编辑: 喜太狼911 | 2019-09-23 |
产品的突出优点 是具备输入超低压稳压和实现输入电压宽范围稳压的功能.本产品广泛适用于各个行业的 办公设备以及家用冰箱、冰柜、电风扇、空调、彩电、电脑等电器,适用于通迅、医疗、 照明系统等用电场所.特别适合部分因电网电压过高或过低而造成电器无法正常工作的地 区,能自动调整电压到合适范围以保证电器的正常使用. 符合标准:Q/ZT 648. TM- 额定容量,kVA 自耦调压阶跃型稳压器 3.1 环境温度:-5℃~+40℃. 3.2 相对湿度:不大于95%(温度为+25℃). 3.3 安装地点的海拔高度不超过2000m. 3.4 工作环境:安装环境无明显污秽,无化学性沉积、污垢、有害侵蚀性介质及易燃、易 爆气体的室内. 3.5 安装场所周围应保持通风,安装周围应留足够的散热空间(一般预留空间应≥0.5m), 严禁用塑料罩、布等易燃物品罩住稳压电源或在上面放置杂物,以免引起稳压电源过 热损坏. 3.6 安装时严禁将它放在冰箱、冰柜等家电的塑料构件上,以免稳压器过载发热使家电塑 料面受热变形.
1 适用范围
2 型号及含义
3 正常工作条件和安装条件
4 主要参数及技术性能 型号 规格 额定 容量 kVA 频率Hz 额定输 入电压 V 输入电 压范围 V 额定输出电 压及精度 V 输出过电 压保护值 V 额定输 出电流 A TM-0.5 TM-1 TM-1.5 TM-2 TM-3 TM-5 0.5
1 1.5
2 3
5 8
10 220 130~270
220 (±10%) 246±4 2.3 4.5 6.8 9.1 13.6 22.7 36.4 45.5 TM-8 TM-10
50 安装 方式 台式 壁挂 台式 、 表1 主要参数及技术性能 当单相稳压电源输入的电 压低于198V时,产品的输 出容量就有所降低,必须 降低容量使用. P2(输出容量) 100% 50%
130 198
270 输入电压 图1 输出容量曲线 U1 >> 让电尽其所能A-397 配电电器
5 产品特点
6 外形及安装尺寸
7 订货须知 5.1 采用继电器快速切换调压,具有工作可靠,反应速度快,无波形畸变及瞬间过载能力 较强的特点. 5.2 较强的防过载、过压能力,当负载过重时具有自动保护,切断输出电源的功能;
当电 网电压超过稳压器输入范围而输入高电压时,也能迅速切断输出,确保用户的用电设 备安全. 5.3 有效输入电压范围为交流130V-270V,当电网电压从130V至270V范围内变化时,其 输出电压始终维持在220V±10%以内,因此特别适宜于电网电压在此范围内波动的 场合下使用. 5.4 采用LCD液晶显示屏显示输入和输出电压值,具有读数清晰、准确、直观的优点. 5.5 采用优良的电路设计并选用了优质的原材料及零部件制造,因而该系列产品故障率低、 寿命长、运行安全可靠. 5.6 TM-3~10 设有"市电"、"稳压"两种工作状态,当市电电压正常时可打开"市电" 开关,使稳压 器工作在"市电"状态,此时,市电供电直通输出端,可进一步减小损耗. 型号及规格 TM-0.5 TM-1 TM-1.5 TM-2 TM-3 TM-5 TM-8 TM-10 外形尺寸(mm) 165*275*96 165*275*96 165*275*96 185*295*105 260*380*155 295*410*195 295*410*195 450*320*205 净重(kg) 包装尺寸(mm) 毛重(kg) 只/装11111111宽max*深max*高max 为了您的使用安全,订货时请仔细阅读以下选型要求及注意事项: a. 本产品不宜在过载条件下使用,在电网电压普遍较低的地区要注意使用有效容量应按比 例减少,即输入电压越低,所带的电器(负荷)应越小.当输入电压低于198V时,稳压电 源的输出容量就有所下降,故要减轻负载降额使用,以免过载,其关系参考"图1,输 出容量曲线". b. 一般情况下在选型时按用电设备的额定功率、开机浪涌电流、感性或容性负载情况来合 理选择稳压电源,其输出容量应留有充分的余量,特别是冲击性的负载选型时余量要更 大,如,空调、冰柜、冰箱等家用电器在开机瞬间需较大的启动电流通常,稳压器功率 应为所用电器额定功率3倍以上,否则将不利于家电的正常工作. c. 稳压器机内有高电压,非专业人员请不要打开外壳以免触电. d. 稳压器必须可靠接地,与稳压器输入插头连接的市电插座,必须安装可靠的地线以确保 使用安全;
如长期不用应拔下电源插头或拆除接线妥善保管;
e. 稳压器应放置在室内通风、干燥.使用环境应不含腐蚀性气体、蒸汽、导电尘埃、爆炸 性物质和无剧烈振动. f. 勿用塑料罩、布等罩住稳压器或在稳压器上面放置杂物,以免引起稳压器过热而损坏. 应将稳压器放在通风良好的位置,以便更好的散热. g. 本稳压器禁止并联使用,不得将两台或多台稳压器输出端并联或串联使用. h. 产品工作时,机内继电器触点切换会产生电弧火花,严禁将本机放置在易燃易爆的场所 (如油库、烟花爆竹厂等)使用. 215*352*146 215*352*146 215*352*146 225*370*150 308*430*195 353*455*215 353*455*215 505*388*254 2.7 2.9 4.0 5.3 9.9 14.8 18.8 21.5 3.1 3.3 4.4 5.7 10.7 15.8 19.8 22.8 以上尺寸和重量仅供参考,如产品改进后涉及的局部更改,恕不另行通知. 让电尽其所能>> A-398 配电电器