编辑: hys520855 2019-09-25
壁挂王字壳单温度变送器使用说明书(模拟量型)V2.

0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

1 壁挂王字壳 单温度变送器 使用说明书 (模拟量型) 文档版本:V2.0 壁挂王字壳单温度变送器使用说明书(模拟量型)V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

2 目录 1. 产品介绍.3 1.1 产品概述.3 1.2 功能特点.3 1.3 主要技术指标.3 2.产品选型.4 3.1 设备安装前检查.5 3.2 接线.6 3.2.1 电源接线.6 3.2.2 输出接口接线.6 3.3 具体型号接线.6 3.4 接线方式举例.7 4. 温湿度的计算方法.7 4.1 电流型输出信号的转换计算.7 4.2 电压型输出信号的转换计算.7 5. 常见问题及解决办法.7 6. 联系方式.9 7. 文档历史.9 附录:各种壳体尺寸.10 壁挂王字壳单温度变送器使用说明书(模拟量型)V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

3 1. 产品介绍 1.1 产品概述 RS-WD-*-2 和RS-WD-*-SMG 单温度变送器均采用壁挂防水壳, 多用于室外及现场环境恶劣的场合. RS-WD-*-SMG 单温度变送器具有显示功能, 实时显示当前温度.温度探头多种类型可选适用于不同现场, 广泛 适用于通讯机房, 仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所. 采用标准工业接口 4~20mA/0~10V/0~5V 模拟量 信号输出,可接入现场数显表、 PLC、 变频器、 工控主机等设备. 安全可靠, 外观美观, 安装方便. 1.2 功能特点 ? 设备外壳防水,可用于室外. ? 产品采用高灵敏度感温元件,传感器具有测量精度高,抗干扰能力强. ? 采用美国进口的测温单元,测量精准. ? 采用专用的模拟量电路,使用温度范围宽. ? 10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便.可同时适用于四线制与三线制接法. 1.3 主要技术指标 直流供电(默认) 10~30V DC 最大功耗 电流输出 0.8W 电压输出 0.8W 默认精度 温度 ±0.5℃(25℃) 变送器电路工作温度 -40℃~+60℃,0%RH~80%RH 探头工作温度 外置圆形不锈钢探头 -40~+80℃ 外置磁吸式探头 外置扁形不锈钢探头 外置四分管螺纹探头 -40~+120℃ 外置扁高温探头 探头工作湿度 0~100%RH 长期稳定性 温度 ≤0.1℃/y 响应时间 温度 ≤10s(1m/s 风速) 输出信号 电流输出 4~20mA 电压输出 0~5V/0~10V 负载能力 电压输出 输出电阻≤250Ω 电流输出 ≤600Ω 开孔尺寸 105mm 注:带显示产品功耗增加 0.4W 壁挂王字壳单温度变送器使用说明书(模拟量型)V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

4 2.产品选型 RS- 公司代号 WD- 单温度变送器、传感器 I20- 4~20mA 电流输出 V05- 0~5V 电压输出 V10- 0~10V 电压输出 2- 壁挂王字壳 SMG- 壁挂数码管王字壳

1 外置圆形不锈钢探头:此探头较通用;

探头防水;

温度 量程:-40~+80℃

2 外置磁吸式探头:具有磁性,可吸附在金属表面,测量 金属表面的温度;

探头防水;

温度量程:-40~80℃

3 外置扁形不锈钢探头:此探头为扁型,与待测物体表面 接触面积较大, 测量温度比较精确, 但需要客户制作夹 具压紧探头;

该探头防水,测量范围-40~+80℃

4 外置四分管螺纹探头:用于测量水管内水温;

水管三通 或水管端部带有

4 分管螺纹,和此探头正好配套,测量 范围:-40~+80℃

3 H 外置扁高温探头:-3 探头的基础上使用了高温线缆,最 高温可测量 120℃ 壁挂王字壳单温度变送器使用说明书(模拟量型)V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

5 3. 设备安装说明 3.1 设备安装前检查 设备清单: ? 变送器设备

1 台?12V/1A 电源

1 台(选配) ? 自攻螺丝(2 个) 、膨胀塞(2 个) ? 合格证、售后服务卡、校准报告(选配)等 壁挂王字壳单温度变送器使用说明书(模拟量型)V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

6 3.2 接线 3.2.1 电源接线 宽电压电源输入 10~30V 均可.针对 0~10V 型输出,只能用 24V 供电. 3.2.2 输出接口接线 设备标配是具有

1 路模拟量输出.可同时适应三线制与四线制. 3.3 具体型号接线 壁挂王字壳单温度变送器使用说明书(模拟量型)V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

7 线色 说明 电源棕色 电源正(10~30V DC) 黑色 电源负 输出蓝色 温度信号正 绿色 温度信号负 3.4 接线方式举例 四线制接法示意图 三线制接法示意图 4. 温湿度的计算方法 4.1 电流型输出信号的转换计算 例如: 量程-40~80℃, 4~20mA 输出, 当输出信号为 10mA 时, 计算当前的温度值. 此温度量程的跨度为 120℃, 用16mA 的电流信号来表达,120℃/16mA=7.5℃/mA,即电流 1mA 代表温度变化 7.5℃,测量值 10mA-4mA=6mA, 6mA*7.5℃=45℃.45+(-40)=5℃,所以当前温度为 5℃. 4.2 电压型输出信号的转换计算 例如:量程-40~80℃,0-10V 输出,当输出信号为 5V 时,计算当前的温度值.此温度量程的跨度为 120℃, 用10V 的电压信号来表达,120℃/10V=12℃/V,即电压 1V 代表温度变化 12℃,测量值 5V-0=5V,5V*12℃=60℃. 60+(-40)=20℃,所以当前温度为 20℃. 5. 常见问题及解决办法 5.1 无输出或输出错误 壁挂王字壳单温度变送器使用说明书(模拟量型)V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

8 可能的原因: 1)量程对应错误导致 PLC 计算错误,本公司产品测温范围默认均为-40℃~80℃. 2)接线方式不对或者接线顺序错误. 3)供电电压不对(针对 0~10V 型均为 24V 供电) . 4)变送器与采集器之间距离过长,造成信号紊乱. 5) PLC 采集口损坏. 6)设备损坏. 壁挂王字壳单温度变送器使用说明书(模拟量型)V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

9 6. 联系方式 山东仁科测控技术有限公司 地址:山东省济南市高新区凤岐路

2886 号 邮编:250101

电话:400-085-5807 传真: (86)0531-67805165

网址:www.jnrsmcu.com 云平台地址:www.0531yun.cn 7. 文档历史 V2.0 文档建立. 壁挂王字壳单温度变送器使用说明书(模拟量型)V2.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

10 附录:各种壳体尺寸 防水盒壳体:110*85*44mm