SS4-AVP100-0100D (6 版) SVP3000 Alphaplus 智能阀门定位器 AVP100/102型概述SVP3000 Alphaplus系列智能阀门定位器是基于微 处理器的电-气阀门定位器.

它可从控制设备接收直 流信号并控制阀门的开启. 除了此基本功能之外, SVP3000 Alphaplus还具有通信能力、自动配置程序 和自诊断功能,可提高生产力和工厂的生产效率. 特性使用、维修方便 ? 自动设定 其自动设定软件是一个全自动配置程序. 与其它品牌的智能定位器不同,SVP3000 Alphaplus 无需外部设备. 执行基本配置不需要电脑或专用通 讯器,按一下开关便可运行程序. ? 现场智能通信 阿自倍尔的现场智能通信装置(SFC)可与所有阿 自倍尔现场智能仪器匹配使用,因此可以借助它进 行SVP 校准和配置的智能通信. 可以使用HART 275型通信装置进行校准、配置和自 诊断. 阀门诊断 (对于AVP102型产品,软件版本为 4.9 或更新) 可以由HART通信装置或控制阀维护支持系统 Valstaff 监视下列各参数. ? 咬卡 ? 周期计数 ? 总行程 ? 关闭计数 ? 开度直方图 ? 最大位移速度. 适用各种应用情况的最佳设定 ? 关断特性 当过程要求阀门紧闭时,此设定可切断特定信号点 的、施加到执行机构的不必要的供气压力,从而连 续保证阀门的原有关闭性能. ? 用户可自设流量特性 用户可自设定位器的输入/输出特性,从而修正阀门 的总体特性,应对具体的生产过程. ? 精确的分程设定 可以为分程应用场合安装 SVP,且无需其它仪器. 因为可以用现场智能通信装置方便地设置信号范 围,所以,可将定位器的信号范围优化到适应过程 特性为止. 有效合理的维护 ? 减少备件库存 由于各技术参数都可以通过软件配置进行更改,所以,可保证备件库存的少量化. ? 自诊断 SVP的自诊断程序保证了快速正确的控制阀故障排 除措施. 同时适用于单作用执行机构和双作用执行机构 借助双作用放大器,SVP 可以安装在双作用执行机构 上. 同时适用于直行程执行机构和角行程执行机构 借助角行程执行机构的安装支架, 可方便地将 SVP 安装到角行程执行机构上. 产品技术规格若有变更,恕不另行通知. -

1 -

6 版:2015 年1月-2-功能说明 适用的执行机构 ? 单作用执行机构和双作用执行机构 ? 直行程执行机构和角行程执行机构 认证AVP100 型产品的 NEPSI(国家级仪器仪表防爆安全 监督检验站)本质安全认证 Ex ia IIC T4-T6 -40°C 至+60°C 时为 T4 -40°C 至+60°C 时为 T5 -40°C 至+40°C 时为 T6 电气参数 U i =

3 0 V , I i =

9 5 m A , P i =

0 .

6 6 W , C i =

6 μ F , Li=0.2mH AVP102型产品的NEPSI(国家级仪器仪表防爆安全监 督检验站)本质安全认证 Ex ia IIC T4-T6 -40°C 至+60°C 时为 T4 -40°C 至+60°C 时为 T5 -40°C 至+40°C 时为 T6 电气参数 Ui=30V,Ii=100mA,Pi=1.0W,Ci=0.015μF, Li=0.2mH 控制信号输入 4-20 mA 直流信号(可分程配置-最小量程为 4mA) 输入阻抗 AVP100型:最大

300 Ω/

20 mA DC AVP102型:最大

600 Ω/

20 mA DC 输出特性 ? 线性、等百分比、快开 ? 用户自设特性(16点) 阀杆行程 反馈杆角度:± 4° 到± 20° 阀杆转动角度:最大 90°(角行程执行机构) 旁路操作 自动/手动开关(仅限于单作用执行机构) 供气压力

140 至700 kPa(1.4 至7.0 kgf/cm?) 空气消耗

4 l(N)/分钟(140 kPa(1.4 kgf/cm?)时的最大值)

5 l(N)/ 分钟(280 kPa(2.8 kgf/cm?)时的最大值)

6 l(N)/ 分钟(500 kPa(5.0 kgf/cm?)时的最大值)

10 l(N)/ 分钟(400 kPa(4.0 kgf/cm?)时的最大值, 对双作用执行机构而言) 最大供气流量

140 kPa(1.4 kgf/cm?)时为110L (N)/分钟

400 kPa(4.0 kgf/cm?)时为250L (N)/分钟(对双作用 执行机构而言) 输出平衡压力 55+5%(仅限双作用执行机构) 雷电保护 浪涌电压峰值:12 kV 浪涌电流峰值:1000A 震动允许值 阿自倍尔HA执行机构上装有标准安装组件时: 2G(5 至400 Hz) 环境温度限制 一般型号为 -40°C 至+80°C NEPSI(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站)本质 安全:-40°C 至+60°C 为T4,T5 -40°C 至+40°C 为T6 环境湿度限制 相对湿度为:10% 至90% 配置工具 SFC160 型或 SFC260 型(SFC 现场智能通信装置, 软件版本为 7.8 或更新) HART

375 型通信装置(适用于 AVP102 型产品) (请根据需要升级软件和设备描述文件. ) -

3 - 性能说明 精度对于

8 mA ≤ 输入信号量程 ≤

16 mA 的情况: ± 1% F.S.(对于用户自设的输出特性,则为± 2.5%) 对于

4 mA ≤ 输入信号量程 <

8 mA的情况:± 1.5% F.S. 物理说明 防护等级 IEC529 IP66(相当于NEMA 4X型) 油漆丙烯酸烤漆 颜色深蓝色 材质主体:铸铝 辅助放大器盖:PBT 重量定位器:1.7 kg 选购件双作用放大器:0.3 kg 安装空气接口 1/4NPT内螺纹 电气接口 1/2NPT内螺纹 供气条件 颗粒 最大直径:3 ?m 油雾 不允许 露点 比环境温度低 10°C -

4 - 典型安装 图1说明了 AVP100/102 型(智能定位器)的接线方法. 在此情况下可以通过 SVP 的端子与其进行通信. 图1AVP100/102型的接线方法 型号选择 型号 AVP100 - (1) (2) (3) (4) (5) 模拟信号(4 至20 mA,直流) AVP102 - (1) (2) (3) (4) (5) HART 通信协议下的模拟信号(4 至20 mA,直流) 代码 接口 空气配管接口 电气接口 安装螺纹 (1) 结构 防水型 1/4 NPT内螺纹 1/2 NPT内螺纹 M8 P NEPSI本质安全型 1/4 NPT内螺纹 1/2 NPT内螺纹 M8 H (2) 供气压力范围 压力表头 T型接头 无X140 ≤ Ps ≤ 150kPa 带T型接头和压力表 (200kPa)

1 150 <

Ps ≤ 300kPa 带T型接头和压力表 (400kPa)

2 300 <

Ps ≤ 450kPa 带T型接头和压力表 (600kPa)

3 450 <

Ps ≤ 700kPa 带T型接头和压力表 (1000kPa)

5 (3) 项目代码 无X(4) (5) 选项 无XX PSA1,2 执行机构的安装支架 DS PSA3,

4 执行机构的安装支架 DQ HA2,

3 执行机构的安装支架 DT HA4 执行机构的安装支架 DN 配置 以下为SVP各个可配置参数的默认和任选设定值 除非特别指明,否则智能阀门定位器将在出厂时采用如下配置 1. 输入控制信号

4 至20 mA 用户自设范围的最小量程 =

4 mA 2. 输出特性 线性 EQ 或QO 可由用户在订购时说明或自设. 3. 阀门作用 正作用(阀芯在阀座上方) 反作用(阀芯在阀座下方)可由用户在订购时说明或自设. 4. 定位器动作 正作用 位置应向后,与上面对齐. ????? SFC

160 260 ??CFN100 喈????????喉 4~20mA DC + + - - I IN I IN HART