编辑: Mckel0ve | 2019-09-25 |
0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
1 壁挂液晶显式型 温湿度变送器 使用说明书 (485 型) 文档版本:V1.0 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
2 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
3 目录 1. 产品介绍.4 1.1 产品概述.4 1.2 功能特点.4 1.3 主要技术指标.4 1.4 系统框架图.5 2. 产品选型.5 3. 设备安装说明.5 3.1 设备安装前检查.5 3.2 安装步骤.6 3.3 接口说明.6 3.4 设备接线.6 3.5 面板显示说明.8 4. 配置软件安装及使用.8 4.1 软件选择.8 4.2 参数设置.8 5. 通信协议.9 5.1 通讯基本参数.9 5.2 数据帧格式定义.10 5.3 寄存器地址.10 5.4 通讯协议示例以及解释.10 6. 按键操作说明.11 7. 常见问题及解决办法.14 8. 联系方式.15 9. 文档历史.15 附录:壳体尺寸.16 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
4 1. 产品介绍 1.1 产品概述 该变送器带有液晶显示,实时显示温湿度,背部有两种出现方式.设备采用标准MODBUS-RTU 通信 协议,RS485信号输出,通信距离最大可达2000米(实测).探头内置,广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以 及自控等需要温湿度监测的场所.安全可靠,外观美观,安装方便. 1.2 功能特点 ? 大屏液晶显示,美观大方 ? 采用高精度温湿度测量单元,现场自校准,长期稳定性好漂移小 ? 采用专用的
485 电路,标准 ModBus-RTU 通信协议,通信地址及波特率可设置 ? 10~30V 直流宽电压范围供电 ? 探头内置型安装简单方便 ? 按键可设置参数,操作方便 1.3 主要技术指标 直流电源(默认) 10-30V DC 最大功耗 0.036W A 准精度 湿度 ±2%RH(5%~95%RH,25℃) 温度 ±0.4℃(25℃) B 准精度(默认) 湿度 ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 温度 ±0.5℃(25℃) 变送器电路工作温湿度 -20℃~+60℃,0%RH~80%RH 探头工作温度 -40~+80℃ 探头工作湿度 0~100%RH 通信协议 Modbus-RTU 通信协议 输出信号
485 信号 温度显示分辨率 0.1℃ 湿度显示分辨率 0.1%RH 温湿度刷新时间 1S 长期稳定性 温度 ≤0.1℃/y 湿度 ≤1%RH/y 响应时间 温度 ≤15s(1m/s 风速) 湿度 ≤4s(1m/s 风速) 开孔尺寸 60mm 参数设置 通过软件设置或者按键直接修改 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
5 1.4 系统框架图 系统方案框图 2. 产品选型 RS- 公司代号 WS- 温湿度变送、传感器 N01- RS485(Modbus 协议) 5- LCD 壁挂液晶显示型 3. 设备安装说明 3.1 设备安装前检查 设备清单: ? 变送器设备
1 台?合格证、保修卡、校准报告等 ? 自攻螺丝(2 个)、膨胀塞(2 个) ? 12V/1A 防水电源
1 台(选配) ? USB 转485(选配) ?
485 终端电阻(多台设备赠送) 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
6 3.2 安装步骤 3.3 接口说明 宽电压电源输入 10~30V 均可.485 信号线接线时注意 AB 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不 能冲突. 3.4 设备接线 多个485型号的设备接入同一条总线时,现场布线有一定的要求,具体请参考资料包中《485设备现场 接线手册》. 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
7 KF332N-5.0-4P出线端子接线方式说明 序号 说明
1 485B
2 电源负
3 电源正
4 485A 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
8 3.5 面板显示说明 若设备地址小于 100,设备地址显示位置处显示十进制地址;
若设备地址待大于 100,则设备地址显示 位置处显示十六进制地址. 4. 配置软件安装及使用 4.1 软件选择 如若需要修改设备的地址和波特率,需要使用该配置软件进行设置.打开资料包,选择 调试软件 ---
485 参 数配置软件 ,找到 打开即可. 注意:在使用该配置软件时,必须要接入单台设备! 4.2 参数设置 ①、选择正确的 COM 口( 我的电脑―属性―设备管理器―端口 里面查看 COM 端口),下图列举出几 种不同的
485 转换器的驱动名称. ②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波 特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01. ③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态. ④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况. 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
9 5. 通信协议 5.1 通讯基本参数 编码8位二进制 数据位
8 位 奇偶校验位 无 停止位
1 位 错误校验 CRC(冗余循环码) 波特率 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设,出厂默认为 4800bit/s 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
10 5.2 数据帧格式定义 采用 Modbus-RTU 通讯规约,格式如下: 初始结构 ≥4 字节的时间 地址码 =
1 字节 功能码 =
1 字节 数据区 = N 字节 错误校验 =
16 位CRC 码 结束结构 ≥4 字节的时间 地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认 0x01). 功能码:主机所发指令功能指示,本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据). 数据区:数据区是具体通讯数据,注意 16bits 数据高字节在前! CRC 码:二字节的校验码. 主机问询帧结构: 地址码 功能码 寄存器起始地址 寄存器长度 校验码低位 校验码高位
1 字节
1 字节
2 字节
2 字节
1 字节
1 字节 从机应答帧结构: 地址码 功能码 有效字节数 数据一区 第二数据区 第N数据区 校验码
1 字节
1 字节
1 字节
2 字节
2 字节
2 字节
2 字节 5.3 寄存器地址 寄存器地址 (16进制) 寄存器地址 (10进制) PLC或组态地址 (10进制) 内容 操作
0000 H
0 40001 湿度 (比实际湿度扩大10倍) 只读
0001 H
1 40002 温度 (比实际温度扩大10倍) 只读 5.4 通讯协议示例以及解释 举例:读取设备地址 0x01 的温湿度值 问询帧(16 进制): 地址码 功能码 起始地址 数据长度 校验码低位 校验码高位 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0xC4 0x0B 应答帧(16 进制): (例如读到温度为-10.1℃,湿度为 65.8%RH) 地址码 功能码 返回有效字节数 湿度值 温度值 校验码低位 校验码高位 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
11 0x01 0x03 0x04 0x02 0x92 0xFF 0x9B 0x5A 0x3D 温度计算: 当温度低于
0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传. 温度:FF9B H(十六进制)= -101 =>
温度 = -10.1℃ 湿度计算: 湿度:292 H (十六进制)=
658 =>
湿度 = 65.8%RH 6.按键操作说明 在温湿度显示主界面长按 键,进入参数设置界面,短按 键翻页,若想修改当前界面 的参数, 短按 键, 按 键增加数值, 按 键减少数值, 设置完成后, 短按 键保存,短按 键返回主界面.具体参数界面如下: 显示界面 说明 设置设备的地址 默认值:1 范围:1~255 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
12 设置设备的波特率 范围:2400/4800/9600 默认值:4800 设置设备的温度校准值 范围:-100.0~100.0 默认值:0 设置设备的湿度校准值 范围:-100.0~100.0 默认值:0 设备共有四种项目可设置:地址、波特率、温度校准值、湿度校准值. 按下 键2秒钟,可以进入选择设置界面,按下 可以变换设置项目,短按 按照 地址、波特率、温度校准值、湿度校准值 的顺序轮换显示. 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
13 下排显示 标号 界面说明 按键操作说明
1 地址 按下 键返回温湿度查询界面;
按 按切换到地址设置界面;
短按 加1,长按 加10;
短按 减1,长按 减10.按 将显示地址值保存为目标地址.
2 波特率 按下 键返回温湿度查询界面;
按 按切换到波特率设置界面;
按 增加,按减小,在
2400、
4800、9600 三者之间切换,按 将显示 的波特率设定为目标值.
3 温度校准值 按下 键返回温湿度查询界面;
按 切换到 温度校准值设置界面;
短按 加0.1,长按 加1;
短按 减0.1,长按 减1.按 将显示温度校准值保存为目标值.
4 湿度校准值 按下 键返回温湿度查询界面;
按 切换到 湿度校准值设置界面;
短按 加0.1,长按 加1;
短按 减0.1,长按 减1.按 将显示湿度校准值保存为目标值. 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
14 7. 常见问题及解决办法 设备无法连接到 PLC 或电脑 可能的原因: 1)电脑有多个 COM 口,选择的口不正确. 2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为 1). 3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误. 4)主机轮询间隔和等待应答时间太短,需要都设置在 200ms 以上. 5)485 总线有断开,或者 A、B 线接反. 6)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加485 增强器,同时增加 120Ω终端电阻. 7)USB 转485 驱动未安装或者损坏. 8)设备损坏. 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
15 8. 联系方式 山东仁科测控技术有限公司 地址:山东省济南市高新区凤岐路
2886 号 邮编:250101
电话:400-085-5807 传真:(86)0531-67805165
网址:www.jnrsmcu.com 云平台地址:www.0531yun.cn 9. 文档历史 V1.0 文档建立 壁挂液晶显示型温湿度变送器使用说明书 (485 型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
16 附录:壳体尺寸
........