 流化床燃煤矸 石锅炉 DZX220-9.8/540-GS 额定蒸发量:220t/h 额定蒸汽温度:540℃ 额定蒸汽压力:9.8MPa 给水温度:215℃ 排烟温度 tpy:150℃ 燃料:煤矸石 设计热效率:83.63% 实测热效率:85.09% 江联重工股份有 限公司

3 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位 1.4 燃气锅炉

1 WNS 型卧式冷凝 式蒸汽锅炉 WNS2-1.25-Q(LN) 额定容量:2t/h 额定压力:1.25MPa 给水温度:20℃ 排烟温度 tpy:66.3℃ 燃料:天然气 设计效率:96.50%(反平衡) 实测效率:96.60%(反平衡) TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效 等级》 标准指标:

1 级能效 2t 及以下,热效率≥ 92% 2t 以上,热效率≥ 94% 浙江特富锅炉有 限公司 WNS4-1.25-Q(LN) 额定容量:4t/h 额定压力:1.25MPa 给水温度:20℃ 排烟温度 tpy:59.9℃ 燃料:天然气 设计效率:97%(反平衡) 实测效率:97.3%(反平衡) WNS6-1.25-Q(LN) 额定容量:6t/h 额定压力:1.25MPa 给水温度:104℃ 排烟温度 tpy:64.3℃ 燃料:天然气 设计效率:96.9%(反平衡) 实测效率:97.6%(反平衡)

4 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

2 SZS 型燃气热 水锅炉 SZS58-1.6/130/70- Q 锅炉出力:58MW 锅炉压力:1.6MPa 进/出水温度:70/130℃ 排烟温度 tpy:76.38℃ 燃料:天然气 设计效率:95% 实测效率:97.85% TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效 等级》 标准指标:

1 级能效 2t 以上,热效率≥ 94% 哈尔滨红光锅炉 总厂有限责任公 司3SZS 型燃气热 水锅炉 SZS46-1.6/130/70- Q 锅炉出力:46MW 锅炉压力:1.6MPa 进/出水温度:70/130℃ 排烟温度 tpy:87.20℃ 燃料:天然气 设计效率:96.10% 实测效率:96.83% 大连锅炉集团有 限公司

4 WNS 型燃气蒸 汽锅炉 WNS8-1.25-Q 锅炉出力:8t/h 锅炉压力:1.25MPa 排烟温度 tpy:96.05℃ 燃料:天然气 设计热效率:96.2% 实测效率:96.57% 扬州晨光特种设 备有限公司

5 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

5 WNS 型燃气热 水锅炉 WNS7.0-1.25/115/7 0-Q 额定供热量:7MW 额定出水压力:1.25MPa 额定出/回水温度:115/70℃ 排烟温度 tpy:72℃ 燃料:天然气 设计效率:96.02% 实测效率:96.81% TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效 等级》 标准指标:

1 级能效 2t 以上,热效率≥ 94% 黑龙江双锅锅炉 股份有限公司

6 QXS 型燃气热 水锅炉 QXS14-1.25/130/70 -Q 额定热功率:14MW 压力:1.25MPa 额定出/回水温度:130/70℃ 排烟温度 tpy:99.33℃ 燃料:天然气 设计效率:94.80% 实测效率:94.89% 金牛股份有限公 司7WNS 型燃气蒸 汽锅炉 WNS6-1.25-Q 额定蒸发量:6t/h 额定蒸发压力:1.25MPa 给水温度:20℃ 排烟温度 tpy:134℃ 燃料:天然气 设计效率:93% 实测效率:94.62% 博世热力技术 (武汉)有限公 司6序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

8 WNS 型燃气蒸汽 锅炉 WNS6-1.25-Q 额定蒸发量:6t/h 额定蒸汽压力:1.25MPa 排烟温度 tpy:165℃ 燃料:天然气 设计效率:92.77% 实测效率:94.45% TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效 等级》 标准指标:

1 级能效 2t 以上,热效率≥ 94% 博瑞特热能设备 股份有限公司

9 WNS10-1.25-Q 额定蒸发量:10t/h 额定蒸汽压力:1.25MPa 排烟温度 tpy:165℃ 燃料:天然气 设计效率 92.77% 实测效率:94.13% 博世热力技术 (武汉)有限公 司10 WNS20-1.25-Q 额定蒸发量:20t/h 额定蒸汽压力:1.25MPa 额定蒸汽温度:193.4℃ 排烟温度 tpy:140.6℃ 燃料:天然气 设计效率:94.4% 实测效率:94.09% 湘潭锅炉有限责 任公司

7 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

11 ZZS 型燃气铸 铁热水锅炉 ZZS0.46-0.7/95/70 -Q 锅炉出力:0.46 MW 进/出水温度:70/95℃ 锅炉压力:0.7MPa 燃料:天然气 排烟温度 tpy:150.00℃ 设计热效率:92.07% 实测效率:93.96% TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效 等级》 标准指标:

1 级能效

2 吨及以下,热效率≥ 92% 山东前田热能技 术有限公司 ZZS0.7-0.7/95/70- Q 锅炉出力:0.7 MW 进/出水温度:70/95℃ 锅炉压力:0.7MPa 燃料:天然气 排烟温度 tpy:150.00℃ 设计热效率:92.70% 实测效率:93.62% ZZS1.05-0.7/95/70 -Q 锅炉出力:1.05 MW 进/出水温度:70/95℃ 锅炉压力:0.7MPa 燃料:天然气 排烟温度 tpy:150.00℃ 设计热效率:92.70% 实测效率:93.87%

8 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

12 QXS 型直流式 蒸汽锅炉 QXS1-1.0-Q 额定容量:1t/h 额定压力:1.0MPa 燃料:天然气 排烟温度 tpy:139.6℃ 设计效率:92% 实测效率:92.28% TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效 等级》 标准指标:

1 级能效

2 吨及以下,热效率≥ 92% 浙江力聚热水机 有限公司 1.5 有机热载体锅炉

1 YQL 型有机热 载体锅炉 YQL-14000Q 负荷:1-30MW 额定出力:14MW 额定压力:1.3MPa 设计排烟温度:165℃ 进/出口介质温度:261/300℃ 燃料:天然气 锅炉出口介质:有机热载体 导热油出口温度:≤360℃ 设计热效率:91.89% 实测效率:92.81% TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效 等级》 标准指标:

2 级能效 热效率≥ 92% 北京航天石化技 术装备工程公司

9

二、变压器 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位 2.1 油浸式非晶合金配电变压器

1 油浸式非 晶合金配 电变压器 S13-M-80-10 00/10 容量:80-1000kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.119kW(80kVA);

0.195kW(160kVA);

0.525kW(630kVA) 负载损耗:1.29kW(80kVA);

2.25kW(160kVA);

5.97kW(630kVA) GB20052-2013 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2 级能效): 空载损耗: 0.119kW(80kVA);

0.195kW(160kVA);

0.525kW(630kVA) 负载损耗: 1.29kW(80kVA);

2.25kW(160kVA);

5.97kW(630kVA) 江苏明德 广济电气 有限公司

2 SH15-M-100/

10 容量:100kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.07kW 负载损耗:1.46kW GB20052-2013 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2 级能效): 空载损耗:0.075kW 负载损耗:1.500kW 云南省楚 雄变压器 有限责任 公司

10 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

3 油浸式非 晶合金配 电变压器 SH15-M-315/

10 容量:315kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.17kW 负载损耗:3.60kW GB20052-2013 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2 级能效): 空载损耗:0.17kW 负载损耗:3.65kW 云南省楚 雄变压器 有限责任 公司 容量:315kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.142kW 负载损耗:3.704kW 新郑市恒 华电力设 备有限公 司4SH15-M-500/

10 容量:500kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.219kW 负载损耗:5.117kW 锦州电力 设备厂

11 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

5 油浸式非 晶合金配 电变压器 SH15-M-30-6 30/10 容量:30-630kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.052kW(100kVA);

0.150kW(400kVA);

0.225kW(630kVA) 负载损耗: 1.54kW(100kVA);

4.42kW(400kVA);

5.78kW(630kVA) GB20052-2013 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2 级能效): 空载损耗: 0.075kW(100kVA);

0.2kW(400kVA);

0.32kW(630kVA);

负载损耗: 1.58kW(100kVA);

4.52kW(400kVA);

6.2kW(630kVA);

中安(常州)电气 有限公司

6 SH15-M-50-1 000/10 容量:50-1000kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.04kW(50kVA);

0.078kW(160kVA);

0.23kW(630kVA) 负载损耗: 0.81kW(50kVA);

2.08kW(160kVA);

5.7kW(630kVA) GB20052-2013 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标(2 级........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题