1 NA8888 B 分体温控器使用说明 SKL100 简易版 (V1.4) ? 主要功能及技术指标 主要功能: ? 单制冷控制:温度显示、温度控制、压缩机开机 延时保护、温控探头故障告警. ? 化霜控制:温度修正、定时启动化霜、化霜结束 条件为温度和时间双重控制、化霜 滴水、手动化霜、化霜探头故障告警. ? 风机控制:六种风机运行模式:风机提前/延时启 动、延时停止、温控启停、时控启停、 常开、 常停. ? 告警输入:有一路外部告警,可设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁定. ? 告警输出:有一路无源继电器告警输出. ? 库温双探头保护:探头自动识别纠错,高可靠性.当其中一个探头损坏,自动转换为第二个探头应急 工作.同时告警,提醒用户更换探头. ?
1 路RS485:可用于集中监控的通讯. 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~145?C(显示单位在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C,其它温度范围为 1?C) ? 温控类温度设定范围:-40~120?C(设置步长为 0.1?C) ? 电源参数 : AC90~250V 50Hz/60Hz DC12V/700mA ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 5A/250VAC ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK
01 ? 操作指南 ? 面板上的指示灯含义是什么? 图标 功能 闪烁 常亮 参数设置 正在进行参数设置 -- 告警提示 系统出现告警故障 -- 压缩机状态 压缩机处于开机延时状 态 压缩机启动运行中 化霜状态 系统处于化霜滴水状态 系统处于化霜状态 风机状态 -- 风机运行中 温度指示 面板显示设置的温度参 数数值 面板显示当前库温 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.4
2 ?操作指南 ? 操作面板: ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示 SHr 表示温度传感器短路, OPE 表示温度传感器断线. 告警时交替显示温度和告警代码(Axx) .显示代码如下表: 代码 含义 说明 A71 温控探头
1 故障 温控探头断线或短路(当前温度显示 OPE 或 SHr ) A72 温控探头
2 故障 温控探头断线或短路(当前温度显示 OPE 或 SHr ) A22 化霜探头故障 化霜探头断线或短路(按 ? 键时显示 SHr 或 OPE ) A33 化霜超时告警 化霜时间到但是未达到化霜温度产生告警 A34 高温告警 A35 低温告警 停机并输出告警 A11 外部告警 电流、电压、压力及其他开关量告警输入时 A80 试用期结束 如果设置了试用时间 F87,则当控制器累计工作时间超过试用时间 时,产生本告警,控制器不能工作 ? 怎样设置温度上限、下限,化霜周期、时间? 在正常工作状态 ℃ 灯亮时,长按 SET 键,设置灯闪烁,最左边数码管显示 温度上限 此 时使用 ?? 设置温度上限,按一下 SET 按键,最左边数码管显示 温度下限 使用 ?? 设 置温度下限.按一下 SET 按键,最左边数码管显示 化霜周期 使用 ?? 设置化霜周期.按一 下 SET 按键,最左边数码管显示 化霜时间 使用 ?? 设置化霜时间. ? 怎样进行手动强制化霜? 在正常工作状态,长按 ? 键5秒,则进入化霜状态.在化霜时长按 ? 键,能强制结束化霜. 启动强制化霜时,若蒸发器温度低于 化霜结束温度 F32 则进入化霜状态. ? 怎样查看双温探头上的温度? 在显示库温时,短按 ? 键,温度显示区就会显示第二探头库温. ? 怎样查看蒸发器探头温度? 在显示库温时,短按 ? 键,温度显示区就会显示蒸发器探头温度.注意长按
5 秒会进入化霜状态. ? 怎样开关机 在正常工作状态下,按 开/关 键可对控制器进行开关机操作.关机状态下切断所有输出,不响应 任何告警. 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.4
3 ? 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供的,普 通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异常.内部参数 设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为 上下上下上上下 ,按照这个顺序在显示当前温度状态连 续按 ? ? 两个键,两次按键间隔不超过
1 秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数 码显示器上显示 Fxx ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用 ? 或 ? 键可选择参数代码,选择 一个参数代码后按 Set 键则显示该代码对应的参数值,这时再用 ? 或 ? 键即可对参数值进行设 置(按住 ? 或 ? 键不放可连发) ,设置完成后再按 Set 键,回到显示参数代码状态. (注意:参数改变后要按 Set 键回到 Fxx 状态时才会被保存, F99 需要在关机状态下进行) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类F12 温度上限 -40 -
120 8 ℃ 默认高于 F13 0.1℃ F13 温度下限 -40 -
120 2 ℃ F14 化霜探头修正 -10 -- +10
0 ℃ 化霜探头修正 F15 高温告警 -40 -
120 50 ℃ F16 低温告警 -40 -
120 -20 ℃ 压机类 F21 压缩机停机保护时间
0 C
10 3 分钟 化霜类F30 化霜计时模式
0 -
1 0 - 0:压缩机累计运行时间 1:控制器累计运行时间 F31 化霜周期
0 C
99 12 小时
0 表示不化霜 F32 化霜结束温度
1 C
50 10 ℃ 此二项满足其中任何一项,则进入化 霜滴水状态 F33 化霜结束时间
1 C
99 10 分钟 F34 化霜滴水时间
0 C
99 5 分钟 风机类F40 风机模式 0--6
1 - 0: 关闭风机 1: 跟随压缩机状态,风机延时启动, 延时停止 2: 跟随压缩机状态,风机提前启动, 延时停止
3、风机受蒸发器温度控制,低温开, 高温停
4、风机受蒸发器温度控制,高温开, 低温停
5、压缩机开时开风机,压缩机停时 风机定时启停
6、风机常转 F41 风机提前/延时启动时间
0 --
99 30 秒 在风机模式 F40=1 和2时起作用 F42 风机延时停止时间
0 --
99 0 秒F43 风机启动温度 -40 --
120 -10 ℃ 在风机模式 F40=3 和4时起作用 F44 风机启动温度回差
1 --
50 5 ℃ F45 风机开时间
1 --
99 5 分钟 在风机模式 F40=5 时起作用 F46 风机停时间
1 --
99 10 分钟 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.4
4 告警类F50 外部告警输入模式
1 -
4 4 -
1 : 常开,不锁定
2 : 常开,锁定
3 : 常闭,不锁定
4 : 常闭,锁定 功能开关F61 掉电记忆开关机
0 -
1 1 - 0:不记忆开关机 1:记忆开关机 F63 化霜锁温功能开关
0 -
1 1 - 0:关化霜锁温功能 1:开化霜锁温功能 F80 口令
0 --
99 0 - 0:表示无口令 F84 设置控制器编号 1-99
1 在一套系统中每个控制器的编号都 设置成不同. F85 控制器总计工作时间 - - 天 只做查看用 F86 控制器总计工作时间清零
0 --
1 0 - 1:清除压缩机累计运行时间 F87 试用时间 OFF
1 --
99 OFF 天 控制器累计工作时间超过试用时间 后将会停止工 作,显示告 警代码 A99 OFF 或0表示无试用时间限制 系统类F91 面板软件版本号 只做显示无法修改 F92 底板软件版本号 只做显示无法修改 F97 告警输入测试 001:告警输入开关闭合 010:库门开关闭合 F99 输出测试(自检状态) 用户严禁使用此功能.厂家测试用 F00 退出设置 ? 基本工作原理 ?温度控制 温度控制根据 温度上限 和 温度下限 两个参数进行. 假设 温度上限 为8℃, 温度下限 为2℃,则当温控探头上感知到的温度高于 8℃时启动制冷,一 直到温度低于 2℃时停止制冷,将温度控制在 2-8℃之间. ?双温区探头 本控制器自带双温区探头功能.在控制器运行过程中不断的检测双温区探头,并自动识别校正温度, 当探头发生故障时自动纠错,并发出告警,提醒用户更换探头,大大提高了可靠性. ?压缩机停机延时保护 控制器内有一个 压缩机停机计时器 ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先检查这 个计时器, 如果已满压缩机开机延时时间 (F21) 则立即启动压缩机, 如果不满压缩机开机延时时间 (F21) 则等时间到再启动.这样可以保证停机后再启动有一定时间间隔,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩 机. (注:一旦启动库房进出模式时,压缩机每次启动都会延时参数设定的时间) ?自动化霜原理 控制器根据 化霜周期 设定的时间定时启动化霜.化霜定时时间分为压缩机累计运行时间和控制器 运行时间(通过参数 F30 设置).化霜启动后控制器会通过化霜温度探头检查化霜效果,如果探头温度达到 化霜结束温度(F32) 则认为化霜完毕,结束化霜.如果化霜时间过长,超过了 化霜结束时间(F33) , 控制器将强制结束化霜. 如果化霜锁温功能打开,化霜时温控器只显示化霜前库内温度. 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.4
5 ?化霜滴水 可以设定一个化霜滴水时间(F34),例如设为
5 分钟,则化霜结束后
5 分钟内不会启动制冷,这时 化霜 指示灯闪烁.手工强制结束化霜不会进入化霜滴水状态, ?风机控制 风机共有七种运行模式(参数 F40) : 0: 关闭风机. 1: 在制冷或制热状态, 风机跟随压缩机状态, 压缩机启动后风机延时启动(延时时间由参数 F41 设定), 压缩机停止后风机延时停止(延时时间由参数 F42 设定) . 2: 在制冷或制热状态,风机跟随压缩机状态,压缩机需要启动时风机提前启动,再启动压缩机(提前 时间由参数 F41 设定), 压缩机停止后风机延时停止(延时时间由参数 F42 设定) . 3:风机受蒸发器温度控制,低温开高温停(参数 F43,F44),当蒸........