编辑: NaluLee 2019-09-25
SHIMADIAN R 希曼顿(北京)科技有限公司 PAD27 中文用户手册 SHIMADIAN(Beijing)Technology CO.

,LTD.

1 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 目录

一、序言.2

二、产品特点.2

三、安全注意事项.2

四、型号定义.4

五、基本参数.4

七、附件说明.5

九、参数设置.7

六、结构布置示意及主回路接线图.5

十、报警说明.10 十

一、触发方式说明.11 十

二、模拟调试.11 十

三、调试.12 十

四、调试中的问题及故障说明.12 十

五、不同负载的控制策略.13 十

六、专业术语说明.13

八、控制端子接线图.6 十

八、外形尺寸.15 十

七、控制方式及输出波形图.14 十

九、通讯协议.16 希曼顿(北京)科技有限公司全体员工感谢您使用PAD27 单相 D 系列功率调整器

一、序言

二、产品特点 概述

三、安全注意事项 在安装、配线、调试、运行和维护检查前,请必须熟悉本用户手册的注意事项,以保证安全正确使用本产品. 警告标识 ! ! 说明危险 表示没有正确使用,可能导致设备严重损坏和人员伤亡! 表示没有正确使用,可能造成设备和人身某种程度上的伤害! 注意

2 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 PAD27系列单相可控硅功率调整器是具有高度数字化的新型功率控制设备,集移相调压型和变周期过零调功型 两种触发方式于一体,通过外部转换开关可在两种触发方式之间任意转换.调整器带有数码显示模块,能够实时 显示输入信号、负载电压以及负载电流.其有斜率调整、缓启动、缓关断、电流限制、过流保护、电压限制,过 压保护等功能,具有开环调压、闭环恒流、闭环恒压三种调节方式.与智能PID控制仪表或PLC连接,实现温度的 自动控制,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧等,主要应用如下: 以镍铬、铁铬铝、远红外发热元 件及硅钼棒、硅碳棒等为加热元件的温度控制. 可控硅采用德国原装进口模块,过载能力强,可靠性高.PAD27系列功率调整器参数设置方便,接线简单, 还能附加通讯功能,RS485接口,标准MODBUS RTU总线协议,计算机能够实时读取负载电流、负载电压、输入 信号、报警状态、以及调整器的所有参数,详细说明见通讯协议. 智能数码显示,包括负载电流、负载电压、输入信号等参数 先进的MODBUS现场总线通讯功能,RS485一个通讯口可同时监控32台调整器,增加中继最多可控制247台调整器, 中日合作10位A/D转换器量化,微处理器智能化控制主板 数字恒流、恒压、恒功率设计 一体化便捷快速安装设计,自动/手动无扰动切换,缓启动/缓关断时间可设 散热器超温报警、过流报警、过压报警综合保护体系 特有的PI感性负载控制策略(特有的控制变压器原边技术) 除通讯功能属于选件外,其他功能都属于标准配置 实现 DCS控制系统 - 要求安装在金属等不可燃物体上,正方向垂直安装-要求安装在通风良好的环境下,电气柜要求安装排风扇-不要将螺丝等金属物掉进控制器内部,可能会有引发爆炸和发生火灾的危险! - 要求安装在无剧烈震动和冲击的地方,无导电尘土,潮湿的气体或蒸汽环境中 配线 ! 危险 - 要求具有专业资格的人员进行配线作业,保证足够的截面和绝缘强度!-要求确认电源处于完全断开的情况下进行作业-不要将导电物体遗忘在控制器内,否则有引发爆炸和发生火灾的危险!-要求主回路端子和导线鼻子接线必须牢固,避免因打火发生火灾或损坏控制器 - 导线鼻子的裸露部分,要做好绝缘包扎.否则有发生火灾的危险! 维护保养和维修 ! 危险 - 要求有专业资格的技术人员进行操作 - 当进行维护检查和维修时,请确认将电源置于 OFF 状态,否则可能发生电击事故 - 当维修时需要更换配件,必须是原厂提供的配件,否则可能存在兼容等原因造成事故 安装 ! 危险 ! 注意

3 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 - 使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线使用 - 本功率调整器是壁挂式,垂直安装在通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性无可燃性的环境中. - 装置过热保护后,如要再运行,需排除故障后,再送电运行. - 负载应无短路、局部放电打火等现象,要求绝缘良好. - 在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障 - 过流保护:一般地说,过流保护不能完全确保负载短路造成的设备损坏,不能代替半导体专用快速熔断器. - 短路保护:一般按额定负载电流的1.3倍选择,外配快速熔断器作为短路保护.

五、基本参数

四、型号定义

4 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 PAD27 22(220VAC) 38(380VAC) 20A、40A、60A、80A、100A、150A 200A、300A、400A、500A、600A、800A K 开环调压+限流+限压 A 恒流调节+限压 V 恒压调节+限流 C 变周期过零调功 N:无R: 通讯RS485接口 订货例:PAD27-I2080CN 说明:PAD27系列单相功率调整器,输入信号为4-20mA,负载电压为220V, 工作电压 电流等级 通讯接口 触发方式 负载电流为80A,触发方式为变周期过零调功型,不带通讯. I:4-20MA X:特殊输入 控制信号 特殊标记 注:出厂时默认的一种触发方式;

主回路输入电压(负载电源) 220V AC、380V AC ±10% 50HZ 220V AC、380V AC ±10% 50HZ,要求与负载电源同相位 控制电源 风机电源 控制输入 1/1000 采样周期 通讯接口(选件) 电压:220V AC ±10% 50HZ,电流:0.5A 以下 4-20mA DC 接收阻抗120Ω,:0-10VDC,1-5VDC,输入阻抗:500KΩ(需订货 说明) 调节输出范围 控制输入信号:100次/秒、负载电流:100次/秒、负载电压:100次/秒 光电隔离RS485接口,MODBUS RTU总线协议仪表地址1-247可设定;

通讯波特率

4800、

9600、19200可设定;

回答延迟小于50ms 围温度:-10℃-50℃(必须保持控制柜内空气对流良好,一般在柜顶安装排风扇) 运行环境 调节输出分辨率 0-100% 周围湿度:≤ 90%RH 置,规格大小按负载实际电流配置 保护 快速熔断器配置:PAD27 单相功率调整器内没有配置快速熔断器,需用户自行配 海拔高度:超过1000米因空气密度减小应降额使用 一般纯阻性负载: 所选功率调整器的电流容量应大于负载的最大电流;

硅碳棒负载: 当取消变压器时,硅碳棒应串联,硅碳棒在600-800℃存在负阻区,所选的电流容量应大于负载的1.5倍以上. 电热管负载: 易受潮,局部短路等.所选的电流容量应大于负载电流的1.5倍以上. 变压器负载: 应带有电流限制,过流报警功能,所选功率调整器的电流容量应大于负载电流的2倍以上. 特殊负载请至电话与我公司的工程师联系

5 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 A PAD27 R U 负载 电炉 - C2 + C1 4-20mA DC + - 调节仪 熔断器 传感器 QF断路器 A PAD27 N/B R U - C2 + C1 4-20mA DC 电流限制20%-100% 单相变压器N/B - + - + 单相220V或380V控制纯金属类负载,硅碳棒负载的应用 单相220V或380V控制变压器负载的应用 注意匹配负载的电压 原边与副边之间的绝缘 + - QF断路器 熔断器 调节仪 电炉 负载 传感器 负载 电源220V/380V QF PAD27 R U SCR N/B A 快熔 FU 希曼顿(北京)科技有限公司 SHIMADIAN SHIMADIAN(Beijing)Technology Co.,LTD. 产品型号 生产企业 PAD27-Series SET 注册商标 智能数码显示

六、结构布置示意图及主回路接线图 φ24 φ13 φ10 φ10

2 φ6 M9 SHIMADIAN 010-62611201

0 10

20 30

40 50

60 70

80 90

100 φ3 φ9.5

10 电位器安装尺寸图

七、附件说明

八、控制端子接线图

6 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家

1 2

3 4

5 R1 R2 VO GND U1

6 S1

7 D+

8 D-

9 10 自动 手动

1 2

3 电位器11

12 13

15 NO COM L1 L2 C1 C2

14 温控仪表 DC 4-20MA

1 2

3 4

5 R1 R2 VO GND U1

6 S1

7 D+

8 D-

9 10

11 12

13 15 NO COM L1 L2 C1 C2

14 温控仪表 DC 4-20MA

1 2

3 电位器12345R1 R2 VO GND U1

6 S1

7 D+

8 D-

9 10

11 12

13 15 NO COM L1 L2 C1 C2

14 温控仪表 DC 4-20MA

1 2

3 4

5 R1 R2 VO GND U1

6 S1

7 D+

8 D-

9 10

11 12

13 15 NO COM L1 L2 C1 C2

14 温控仪表 DC 4-20MA 移动调压(闭合) 零位控制(断开) 启动(断开) 停止(闭合)

1 2

3 4

5 R1 R2 VO GND U1

6 S1

7 D+

8 D-

9 10

11 12

13 15 NO COM L1 L2 C1 C2

14 温控仪表 DC 4-20MA

1 2

3 4

5 R1 R2 VO GND U1

6 S1

7 D+

8 D-

9 10

11 12

13 15 NO COM L1 L2 C1 C2

14 温控仪表 DC 4-20MA

1 2

3 4

5 R1 R2 VO GND U1

6 S1

7 D+

8 D-

9 10

11 12

13 15 NO COM L1 L2 C1 C2

14 温控仪表 DC 4-20MA 报警继电器输出 ALM(常开) Rs485 + - 自动控制 自动+手动转换控制 自动控制+输出限幅 启动/停止开关控制 报警输出接线 RS485通讯接线 控制方式转换(调压、调功) 注:L1和L2为电源端子,有220V和380V之分 要求与负载电源同一相位;

九、参数设置

7 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 9.1 面板及按键说明

6 7

5 名称 说明

1 设置键 SET 在0号窗口,按住3秒钟不松开则进入参数设置状态 在0号窗口,........