编辑: 王子梦丶 | 2019-09-27 |
2019 年 3月 建设单位法人代表:李学贺 编制单位法人代表:李磊 项目负责人:王云龙 填表人:王云龙 建设单位:保定贺达电气设备制 造有限公司 编制单位:河北磊清检测技术服务有 限公司
电话:15188686811
电话:0312-7198846
邮箱:
邮箱:hbleiqing@163.
com 邮编:071000 邮编:071000 地址:保定市满城区方顺桥镇孟 村 地址:保定市建业路9号陆港国际 B座201-216
1 表一 建设项目名称 年产电力光伏支架100吨、非标金具1000吨、综合配电箱200台 项目 建设单位名称 保定贺达电气设备制造有限公司 建设项目性质 新建 建设地点 保定市满城区方顺桥镇孟村 主要产品名称 电力光伏支架、非标金具、综合配电箱 设计生产能力 年产电力光伏支架100吨、非标金具1000吨、综合配电箱200台 实际生产能力 年产电力光伏支架80吨、非标金具800吨、综合配电箱200台 建设项目环评时间 2018年9月 开工建设时间 2018年11月 调试时间 2019年1月 验收现场监测时间 2019年1月23日-24日 环评报告表 审批部门 保定市满城区 环境保护局 环评报告表 编制单位 河北德源环保科技有限公 司 环保设施设计单 位/环保设施施工单 位/投资总概算 50.8 环保投资总概算 3.0 比例 6% 实际总概算 42.8 环保投资 3.0 比例 7% 验收监测依据
1、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评 [2017]4 号);
2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生 态环境部
2018 年第9号);
3、《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境 保护设施验收工作指引(试行)》(河北省环境保护厅).
4、河北德源环保科技有限公司编制的《保定贺达电气设备制造 有限公司年产电力光伏支架
100 吨、非标金具
1000 吨、综合配 电箱
200 台项目环境影响报告表》2018.9.
5、保定市满城区环境保护局对该项目的审批意见(满环表 【2018】209号2018.11.19).
6、保定贺达电气设备制造有限公司委托河北磊清检测技术服务 有限公司进行验收监测的委托书. 验收监测评价标 准、标号、级别、 限值 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2无组织监控浓度限值要求≤1.0mg/m?;
厂界噪声执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2 类标准:昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A). 总量 VOCs:0t/a;
SO2:0t/a;
NOX:0t/a;
COD:0t/a;
氨氮: 0t/a;
总氮:0t/a;
总磷:0t/a;
颗粒物(无组织):0t/a.
2 表二 工程建设内容:
一、项目由来: 保定贺达电气设备制造有限公司成立于
2018 年11 月,投资 50.8 万元于保定市满城 区方顺桥镇孟村建设年产电力光伏支架
100 吨、非标金具
1000 吨、综合配电箱
200 台项 目.企业于
2018 年9月委托河北德源环保科技有限公司编制《保定贺达电气设备制造有 限公司年产电力光伏支架
100 吨、非标金具
1000 吨、综合配电箱
200 台项目环境影响报 告表》. 该环评报告于
2018 年11 月19 日通过了保定市满城区环境保护局的审批,审批文号 为满环表[2018]209 号. 项目于2019年1月进行生产调试.
二、项目概况 (1)地理位置及周边情况 建设项目位于保定市满城区方顺桥镇孟村,厂址中心地理坐标为东经115°17′4.18″, 北纬38°48′16.81″.项目东侧为面粉厂;
南侧为树林,隔树林为启航电气有限公司;
西侧 为村路,隔村路为废品回收站;
北侧为村路,距西侧的最近住户250米.项目所在地理位 置见附图1,周边关系见附图2. (2)厂区平面布置 项目总占地面积7180m2 (5亩),总建筑面积4300m2 .项目厂区北侧设置门口,生 活办公区位于北侧,厂房位于厂区南侧,闲置厂房位于东北侧.项目主要建设内容见表 1.厂区平面布置图见附图3. (3)生产规模 实际生产规模为年产电力光伏支架80吨、非标金具800吨、综合配电箱200台. (4)环保设施投资 项目实际总投资42.8万元,其中环保投资3.0万元,占总投资的7%. 环保投资情况一览表见表2.
3 续表二 表1 项目主要建设内容一览表 工程类别 项目组成 内容 主体工程 生产车间1# 900m2 ;
单层;
砖瓦构 生产车间2# 900m2 ;
单层;
钢结构 辅助工程 生活办公区 2000m2;
三层;
砖瓦构 闲置库房 500m2 ;
单层;
砖瓦构 公用工程 供水 有自来水管网供给 排水 生产无废水产生;
生活污水排入厂区防渗化粪池,定 期清掏,用作沤肥;
厂区地面进行硬化 供电 引自附近电网 供热 冬季采用空调供暖. 环保工程 废气 焊接工序产生的烟尘经移动式焊烟净化器收集 废水 办公楼生活废水排入化粪池,定期清掏作农肥 噪声 设备安装在车间内,厂房隔声、基础减震 表2 实际环保投资情况一览表 环保设施 投资金额(万元) 废气治理 2.5 废水治理 / 噪声治理 / 固废治理 0.5 防渗 / 合计
3 (5)生产设备 设备一览表见表3. (6)劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人,一班制,每班工作8小时,年工作300天.
4 续表二 表3 项目主要设备一览表 序号 名称 环评文件 实际情况 备注 型号 环评数量(台/套) 型号 实际数量 (台/套)
1 气泵 DFYT-87
1 DFYT-87
1 与环评一致
2 天车 AJH3T
1 AJH3T
1 与环评一致
3 天车 AJH5T
2 AJH5T
2 与环评一致
4 扁钢生产线 BP1410D
1 BP1410D
1 与环评一致
5 开式压力机 JB23-100
1 JB23-100
0 未购置
6 开式压力机 JB21-125
1 JB21-125
0 未购置
7 开式压力机 JB23-25
4 JB23-25
0 未购置
8 开式压力机 JB23-80
5 JB23-80
5 与环评一致
9 摇臂钻 QS-P1
1 QS-P1
0 未购置
10 剪板机 QC12Y- 8*2500
1 QC12Y- 8*2500
1 与环评一致
11 折弯机 WC67Y
1 WC67Y
0 未购置
12 空气等离子弧切 割机 LGKB-100
1 LGKB-100
1 与环评一致
13 交流弧焊电焊机 BX3-500-1
2 BX3-500-1
2 与环评一致
14 气体保护焊机 KR500
6 KR500
6 与环评一致
15 气体保护焊机 KR300
4 KR300
4 与环评一致 (7)项目变动情况 经现场调查和与企业核实,项目建设期未购置设备为开式压力机(JB23-100)1台、 开式压力机(JB21-125)1台、开式压力机(JB21-25)1台、开式压力机(JB23-25)4台、 摇臂钻(QS-P1)1台、折弯机(WC67Y)1台,企业承诺未购置设备不再建设.因项目 存在部分未购置设备,故项目产能降为电力光伏支架80吨、非标金具800吨、综合配电箱 200台.项目环评设计投资50.8万,实际建设投资为42.8万.项目变动不属于重大变更. 其它建设情况与环评及审批意见一致.
5 续表二 原辅材料消耗及水平衡: (1)本项目原辅材料消耗表见表4. 表4 原辅材料消耗表 序号 名称 设计消耗量 实际年消耗量 检测期间消耗量 备注
1 不锈钢钢板 20t/a(66.6kg/d) 16t/a 53.2kg/d 与环评一致
2 雪花板 5t/a(16.6kg/d) 4t/a 13.28kg/d 与环评一致
3 铜排 3t/a(10kg/d) 3t/a 10kg/d 与环评一致
4 42 多谷软铜线 3万米/a(10米/d) 3万米/a 10米/d 与环评一致
5 门锁 4000把/a(13把/d) 4000把/a 13把/d 与环评一致
6 安装支架 3t/a(10kg/d) 3t/a 10kg/d 与环评一致
7 电器元器件 200台/a(6台/d) 200台/a 6台/d 与环评一致
8 4.0焊条 0.2t/a(0.66kg/d) 0.16t/a 0.532kg/d 与环评一致
9 焊丝 2t/a(6.66kg/d) 1.6t/a 5.32kg/d 与环评一致
10 钢板 350t/a(1.166t/d) 350t/a 1.166t/d 与环评一致
11 角铁 750t/a(2.5t/d) 750t/a 2.5t/d 与环评一致
12 C型钢 100t/a(0.33t/d) 100t/a 0.33t/d 与环评一致
13 方管 50t/a(1666.66t/d) 50t/a 1666.66t/d 与环评一致
14 水60t/a(0.2t/d) 60t/a 0.2t/d 与环评一致
15 电57.49万kWh (191.6kwh/d) 57.49万kWh 191.6kwh/d 与环评一致
6 续表二 (2)给排水: 本项目生产不用水,主要为职工生活用水,有自来水管网供给.生活污水排放量为 0.16t/d(48t/a),厂区内废水全部排入防渗化粪池,定期清掏,用于农田施肥. 项目水平衡图见图1 图1 项目水平衡图见图 单位m3 /d (3)供电 项目用电引自附近电网,年用电量为57.49万kWh/a. (4)供热 本项目生产不用热.办公室冬季采用空调采暖,不建设锅炉. 新鲜水 生活用水 0.04 0.2 0.16 全部排入化粪池,定期清掏, 用作沤肥
7 N、S 切割 N、S 续表二 主要工艺流程及产污环节 项目工艺流程及排污节点图见图
2、
3、4. 图2 综合配电箱工艺流程及排污节点图 图3非标金具工艺流程及排污节点图 图4 光伏支架工艺流程及排污节点图 图例:G-废气 N-噪声 S-固废 外购成型不锈钢板 G、N 原材料进厂验收 S 钻孔 成型 角铁、扁钢选材 检验 包装 成品入库 零部件组装 检验 成品 N 下料 N、S N、S 裁剪 打孔 焊接 镀锌(外协) 检验 包装 成品入库
8 表三 主要污染源、污染物处理和排放 (1)废气 本项目废气主要为焊接时产生的烟尘. 焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放. (2)废水: 本项目无生产废水产生,废水主要为职工生活污水,全部进入化粪池,定期抽走, 外运沤肥. (3)噪声: 本项目的噪声源主要为剪板、打孔、切割等生产设备运行过程中产生的噪声.项目 通过选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等降噪措施. (4)固体废物: 本项目固体废物主要为废包装、检验过程产生的残次品、职工生活垃圾、钻孔作业 产生的金属屑及下脚料、焊接工序收集的焊接烟尘、生产过程产生的废润滑油、含油抹 布、废润滑油桶. 下脚料的年产生量为5t/a,统一收集后外售;
金属屑产生量为0.2t/a,统一收集后外 售;
生活垃圾产生量为1.5t/a,收集后送至指定垃圾处理厂处置;
废包装年产量为0.5t/a, 统一收集后外售;
残次品产生量为0.5t/a,统一收集后外售;
焊接工序产生的焊接烟尘与 生活垃圾一同由环卫部门处理;
生产过程产生的废润滑油和废润滑油桶、含油抹布定期 收集暂存于危废间,定期由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处置.
9 续表三 移动焊烟净化器 危废间标识 双人双锁 危废间地面防渗 制度 固体废物暂存箱
10 续表三 厂界噪声监测采样点位示意图见图5. 图3 厂界无组织废气和噪声监测采样点位示意图 :无组织检测点位 :噪声监测点位 风向 A1 A2 A3 北Z3 Z1 Z4 Z2 闲置房 闲置房 2生产车间 1生产车间 闲置房 办公楼 其它企业 道路道路 空地 空地 危废
11 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:
一、结论
1、项目概况 项目名称:保定贺达电气设备制造有限公司年产电力光伏支架
100 吨、非标金具
1000 吨、综合配电箱
200 台 建设单位:保定贺达电气设备制造有限公司 建设性质:新建 工程投资:项目总投资 50.8 万元,其中环保投资
3 万元,占总投资的 6%. 1.2 项目选址 项目位于保定市满城区方顺桥镇孟村,占地面积 7180m2 ;
项目东侧为面粉厂;
南侧 为树林,隔树林为启航电气有限公司;
西侧为村路,隔村路为废品回收站;
北侧为村路. 距西侧的最近住户
250 米. 1.3 项目衔接 供电:项目年用电量为
5749 万kWh,采用厂区原有变压器,可以满足项目需求. 供热:项目冬季取暖用电能. 1.4 产业政策符合性结论 本项目为金属结构制造项目,不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(修正)中 限制类和淘汰类项目,为允许类.另外,本项目也不在《河北省新增限制类产业目录》 (2015 年版)中,项目建设符合地方政策要求. 项目
2018 年7月3日于保定市满城区发展改革局进行备案.备案编号:保满发改备 字(2018)63 号.因此,本项目建设符合国家产业政策. 该项目拟建于保定市满城区方顺桥镇孟村.2018 年国士资源局出局了地块说明,本 项目占地为建设用地. 因此,从环保角度考虑,本项目的选址是可行的.
2、环境质量现状 根据保定市自动监测站
2017 年3月份的监测数据,监测项目为 PM
10、PM2.
5、NO2 和SO2,区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 区域声环境能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准. 地表水符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类标准,地下水符合《地下水 质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准.
12 续表四
3、污染防治措施可行性分析结论 3.1 大气环境影响评价结论 3.1 焊接粉尘 本项目焊丝用量为 2.2t/a,烟尘产生量按照原料用量的 0.1%(2.2t/a)计算,则烟尘产 生量约为 0.0022t/a,排放速率为 0.009kg/h(焊接工序生产时间按每天
8 小时计算),采用 5500m3 /h................