编辑: 飞鸟 2019-09-25
099 AM5 系列 微机保护测控装置 操作说明书 V1.

1 安科瑞电气股份有限公司 I 申明版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落,章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任 何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负. 本公司保留一切法律权利. 本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利,恕不另行通知. 订货前,请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格. II 目录

第一章 装置介绍.1

1 概述.1

2 特点.1

3 装置功能对照表.2

4 装置选型表.3

第二章 技术参数.4

1 额定参数.4 1.1 工作电源.4 1.2 输入激励电压.4 1.3 输入激励电流(保护电流)4 1.4 频率.4 1.5 开关量输入.4 1.6 开关量输出.4

2 主要技术性能.4

3 正常工作环境条件.5

4 绝缘性能.5

5 电磁兼容性能.5

第三章 装置操作说明.5

1 前面板说明.5

2 按键说明.6

3 菜单说明.6 3.1 快速导航.7 3.2 配置.8 3.3 定值.8 3.4 调试.10 3.5 记录.10 3.6 通讯.10 3.7 控制.11 3.8 时间.11 3.9 信息.11

第四章 装置外形尺寸及安装方法.12

1 外形及开孔尺寸.12

2 安装方法.13

第五章 装置背部端子图及接线方法.13

1 电气接线图.13

2 接线方法.14

第六章 维护及其他问题处理.15 附录 A 装置出厂默认定值表.16 附录 B 装置事件记录清单.28 附录 C AM5-BL 使用说明.29

1

第一章 装置介绍

1 概述 AM5 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于 35kV 及以下电压等级的用户终端变电站, 可实现用户变电站的全面保护和测控. 应用领域覆盖电 力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业. 装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵 活,通讯采用冗余设计.装置具备独立的高精度电流测量回路,16 路开关量采集和

10 路继 电器输出,能与 Acrel-2000 电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电 自动化系统.

2 特点 成熟完善的保护功能 装置针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能,可以实现 35kV 及以下电压等级 变配电站全面保护测控功能,适用于线路、母联、配电变压器、高压电动机、高压电容器等 设备的保护和自动控制功能. 高性能硬软件平台 装置采用高性能的硬件平台,全部采用工业级元器件,专业的 EMC 设计,配合完善的在 线自检测试程序,采用高性能处理器作为保护 CPU,配置以大容量的 RAM 和Flash,使本产 品具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力. 人性化 装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂;

灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷;

配备的计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便. 丰富的接口资源

8 路交流电流通道、4 路交流电压通道;

16 路开关量输入通道(交直流两用)、10 路开关量输出通道;

2 个RS485 通讯接口、1 个RS232 维护口、1 个IRIG-B 对时口. 灵活方便的接线方式 装置的交流电压输入端口可接相电压, 也可接线电压或零序电压或不平衡电压, 适应各 种PT 接线方式.保护电流和测量电流通道可分别接三相电流;

另外两个交流电流通道可以 接零序电流、不平衡电流或者线路电流. 透明化 实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态;

记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据. 强大的图形可编程 采用全图形化编程技术,可以根据需要对装置进行逻辑编程,满足多数用户的要求. 如 果装置在使用过程中需要更换保护功能,只需通过装置的维护端口更新内置逻辑图即可, 实 现方式简单灵活. 高可靠性设计 通过

5 项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到最 高等级标准. 开放性

2 装置内置两种通讯规约:Modbus-RTU 和IEC 60870-5-103 ,两种方式可以通过选择组 合,支持双网冗余.可实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退 和遥测、遥信、遥控跳合闸.

3 装置功能对照表 用途 型号 功能 线路 保护 电容器 保护 电动机 保护 100MΩ,500Vdc 介质强度:回路和地之间,独立回路之间:工频耐压 2kV 冲击电压:±5kV(1.2/50μs,0.5J)

5 电磁兼容性能 试验项目要求1电快速瞬变脉冲群抗扰度 满足 GB/T 14598.10-2012 规定的Ⅳ级试验

2 静电放电抗扰度 满足 GB/T 14598.14-2010 规定的Ⅳ级试验

3 浪涌抗扰度 满足 GB/T 14598.18-2012 规定的Ⅳ级试验

4 1MHz 脉冲群干扰 满足 GB/T 14598.13-2008 规定的 III 级试验 (共模 2.5kV,差模 1kV)

5 辐射电磁场骚扰 满足 GB/T 14598.9-2010 规定的Ⅲ级试验

第三章 装置操作说明

1 前面板说明 装置的人机交互主要在面板上进行, 包括四个部分: 液晶显示、 LED 灯指示、 按键和 RS232 (DB9)维护口. 液晶显示屏采用 256*160 点阵,可以显示测量电流、电压、功率等电参量实时值,遥信 量,事件记录,装置参数,定值参数,时间,装置版本号信息等. LED 灯用来指示装置的运行状态、保护动作等信息,具体指示内容可根据用户需要进行 任意配置,图3.1 中为出厂默认配置.

6 图3.1 AM5 前面板

2 按键说明 按键包括上、下、左、右、确认键、返回键及功能键,实现人机交互功能. 表3.1 AM5 按键功能说明 按键 主要功能 按键 主要功能 主菜单 向上移动选项或数字增大 复归 向下移动选项或数字减小 返回 向左移动选项或页面前翻 确认 向右移动选项或页面后翻 事件记录查看 保留 确认键 返回键 LED 指示灯 保留 事件记录查看 复归键 256*160 液晶显示 操作光标移动键 主菜单 RS232 维护口

7 3 菜单说明 装置上电即进入主界面,主界面分三个界面显示:运行界面、遥测量界面、遥信量界 面,如图 3.2~3.4 所示.各个界面之间可以通过左右键来切换显示. 000.00 A 000.00 A 000.00 A 000.00 kV 000.00 kV 000.00 kV 000.00 Hz 遥测 当前值 单位 Ia Ib Ic I01 I02 U1 U2 U3 U4 Fr A A A A A V V V V Hz 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 遥信 状态 合位 分位 运行位置 试验位置 接地刀闸 远方/就地 弹簧未储能 手动分闸 非电量1 非电量2 分分分分分分分分分分PF 0000.00 AM5-T ?0 图3.2 运行界面 图3.3 遥测量界面 图3.4 遥信量界面 注:遥信量界面中,当装置处于远方状态时,开入量 远方/就地 显示 合 ,当装 置处于就地状态时,开入量 远方/就地 显示 分 . 3.1 快速导航 装置菜单为多级菜单,在任一幅主界面里按 主菜单 键或者 确认 键即进入主菜单, 主菜单分为

8 个子菜单,如图 3.5,由子菜单名称、图标构成.选定任一子菜单后按 确认 键进入菜单,按 返回 键返回上级菜单.图3.6 为装置的快速导航示意图,可以依据该图 迅速查找相关参数. 图3.5 主菜单

8 记录 通讯 Enter Esc Enter Esc 事件记录 出错记录 下上通讯设置 控制 时间 Enter Esc Enter Esc 时间设置 ...... 信息 Enter Esc 装置信息 调试 液晶背光 MENU Esc Enter Esc Enter Esc Enter Esc Enter Esc 左右定值显示 遥信画面 左右定值修改 定值切换 下上下上...... 运行画面 遥测画面 主菜单 配置 定值 图3.6 快速导航示意图 3.2 配置 配置 菜单可以设置液晶背光时间,如图 3.7,修改完成后,按 确认 键退出修改, 再按 返回 键返回,装置会跳出数据保存界面,如图 3.8,按 确认 键保存修改并返回 主菜单,按 返回 键不保存修改且返回主菜单. 参数配置 液晶背光时间 秒 参数配置 液晶背光时间 999秒 数据保存? Enter:保存 Esc:退出

999 图3.7 液晶背光时间设置 图3.8 数据保存提示 3.3 定值 定值 菜单里有定值显示、定值修改、定值切换三个子菜单,如图 3.9. 3.3.1 定值显示 定值显示 菜单中有选择定值区、运行定值区两个子菜单.选择定值区里有四组有 效定值,分别为

00、

01、

02、03 四个区号,选择相应区号,如图 3.10,按 确认 键进入 定值显示.所有定值分页显示,按左右键........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论