编辑: LinDa_学友 | 2019-09-25 |
62930085、62930086 Http://www.
jxyb.com E-mail: [email protected] ? 目录
一、概述
2
二、主要技术指标
2
三、安装与接线
3
四、信号输入
5
五、标定(修正)功能
6
六、报警控制及相应参数
6
七、变送输出
7
八、数字滤波
7
九、危险旁路
7
十、报警时间记录并查看
7 十
一、密码
8 十
二、参数表及参数设定方法
8 十
三、选型指南
11 十
四、抗干扰措施
12 JX5072B 双通道温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~2~ Tel: 020-
62930085、62930086 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ?
一、概述 JX5072B 双通道温度监测器与各类热电阻、热电偶配合,完成温度的测量、变换、显示、 传送、控制. 其主要特点如下:
1、误差小于 0.2%F.S,并具备零点修正、满度修正、数字滤波功能,可帮助减小传感器、 变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度;
2、适用于热电阻、热电偶、电位器等信号类型;
3、1~4 点报警输出,报警灵敏度独立设定.具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造 成误报.每个报警点可通过设定分配到指定通道;
4、2 通道仪表 1~2 路隔离变送输出,将测量、变换后的显示值或运算单元的结果以标准 电流、电压形式输出供其它设备使用;
5、JX50 系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展 开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能.可按实际需要组合,以实 现最佳性能.
二、主要技术指标
1、电源: 220V±10%,功耗小于 10VA;
2、工作环境:-10℃~50℃,湿度低于 90%R.H ;
3、显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定;
4、显示分辨力:1/10000;
5、输入信号类型:热电阻、热电偶、其中 热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 可通过设定选择 可通过设定选择热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T 其它输入信号或分度号需在订货时注明;
6、基本误差:小于±0.2%F.S;
7、测量分辨力:1/60000,16 位A/D 转换器;
JX5072B 双通道温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~3~ Tel: 020-
62930085、62930086 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ?
8、测量控制周期:通道数*0.2 秒.
三、安装与接线 外形尺寸(插入深度:150mm) 开孔尺寸 两表安装水平距离 JX5072B 双通道温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~4~ Tel: 020-
62930085、62930086 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 端子号 端子名 功能
1 A Ⅰ通道传感器连接
2 B Ⅰ通道传感器连接
3 C Ⅰ通道传感器连接
4 5 A Ⅱ通道传感器连接
6 B Ⅱ通道传感器连接
7 C Ⅱ通道传感器连接
8 9 I1+ Ⅰ通道 4~20mA 变送输出正端
10 I1- Ⅰ通道 4~20mA 变送输出负端
11 I2+ Ⅱ通道 4~20mA 变送输出正端
12 I2- Ⅱ通道 4~20mA 变送输出负端
13 GND RS485 通信地
14 A+ RS485 通信数据线
15 B- RS485 通信数据线 A B C I1+ I1- I2+ I2- GND A+ B- A B C NO COM NC PE L N NO COM NC NO COM NC NO COM NC
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30 JX5072B 双通道温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~5~ Tel: 020-
62930085、62930086 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ?
16 NO AL-1:通道Ⅰ警告继电器常开端
17 COM AL-1:通道Ⅰ警告继电器公共端
18 NC AL-1:通道Ⅰ警告继电器常闭端
19 NO AH-1:通道Ⅰ危险继电器常开端
20 COM AH-1:通道Ⅰ危险继电器公共端
21 NC AH-1:通道Ⅰ危险继电器常闭端
22 NO AL-2:通道Ⅱ警告继电器常开端
23 COM AL-2:通道Ⅱ警告继电器公共端
24 NC AL-2:通道Ⅱ警告继电器常闭端
25 NO AH-2:通道Ⅱ危险继电器常开端
26 COM AH-2:通道Ⅱ危险继电器公共端
27 NC AH-2:通道Ⅱ危险继电器常闭端
28 PE 接大地 29,30 L,N 接220V 交流电源 接线示意图
1、A、B、C 表示输入,电阻信号时 ;
其它信号时 .
2、I1+,I1-、I2+,I2- 表示变送输出及极性.
3、AH、AL、AHH、ALL 表示继电器. 注:为确保安全,接线必须在断电后进行.
四、信号输入 输入信号常为 PT100 铂热电阻或 K 分度热电偶,也可设定为其它温度信号 JX5072B 双通道温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~6~ Tel: 020-
62930085、62930086 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ?
五、标定(修正)功能 若存在各种原因造成的误差,可用 ins 、Fi 两个参数进行修正. 第一步:进行修正前首先将 ins(符号 、 )设定为 0,Fi(符号 、 )设定为 1.000,使监测器处于未修正状态. 第二步:进行零点修正 修正后的显示值=修正前的显示值+ins 例如:监测器显示为 2,而实际值应该为 0,则将 ins 设定为-2. 第三步:进行满度修正 修正后的显示值=修正前的显示值*Fi 例如:监测器显示为 100,而实际值应该为 105,则将 Fi 设定为 105÷100=1.050
六、报警控制及相应参数 监测器每个通道有
2 个报警点,可设定报警恢复回差,报警延时,报警 闭锁 符号 内容 说明 通道Ⅰ第1报警点设定值 一般为警告/A 值 通道Ⅰ第2报警点设定值 一般为危险/D 值 通道Ⅱ第1报警点设定值 一般为警告/A 值 通道Ⅱ第2报警点设定值 一般为危险/D 值 报警恢复回差 注1报警延时时间 注2报警闭锁设定 注3注1:报警恢复回差即报警迟滞,其决定该点的动作频繁程度.为防止测量值在报警设定 值附近波动时造成报警继电器频繁动作,可以根据需要设定一个报警解除的外延区域.报警 JX5072B 双通道温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~7~ Tel: 020-
62930085、62930086 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 恢复回差在 0~20%可设,如当报警值设为 100,报警迟滞设为 10%,当报警产生后,测量值 要在低到 100*(1-10%)=90 时,报警动作才取消. 注2:设置报警延时时间,以秒为单位,在0~10 秒可设.过大的延时时间可能会造成 不能及时保护设备,而过小的延时时间可能会造成误动作,通常延时时间设定为 1~3 秒比较 合适. 注3:报警闭锁可设为 on 和off,当报警闭锁处于打开状态(on),发生报警动作后,测 量值又恢复到报警值以下,不会取消报警动作,即相应的报警指示灯和报警继电器不会恢复 到动作前状态,用户可以按动面板 DOWN 键使报警取消.
七、变送输出 监测器可以将测量值变换成 4~20mA 电流信号输出.变送量程由参数 (变送量程下限,一般设为 0) , (变送量程上限)设定. 例如:测量值为 0~200 时变送输出 4~20mA, 为0, 为200.
八、数字滤波 传感器安装时受其本身固有频率影响和外界振动的影响, 以及不可预料的干 扰等原因,可能导致监测器的显示值不稳定.可视其波动的大小选择适当的滤 波常数,使显示稳定.波动小时设置较小的滤波常数.波动大时设置较大的滤 波常数,但较大的滤波常数会造成对测量值的变化反应较迟钝.
九、危险旁路 在监测显示状态下长按 MOD 键或将参数 设置为 on 时监测器旁路,将 屏蔽危险报警继电器动作,同时旁路灯点亮.若要取消旁路........