编辑: 赵志强 | 2019-09-24 |
hy-dl.cn HYBL-II 氧化锌避雷器测试仪 使用说明书 武汉市华英电力科技有限公司 地址:武汉市东湖高新区光谷大道
62 号光谷总部国际
7 栋4层
电话:400-027-0098 / 027-82850969 传真:027-82210223 E-mail: [email protected]
网址:http://www.hy-dl.cn 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn HYBL-II 型氧化锌避雷器测试仪 HYBL-II 型氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操 作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷 器各项相关电气参数的理想测试仪器.
一、 仪器特点 1) 本机采用大屏幕液晶显示,全汉字菜单操作,使用简便;
2) 高精度采样、处理电路,确保数据的可靠性;
3) 先进的谐波分析技术,可分析全电流的
3 至35 次谐波;
4) 采用目前国际流行的可变功能键方式,使得菜单操作更加灵活多变,功能更 加完善;
5) 自带万年历及时间显示;
6) 采用"前换纸面板嵌入式微型打印机" ,换纸操作更加方便.
二、仪器面板示意图
5 1
6 7
2 3
8 4 图一 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 面板说明: 1---安全接地端;
2---电压信号输入端;
3---大屏幕液晶显示器;
4---电流信号输入端;
5---电源插座;
6---微型打印机;
7---电源开关;
8---触摸键盘区;
三、 主要技术参数 交流输入电压(有效值) : 1-250V 全泄漏电流 (有效值): 0-30mA 阻性泄漏电流(有效值): 0-30mA 容性泄漏电流(有效值): 0-30mA 全泄漏电流谐波分量: 0-30mA 避雷器功耗: 0-9999W 系统测量准确度: ±(读数*2% +
1 个字) 电源: AC 220V ±10%,50Hz ±1%
四、 使用方法 1.现场带电(户外)检测: 如果是现场带电检测, 按图二所示方式接线.开机前将仪器的地线与现场地 线接好,电压互感器的二次侧信号接仪器的"电压信号输入"端子,由避雷器计 数器两端取出的信号接仪器的"电流信号输入"端子.本仪器可精确测量计数器 本身的电阻值,所以,您不必担心由于计数器的分流作用使得测量产生误差. 2.实验室离线检测(停电检测) : 如果是实验室离线检测, 则按图三所示方式接线.开机前首先将仪器接地端 与实验室地线连接, 然后将高压试验变压器的测量端引入仪器的 "电压信号输入" 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 端子,避雷器经"电流信号输入"端接地. 母线 避 电压互感器 雷器计电压信号输入 数器电流信号输入 避雷器测试仪 图二 试验变压器 避雷器 ~220V 电压输入 电流输入 测量绕组 避雷器测试仪 图三 3.仪器操作步骤: ? 在电源处于"关断"状态下,接好电源线、仪器地线及相应的"电压信号输 入"线和"电流信号输入"线. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn ? 打开电源开关,出现如图四所示主菜单,左边是光标区,中间是菜单区,右 边是功能键区,最下边是时间显示区. ? 测量方式: 在线测量 上移 PT 一次电压:
35 KV PT 二次电压:
150 V 下移 待测谐波:
3 次谐波 开始测量 进入 数据显示及打印
2001 年5月28 日10:58:18 调时 图四 此时,面板上的功能键"F1"为上移键,按此键可使光标向上移动. "F2"为下移键,按此键可使光标向下移动. "F3"为进入键,按此键可进入光标所指处的相应单元,完成相应任务. "F4"为调时键,按此键可更改日期和时间. 下面就主菜单的具体操作进行详细说明: ? 测量方式选择:有两种测量方式可共选择,在线方式和实验室方式.按"上移"键使光标指向第一行"测量方式" ,按"进入"键,此时,F1 键变为选择键, F2 键变为退出键.按F1 键选择在线方式或者实验室方式.选好后,按F2 键退 回主菜单. ? PT 一次电压选择: 如果选择了 "在线方式" 测量, 则要确定 PT 一次侧电压. 在主菜单下,按F
1、F2 键使光标指向第二行,按F3 进入,此时,功能键 F1 变为"调整"键,F2 键变为"退出"键.按F1 键选择 PT 一次侧母线对地电压, 选好后,按F2 键退出. ? PT 二次电压选择: 如果选择了 "在线方式" 测量, 则要确定 PT 二次侧电压. 在主菜单下,按F
1、F2 键使光标指向第三行,按F3 进入,此时,功能键 F1 变为"调整"键,F2 键变为"退出"键.按F1 键选择 PT 二次侧电压,选好后, 按F2 键退出. 注:如果选择测量方式为"实验室方式" ,则菜单上没有"PT 一次电压"和"PT 二次电压"选择项. ? 电压变比值输入:如果主菜单第一行选择了"实验室方式"测量,那么,则 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 要在第二行输入试验变压器的电压变比值.按F
1、F2 键使光标指向第二行,按F3 进入,此时,功能键 F1 变为"左移"键,F2 变为"右移"键,F3 变为"调整"键,F4 变为"退出"键.按F1 或F2 键选择要调整的位,按F3 进行调整. 选好后,按F4 键退出. ? 待测谐波分量:按F
1、F2 键使光标指向第四行,按F3 进入,此时,功能键 F1 变为"上调"键,F2 变为"下调"键,F3 变为"退出"键.按F1 或F2 键选 择要观测的谐波分量,本仪器可选择 3-35 次谐波中的任何一种谐波进行观测, 一般情况下可选
3 次谐波,谐波次数越高,则谐波分量值越小.选好后,按F3 键退出. ? 开始测量:按F
1、F2 键使光标指向第五行,按F3 进入测量,出现图五所示 测量菜单: 正在测量 数据 试验电压:
35 KV 全电流值:
189 uA 波形 容性电流:
180 uA 阻性电流:
8 uA 存储 电流
3 次谐波:
8 uA 避雷器功耗:
280 mW 退出 图五 ? 在测量菜单中,按F1 键可显示测量数据,按F2 键可显示被测电压和被测电 流波形,其幅值大的是电压波形,幅值小的是电流波形.注意:波形幅度的大小 并不代表实际电压或电流的大小,而只是反映电压、电流之间的相位关系. 按F3 键可存储一次当前数据.本仪器可存
10 组数据,并可永久性保存在仪 器里面,以供随时调出来使用.第一组数据总是最新数据,当数据存满后,如再 按"存储"键,则新数据将把最后一组数据挤出存储区.如果想结束测量,按F4 键退出,回到系统主菜单. ? 数据显示及打印: 按F2 键使光标指向第六行, 按F3 进入 "数据显示及打印" , 出现图六所示菜单: 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 数据
1 上翻 试验电压:
35 KV 全电流值:
189 uA 下翻 容性电流:
180 uA 阻性电流:
8 uA 打印 电流
3 次谐波:
8 uA 避雷器功耗:
280 mW 退出 图六 按F1 和F2 键可在所存数据间来回切换.如果需要将所显示的当前值打印出来, 则按 F3 打印键.F4 为退出键. ? 日期和时间调整:在主菜单下按 F4 调时键,可进入日期和时间调整.进入 以后,按F1 和F2 键对所需调整项进行调整,每一项调整完后按一次 F3 键进行 确定.所有项调整完后自动退出,回到主菜单. 4.其它调整: 在光线较暗的场合,可按面板上的"背光"键将背光打开. 如果因气候变化等原因造成液晶字符显示变淡或变黑, 可适当调整面板上的 对比度调节,使字符清晰.
五、 注意事项 1.从PT 处或试验变压器测量端取参考电压时, 应仔细检查接线以避免 PT 二次或 试验电压短路. 2.电压信号输入线和电流信号输入线不要接错了,如果将电流信号输入线接至 PT 二次侧或者试验变压器测量端,则会烧毁仪器. 3.在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器. 4.仪器损坏后,请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理.仪器工作不 正常时,请首先检查电源保险是否熔断.更换型号一致保险后方可继续实验. 如果问题较复杂,请与我公司联系. 5.本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
六、 设备成套 本设备出厂应包括如下部分: 1. HYBL 型氧化锌避雷器测试仪 一台 2. 电流、电压输入线 二根 3. 电源线 一根 4. 接地线 一根 5. 1A 电源保险管 四个 6. 0.8A 电压测试线 四个 7. 产品说明书 一份 8. 产品合格证及产品保修卡 一份
七、售后承诺 本公司所售产品若有质量问题,实行一年包换、三年免费维 修、终身维护的制度.