编辑: xiaoshou 2019-09-25
计装网络模组NX 数位输出模组 NX-DY1/DY2 概要计装网络模组 「NX」 是可实行终极分散配置的 「NX计装」 的模组.

各模组中标准备有乙太通讯,通过与分散配置的各模组共同执行 协调控制,可提高生产性、节省能源. 根秃,数位输出模组可选择晶体管输出的形式. ? 晶体管输出 Sink型?晶体管输出 Source型 使用32组的逻辑演算回路可任意设定输出条件,不只是单纯的 DO输出、还可利用其它模组的输入输出实现高级动作. 智慧编程套装软体可经由乙太通讯连接、对乙太通讯网络上连接 的NX进行设定、监视. 特长?标准备有乙太通讯、RS-485通讯 ? 1台可最多有16点的数位输出 ? 通过侧面连接器连接可减少接线 ? 通过串级连接可减少接线、分散配置 ? 标准备有6个LED显示灯及专用LED(18个) 、可显示丰富的信 息?由3个部件构成,维修简便 ? 通过模组间相互连接,运行时可利用其它模组的输入、输出 NX-DY1/DY2基本功能块图 ? 可设定32组的逻辑演算回路 逻辑演算=每1组由输入4点、输出1点构成的简易的梯形图回 路?可执行时间比例输出动作 分配调节器模组的MV值 通过折线表可进行补偿、输出的分支处理 ? 可输出单脉冲 ? 事件功能 利用其它模组资料的事件动作 RS-485(3线式)通讯 ?DO处理 标准/时间比例/单脉冲 ?逻辑演算回路 ?折线表 ?操作量分支 ?事件处理 NX-DY1/DY2 电源DC24V 其它模组 通讯输入输出 乙太通讯 通讯输入输出 事件输出 (1点) 数位输出 (16点) 编程器通讯 PC编程器 模组间 资料传输

1 规格型号NX-DY1 NX-DY2 接线方法 端子台或无螺丝端子台 (近期发售) (根秃) 底板部 螺丝端子 (电源、RS-485通讯) 输出规格 点数16点 公共端子 每8ch有1个公共端子 输出形式 晶体管输出 (Sink型) 晶体管输出 (Source型) 通道间绝缘 1ch ~8ch与9ch ~16ch间隔离 接点额定电压 DC24V 允许施加电压 DC21.6V ~ DC26.4V 允许输出电流 DC100mA以下/1ch OFF时泄漏电流 1.0mA以下 ON时最大电压下降 1.5V以下 (DC24V 0.1A时) 输出更新周期 50ms 数位输出 外部连接 电源电压监视 电源断检测电压 DC20.4V以下 检测端子 1~ 8ch (VCC1) 事件输出 输出点数 1点 接点额定电压 DC12V ~ DC24V 允许施加电压 DC10V ~ DC30V 允许输出电流 DC100mA以下 输出形式 PhotoMOS继电器输出 (无电压a接点) 极性无极性 保护功能 有过电流保护回路 (自己恢复型) OFF时泄漏电流 100μA以下 ON时最大电压下降 2V以下 (DC24V 0.1A时) 输出更新周期 50ms 编程器通讯 专用编程器 SLP-NX-J

70、SLP-NX-J70PRO、SLP-NX-J71或SLP-NX-J71PRO 连接电缆 与专用编程器 (SLP-NX-J70/SLP-NX-J70PRO) 同包装 (USB编程器电缆) RS-485通讯 信号级别 基於RS-485 网络 多分支方式 (1台主站可对应最大31台从站) 通讯/同步方式 半双工/非同步方式 最大线路长 500m 通讯线数 3线式 传输速度 可从

4800、

9600、

19200、

38400、

57600、115200bps中选择 终端电阻 外装 (150Ω 1/2W 以上) 资料长 7位或8位 停止位 1位或2位 检验位 偶数校验、奇数校验、或无校验 协议 可从CPL、MODBUS/ASCII、MODBUS/RTU 中选择 乙太通讯 (通讯BOX/适配器使 用时) 传输路形式 IEEE802.3u 100BASE-TX (既有Full Duplex、Auto MDI/MDI-X 功能. 连接的机器的自协调功能必须有效) 连接器 RJ-45 电缆 UTP电缆 (4P)Cat 5e (直通) (两端ANSI/TIA/EIA-568-B) 协议 CLP/TCP、MODBUS/TCP

2 型号NX-DX1 NX-DX2 一般规格 基准条件 环境温度 23±2℃ 环境湿度 60±5%RH (无结露) 电源电压 DC24V 振动0m/s2 冲击0m/s2 安装角度 基准面±3° 动作条件 环境温度 0~50℃(在设置状态下的本机下侧) 环境湿度 10~90%RH (无结露) 额定电源电压 DC21.6V ~ DC26.4V 振动0~3.2m/s2 (10~150Hz X、Y、Z各方向2h) 冲击0~9.8m/s2 安装角度 基准面±3° 灰尘0.3mg/m3 以下 腐蚀性气体 无高度2000m以下 A染度

2 (与一般的办公环境相同) 输送保管 条件 环境温度 -20~+70℃ 环境湿度 5~95%RH (无结露) 振动0~9.8m/s2 (10~150Hz X、Y、Z各方向2h) 冲击0~300m/s2 (X、Y、Z各3次) 包装落下试验 落下高度60cm (1角3棱6面的自由落体) 其它 记忆体备份 不挥发性记忆体 (EEPROM) EEPROM写入次数 10万次以下 绝缘电阻 DC500V、20MΩ以上 (电源端子①②间及电源端子与隔离的I/O端子间) 耐电压 AC500V、1min (电源端子①②间及电源端子与隔离的I/O端子间) 消耗功率 4W以下 (动作条件下) 电源投入时的动作 重置时间约10s (到进行正常动作为止的时间、基准条件下) 电源投入时冲击电流 20A以下 (动作条件下) 外形尺寸 30*100*100mm (详见外形图) 外壳材质 变性PPO树脂 外壳色 黑质量200g以下 安装方法 DIN导轨安装 附属品 使用说明书 (CP-UM-5564JE) 端子螺丝恰当紧固力矩 0.6±0.1N?m 适合规格 CE (EN61326-1)cUL (UL61010-1)

3 型号构成 基本型号 类型 环形连接 配线方法 ch数 选项 追加处理 内容NX- 计装网络模组 NX DY1 晶体管输出 (Sink型) DY2 晶体管输出 (Source型) N 非环形通讯 R 环形通讯 T 螺丝端子台 S 无螺丝端子台 *

16 16ch

0 无0无D附检验报告 T 热带处理品 K 硫化对策处理品 B 热带处理品 + 附检验报告 L 硫化对策处理品 + 附检验报告 *:近期销售

4 外形尺寸图 外形尺寸 ? 螺丝端子台型

100 5 (10)

30 8 (25)

104 32.3 NX-DY1N PWR RUN MOD COM NST FAIL LOCK F0 F1 F9 F5

1 5 安装 安装场所 图中的数值是必须的最低限的间隔. 配线槽等 NX 50mm 50mm 配线槽等 50mm 配线槽等 80mm 配线槽等 50mm 50mm 50mm 配线槽等 配线槽等 NX 请勿安装在下述场所. ? 超过规格围的高温、低温、高湿度、低湿度的场所 ? 含硫化气体等腐蚀性气体的场所 ? 含粉尘、油烟等场所 ? 直射阳光、风吹雨淋的场所 ? 机械振动、冲击超过规格围允许的场所 ? 高压线下、焊接机及电气干扰发生源的附近 ? 离锅炉等高压点火装置15m以内 ? 受电磁场影响的场所 ? 有可燃性液体或蒸汽的场所 端子台的安装/拆卸 使用上的注意事项 ? 在下述作业以外的场合,请勿拆卸端子台. ? 本机设置前的配线 ? 维修 ? 拆卸方法 ① 把端子台的固定卡销向左滑 动、解除端子台的固定. ② 把端子台往面前拉并取下. ? 安装方法 ① 把端子台斜放、把端子台上 部插入外壳的槽中. ② 按压端子台下部并安装. ③ 把端子台的固定卡销向右滑动、固定端子台. 模组的连接 用底板左右的连接器把本机与别的模组连接. 在安装到DIN导轨上之前请先进行模组的连接.通过连接后, 各模组的电源及通讯即被连接,可节省接线.通过底板上的 RS-485通讯切断开关,可切断与右侧模组的RS-485通讯. 安装方法 本机用於安装在DIN导轨上. 固定DIN导轨后,请充分拉出DIN导轨固定器后再把底板挂在 导轨上. 然后把DIN导轨固定器网上方按压直到发出咔哒声. 使用上的注意事项 ?请把本机安装在垂直的面上并把DIN导轨固定器置於下侧. ?请在安装在DIN导轨上之前先进行模组的连接. 本体安装在底板上 使用上的注意事项 ? 请把同包装的底板与本体组合使用. ? 首先把本体下部的挂钩挂在底板上,注意挂钩有损坏的可 能. ① 把本体下部的挂钩挂在底板上. ② 按压本体上部直到卡销发出咔哒声. ① 挂钩 ②卡销 拆卸时,按压上部卡销的同时往面前拉本体. ① ② ③ ② ①

5 名称和功能 本体底板 端子连接图 接线图 AA BA COM3 EV1 or 事件输出 端子编号 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA NX-DY1N PWR RUN MOD COM NST FAIL LOCK F0

9 F1

13 1

5 B0 B1 B2 DO

6 DO

4 DO

2 COM1 DO

8 DO

5 DO

3 DO

1 VCC1 DO

7 B3 B4 DY2 Source型输出 负载 负载 负载 负载 A0 A1 A2 A3 A4 负载 负载 负载 负载 B5 B6 B7 DO

14 DO

12 DO

10 COM2 DO

16 DO

13 DO

11 DO

9 VCC2 DO

15 B8 B9 负载 负载 负载 负载 A5 A6 A7 A8 A9 负载 负载 负载 负载 负载 DY1 Sink型输出 B0 B1 B2 DO

6 DO

4 DO

2 COM1 DO

8 DO

5 DO

3 DO

1 VCC1 DO

7 B3 B4 负载 负载 负载 负载 A0 A1 A2 A3 A4 负载 负载 负载 负载 B5 B6 B7 DO

14 DO

12 DO

10 COM2 DO

16 DO

13 DO

11 DO

9 VCC1 DO

15 B8 B9 负载 负载 负载 负载 A5 A6 A7 A8 A9 负载 负载 负载 负载 + + LED动作灯 PWR RUN MOD COM NST FAIL 编程器插口 连接端子 (端子台) 输出1~8ch动作灯 F0动作灯 输出9~16ch动作灯 F1动作灯 按钮 NX-DY1N PWR RUN MOD COM NST FAIL LOCK F1

1 5 F0 F9 F5 电源端子 : 1: DC24V (+) 2: DC24V (?) DIN导轨固定器 : 用于固定DIN RS-485通讯端子 : 3线式RS-485通讯的连接端子 4: DA (+) 5: DB (?) 6: SG

1 2

4 5

6 侧面连接器 : 用于连接模组 RS-485通讯 切断开关 : 用于切断与右侧模 组的RS-485通讯 放大图 ← CONNECT 通讯连接的状态 (初始设定) ← CONNECT 通讯未连接状态 ← CONNECT

6 接线上的注意 ? 有关接线,请按相关标准执行. ? 请勿室外配线,否则受雷击会损坏本机. ? 电源的端子请用带绝缘保护的压接端子. ? 请参照本机侧面的接线图确认仪表型号及端子编号后,再进 行接线作业. ? 各请采用与M3螺丝适合的压接端子连接各端子. ? 请注意压接端子等不要与相邻的端子接触. ? 请把本机的信号线及电源线远离其它动力线或其它电源线 60cm以上的距离.并且不要放在同一接线管或配线槽内. ? 与其它仪表并联的场合,请仔细调查其它仪表的条件后在连 接. ? 本机的电源投入后, 为了本机的稳定, 会在约10秒钟内不动作. ? 接线完毕后,在通电前请确认接线无误. 电源的连接 电源端子请按以下连接. 使用上的注意事项 ? 连接的模组间,其电源也相互连接. ? 请对连接的模组之一供电. ? 请选择功率远大於连接模组消耗总功率的电源. RS-485通讯的连接 CPL、MODBUS的RS-485通讯通讯请按下图接线 使用上的注意事项 ? 通讯线路的两端请安装150Ω±5% 1/2W以上的终端电 阻.但同一线路上有禁止安装终端电阻的机器的场合,请 按该机器的要求. ? 请务必连接SG.如果不连接,通讯会有不稳定的情况. ? 通讯线请采用双绞线电缆. 输入输出间隔离 实线围住的部分与其它部分相互隔离.

1 2 仪表电源DC24V

4 5

6 + ?

1 2

4 5

6 DA(+) DB( ) SG 逻辑回路 编程器插口 RS-485通讯、侧面连接器 乙太通讯 *1 显示部(LED、开关等) 侧面连接器环形通讯 *1 数位/输出1~8ch 数位/输出9~16ch 事件输出1 电源(含侧面连接器) *1 *1 : 与侧面连接器逻辑时,电源、侧面连接器环形通讯、RS-485通讯、侧面连接器 乙太通讯保持隔离关系.

7 8

8 阿自倍尔株式会社 Advanced Automation Company 台湾阿自倍尔股份有限公司 总公司 台北市中山区中山北路二段

44 号9楼TEL : 02-2521-6800 FAX : 02-2521-2728 在订购和使用本产品前,务必请登入以下网站, 阅读"产品订购注意事项" . http://www.azbil.com/cn/products/order.html ? Ethernet 是美国 Xerox 公司的注册商标. ? 本书中涉及的其它产品名、机种名、公司名是各公司的商标或注册商标.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题