编辑: 黑豆奇酷 2019-09-25
GWK 系列温控器 应用说明 类别 内容 关键词 温控器、GWK

100、GWK

200、GWK201 摘要WIFI 配置以及使用说明 郑州春泉节能股份有限公司 版本 日期 原因 V0.

1 2016/03/03 创建文档 ModBus 协议温控器应用说明

一、概述 GWK 系列温控器是郑州春泉节能股份有限公司生产的基于移动互联技术,在传统温控 器功能的基础上,增加 WIFI 通讯接口,采用标准的 ModBus 协议,并完全开放协议,用户 可以自己开发 APP 或者使用组态软件开发管理系统进行应用的智能温控器.产品适用于所 有四线三速风机盘管,可直接替代传统温控器. 温控器 GWK

100、GWK

200、GWK201 采用标准 ModBus 协议,其通讯协议格式有两种, 一种为 ModBus TCP,一种是 ModBus RTU.设备固件目前暂时只能支持其中的一种,也即要 么为 ModBus TCP 格式,要么为 ModBus RTU 格式.

二、设备 WIFI 配置 WIFI 出厂设置为 AP+STA 工作模式. AP 模式: chuntsuan, 密码: chuntsuan, 访问 IP:10.10.100.254, 其中登录名称: admin, 密码:admin. STA 模式:连接的路由器名称:CQJN,密码 chuntsuan,IP 地址有连接的路由器动 态分配. (如果有需求,可以在批量定制的时候按照需求进行设置) 根据以上所述,进入 WIFI 设置有两种方式: 方法

1、手机或者电脑连接设备生成的热点 chuntsuan,连接上之后,在浏览器中输入 http://10.10.100.254,点击链接,在弹出的登录界面上用户名位置输入:admin,密码位置输 入:admin,然后进入参数配置页面. 方法

2、将路由器的名称设置为 CQJN,密码设置为 chuntsuan,设备上电之后就会自动 连接路由器,在路由器的 DHCP 中找到设备分配给模块的 IP,然后将 IP 地址放入浏览器,点 击进行连接,在弹出的登录界面上用户名位置输入:admin,密码位置输入:admin,然后进 入参数配置页面. 如图一所示: 图一 左侧部分显示可以进行参数设置的选项:

1、 系统信息:显示当前设备一些基本参数

2、 点击模式设置,如下图二所示: 图二 从显示的界面可以看到,模块支持三种工作模式,AP+STA 模式、 AP 模式、STA 模式,在实际应当中,可以选择其中的一种,建议在最终应用中选择使用 STA 模式.

3、 点击 STA 设置,如下图三所示: 图三 在本页面可以设置模块工作在 STA 模式下的参数设置. 点击搜索, 出现下图四所示: 图四 选择需要连接的路由器,然后点击确定,回到图四页面,输入要连接的路由器的密 码,在自动获取 IP 地址位置选择使用动态 IP 还是使用静态 IP,如果使用静态 IP 则需要 在下面输入静态地址.然后点击保存,如图五所示: 图五 此时不用点击重启,点击返回,进行其他设置.

4、 点击 AP 设置,如图六所示,此界面可以设置设备作为热点应用时候的一些参数, 设置完成之后点击保存,不用重启设备,等设置完成所有参数之后再进行重启. 图六

5、 点击其他设置,如图七所示: 图七 串口参数设置:参数默认设置为 19200,8,n,2. 网络参数设置:WIFI 工作在 TCP-Server 模式,端口默认为 502,最多可以支持

4 个 客户端的连接.在应用过程中,串口波特率不需要修改,网络参数部分根据实际的应用 需求进行相应的设置,协议支持:TCP-Server、TCP-Client、UDP.

6、 点击账号管理如图八所示,可以进行登录账号和密码的设置. 图八

7、 点击软件升级,如图就所示,选择 WIFI 的固件,可以对 WIFI 固件进行更新. 图九

8、 在设置完成之后点击重启, 设置重启之后, 模块就会按照当前设置的参数进行工作.

三、设备测试

1、modbus TCP 测试 安装 ModBusPoll 软件,然后打开软件如下图所示: 点击菜单里面的 Connection,选择 connect,填写如下图所示的参数: 在Connection 选择 TCP/IP, Remote Server 填写设备分配的 IP 和端口, 然后点击 OK, 就可以正常的进行测试.

2、modbus RTU 测试 第一步:点击安装 ModBusPoll 软件. 第二步:点击安装 USR-VCOM_V3.5.2_Setup.exe 软件. 虚拟串口服务软件(USR-VCOM)可将 TCP/IP 连接、 UDP 广播, 映射成本机虚拟串口, 应用程序通过访问虚拟串口, 就可以完成远程控制、 数据传输等功能. 由于 RTU 的物理 层连接是串口,所以需要在在本机上虚拟出来一个串口. 方法一:点击 USR-VCOM,打开软件,点击添加,弹出如下窗口: 选择需要虚拟出来的串口, 使用的网络协议 (结合目标设备上网络参数的设置, 选择相应的协议) ,填写目标设备的 IP/域名,目标端口,然后点击确认.设置完成之后 如下图所示. 如果网络状态出显示已经连接表示已经和目标设备连接成功. 方法二:点击搜索按钮,在下拉菜单中选择 USR-WIFI-X,如下图所示: 点击之后会显示目前路由器下的设备, 然后根据列表选择所要测试的设备, 然后点 击连接接虚拟串口,连接成功之后就可以使用 ModBusPoll 进行测试 第三步:打开 ModBusPoll 软件,点击菜单里面的 Connection,选择 connect,填写如下 图所示的参数: 在Connection 选择 Serial Port,端口选择刚才用虚拟串口服务软件(USR-VCOM)建立 的端口,同参数设置参考模块其他设置里面的串口参数设置,然后点击 OK,就可 以正常的进行测试.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题