..DN100管道) 应用示例 ・ ・ 灵活地适用于几乎所有管道和容器内部温度测量任务 ・ ・ 热蒸汽和压力管道(封闭工艺)中的安全温度测量 ・ ・ CIP / SIP清洗监测 卫生型设计 / 过程连接 ・ ・ 通过使用安德森耐格安装系统ESP ,实现卫生且易消毒的安装 ・ ・ 高达140°C的CIP / SIP清洗杀菌. ・ ・ 所有接液材料均符合FDA标准 ・ ・ 传感器为全不锈钢材质 ・ ・ 管径≥DN25,ISO20,G1"和ESP-E时, 可选用3A认证的安装系统ESP-G 产品特性 ・ ・ 反应时间短,极易获得测量点 ・ ・ 集成变送器(可选) ・ ・ 弹簧承载式表盘滑架安装(TFP-58P) ・ ・ 弹簧承载式感应探头安装(TFP-168P和TFP-188P) ・ ・ 探头重量更轻:对振动不敏感,卫生型设计 ・ ・ 电气连接采用M12插头 ・ ・ 可使用轨道焊接机快速简便地安装 ・ ・ 温度传感器和安装系统采用预定义的统一标准长度, 可减少产品型号、 节约库存成 本并简化维护. ・ ・ 防护等级IP
69 K 选项 / 附件 ・ ・
2 x Pt100(不可改造) ・ ・
2 x Pt100, 带两个变送器(不可改造) ・ ・ MPU-4和MPU-M可编程变送器, 带4...20 mA输出,两线制 ・ ・ 支持Profibus PA和HART协议的变送器 ・ ・ 可编程适配器MPU-P
9701 ・ ・ 带集成数显表头的变送器MPU-LCD ・ ・ Pt100芯片可选其他精度等级(1/3 B、 1/10 B) ・ ・ 用于M12插头的预制连接电缆 ・ ・ TFP-188P的固定电缆可选其他长度和材质 认证 G3/8" 制药温度传感器 TFP-58P、 -68P、 -168P、 -188P产品资料 TFP-58P温度传感器 带安装系统ESP-G的TFP-168P温度传 感器
2 PHARMA 技术规格 响应时间 我们建议使用导热胶. 这可降低最多50%的响应时间. 响应时间表 ESF-G-DIN2-10 介质温度150 °C t50 4.4 s 介质温度150 °C t90 13.1 s 温度传感器精度等级| Pt100公差符合DIN EN
60751 Pt100 A 1/3 B 1/10 B
0 °C /
100 ? ±0.15 K / ±0.06 Ω ±0.10 K / ±0.04 Ω ±0.03 K / ±0.01 Ω
100 °C / 138.5 ? ±0.35 K / ±0.13 Ω ±0.27 K / ±0.10 Ω ±0.08 K / ±0.03 Ω 温度传感器 过程连接件 安装系统ESP 带G3/8" 外螺纹和热电偶套管 插入长度 标准
37 mm,83 mm,97 mm,160 mm 材料 表头 防护套管 盖螺母 垫片 不锈钢 1.4305(303) 不锈钢 1.4404 不锈钢 1.4571 不锈钢 1.4301,?
10 mm 温度范围 环境 传感器探头 -50...+80 °C -50...+250 °C 工作压力 最大50 bar 感应电阻 符合DIN EN
60751 1 x Pt100 class A 电气连接 电缆密封套 电缆连接 固定电缆(2.5 m) M16 x 1.5 M12插头,1.4305,4芯PTFE
4 x 0.14 mm2 防护等级 IP
69 K(带电气连接件M12插头) 变送器MPU-
4、 MPU-
10、 MPU-H、 MPU-M 温度范围 环境 存储 -40...+85 °C -55...+90 °C 测量范围 MPU-4,MPU-H,MPU-M MPU-10 标配: -10...40 °C,0...50 /
100 /
150 /
200 °C 可自由编程特殊范围 标配: -200...850 °C 通过Profibus进行配置 精度 输入 < ±0.25 °C 温漂 零点、 量程 < 0.01 % / K 电源 MPU-M,MPU-4 MPU-10 精度 8...35 V DC 9...32 V DC 0.01 % / V (基准:12 V DC) 输出 信号 精度 负载 模拟4...20 mA (不适用于MPU-10)