编辑: 王子梦丶 2019-09-27
北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书

电话:010-82899827 http://www.

juyingele.com.cn JY- JY- JY- JY-D D D DTU- TU- TU- TU-G G G G 使用说明书 V1. V1. V1. V1.6

6 6

6 北京聚英翱翔电子有限责任公司

201 201

201 2011

1 1

1 年10

10 10

10 月 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 目录 JY-DTU-G 使用说明书.1 - 目录.2 - 前言.1 - 参考文档.1 -

一、DTU 产品特点.2 -

二、RTU 主要参数.3 -

三、机械尺寸结构图.4 -

1、机械结构图.4 -

2、内部功能结构图.4 -

3、实物图.5 -

4、端子管脚定义说明.5 -

四、组网架构.6 -

1、中心服务器连网方案现选择.6 -

2、DTU 连网方案选择.7 -

五、DTU 相关参数的配置操作.8 -

1、DTU 相关参数的配置操作.8 -

2、DTU 远程配置操作.11 -

3、DTU 程序升级操作.13 -

六、特殊功能.14 -

1、智能心跳包配置.14 - (1) 测试查询指令.14 - (2) 扩展指令格式.15 - (3) 数字类型调用方式.16 -

2、短信指令.17 - (1) 发送短信指令格式.17 - (2) 接收短信指令格式.17 -

3、电话指令.18 - (1) 以监听电话方式拨打电话.18 - (2) 以通话电话方式拨打电话.18 - (3) 接听管理员电话.18 - (4) 接听成员号码.18 - (5) 接听激活号码.18 - (6) 接听通话号码.18 - (7) 接听监听号码.18 -

七、短信配置功能.19 -

1、配置密码和管理员手机号(任意号码)19 -

2、配置 GPRS 激活号码,通话号码,监听号码.20 -

3、配置成员手机号码.20 -

4、配置 APN 信息.21 -

5、配置 GPRS 连接 1.22 -

6、配置 GPRS 连接 2.23 - 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

3 -

7、配置 DTU 工作模式.24 -

8、配置 RS232 RS485 通信模式.25 -

9、握手包、心跳包信息.26 -

10、配置心跳包时间.27 -

八、使用注意事项.28 -

九、联系我们.29 -

十、修订内容.30 - 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

1 - 前言 感谢您使用北京聚英翱翔电子有限公司提供的通用型 DTU 产品. 使用前请务必仔细阅读此用户手册,您将领略其完善强大的功能和简洁的操作方法. 本设备主要用于

485 总线通信、 GPRS 无线数据通信, 请用户按照手册中的技术规格和性 能参数进行使用,本公司不承担由于用户不正常操作或不恰当使用造成的财产损失或者人身 伤害责任. 参考文档

1、 《RTU 型号功能表》

2、 《JY-RTU 产品升级》

3、 《软件接口说明》

4、 《力控组态软件接口》

5、 《常见问题总结》

6、 《MODBUS 协议》 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

2 -

一、D D D DTU TU TU TU 产品特点 ? 宽电压供电范围:5V-30V;

? 通讯端口同时包含

1 路RS

232、1 路RS

485、1 路GPRS 或CDMA. ? 数据传输采用 GSM 模块可实现功能: ? GPRS 断线自动重连;

? 支持固定 IP、域名解析和 APN 专网的寻址方式;

? 支持 TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP 等协议;

? 支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上不限;

? 减少布线的成本和施工的麻烦;

? 支持短信数据传输、短信参数配置功能;

? 支持电话和短信唤醒功能;

? 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;

? 支持本地和远程固件升级;

北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

3 -

二、RTU RTU RTU RTU 主要参数 表2-1 RTU4100 主要参数: 特征 详细描述 机械特性 长:

68 mm 宽:

45 mm 高:

19 mm RTU 重量:

80 g 有源天线重量:

109 g 无源天线重量:

5 g 电源供电 推荐电源 DC12V/1A 供电电压 DC5V-DC30V 电源功耗 GPRS 发射瞬间:2W 静态功耗:0.16W(12V 14mA) 传送选择 串行 RS232 总线 300-115200bps(默认 38400bps) 串行 RS485 总线 300-115200bps(默认 38400bps) GPRS 无线方式 GPRS CLASS

10 编码方式 CS1,CS2,CS3,CS4 最大下行传输速率:85.6 kbps 最大上行传输速率:42.8 kbps 资料存储 串行 Flash 无SIM 卡参数 1.8V/3.3V 电源支持 温度范围 工作环境温度-30℃ ― +85℃ 受限工作环境温度 -40℃~-30℃ ― +85℃~+90℃ 湿度范围 相对湿度 95%(无凝结) 认证 Fully compliant with EU RoHS Directive 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

4 -

三、机械尺寸结构图

1 1

1

1、机械结构图 、机械结构图 、机械结构图 、机械结构图 45mm 68mm

1 10 引脚顺序:从下向上,依次为 1-10 号端子 GSM 天线 SIM 卡插槽 图3-1 机械结构图

2 2

2

2、内部功能结构图 、内部功能结构图 、内部功能结构图 、内部功能结构图

1 10 电源正 电源负 NC NC NC NC 485B- 485A+ /TXD /RXD

232 485 GSM模组

3 2

1 20

19 9

10 11

12 13

4 5

6 7

8 18

17 16

15 14 MCU GSM天线 图3-3 DTU-G 内部功能结构图 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

5 -

3 3

3

3、实物图 、实物图 、实物图 、实物图 图3-2 DTU-G 实物图

4 4

4

4、端子管脚定义说明 、端子管脚定义说明 、端子管脚定义说明 、端子管脚定义说明 表3-1 RTU4100 管教定义 管脚序号 管脚名称 输入输出方向 详细说明

1 /RXD 输入 DTU 的RS232 接收

2 /TXD 输出 DTU 的RS232 发送

3 485A+ 输入/输出 RS485 的A端4485B- 输入/输出 RS485 的B端5NC

6 NC

7 NC

8 NC

9 GND 电源负 电源地

10 VIN+ 电源正 输入电压 5V-37V,防反接 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

6 -

四、组网架构 DTU 远程登录中心服务器的几种方案: Internet 服务器 移动通信网 RTU 方案一:采用GPRS无线组网 方案二:采用以太网有线组网 固定IP 域名方式 DTU拨号连接 图4-1 服务器连网方案

1 1

1

1、中心服务器连网方案现选择 、中心服务器连网方案现选择 、中心服务器连网方案现选择 、中心服务器连网方案现选择 方案一:服务器采用 DTU 拨号连接连网 此种连网方案,只适合于小型数据传输,服务器支持的节点数有限;

方案二:服务器采用固定 IP(或APN 专网)连网 此种连网方案, IP 地址是固定的, 寻址较为方便, DTU 连网较为容易, DTU 不容易断网, 工作较为可靠,适合多节点,大数据量数据传输,为我们首选的方案;

方案三:服务器采用固定域名连网 此种连网方案,域名是固定的,IP 地址可能是不固定的,需要进行域名解析,寻址也较 为方便,DTU 连网较为容易,但在域名 IP 地址改换后,DTU 必须重连,此种方案可以节省 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

7 - 固定 IP 的费用,但可靠性不如方案二可靠;

2 2

2

2、 、 、 、DTU DTU DTU DTU 连网方案选择 连网方案选择 连网方案选择 连网方案选择 方案一:采用无线 GPRS,先进入移动通信网,然后进入 Internet,将相关数据发送给服 务器;

方案二:采用以太网组网,利用交换机把数据发给路由,然后路由将数据经 Interne 发送 给服务器 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

8 -

五、D D D DTU TU TU TU 相关参数的配置操作 相关参数介绍,请参考

第七章(短信配置功能)相关部分内容.

1 1

1

1、 、 、 、DTU DTU DTU DTU 相关参数的配置操作 相关参数的配置操作 相关参数的配置操作 相关参数的配置操作 ① 硬件连接:将DTU 的RS232 接口和 PC 机的串口通过串口延长线连接起来,将DTU 上电;

图5-1 DTU-RTU 整体界面预览 ② 串口设置:打开 DTU 配置软件,选择相应串口,波特率默认为 38400bps;

③ DTU 参数-基本配置:根据需要和功能需求,在相应的编辑框填入相应的数据或者在 下拉列表选择我们所需要的选项;

北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

9 - 图5-2 基本设置选项卡 ④ DTU 其他参数设置同 DTU 参数-基本配置;

包括:连接设置选项卡、IP1 配置选项卡、IP2 配置选项卡. 图5-3 连接设置选项卡 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

10 - 图5-4 IP1 配置选项卡 图5-5 IP2 配置选项卡 ⑤ 保存当前设置:用户为了方便,可以在设置好所有的参数后,按 保存设置, 以便以后快速调用或者只许修改很少的选项即可.在下次需要调入以前的设置时,可以按下 来选择参数保存文件,从而装入以前的设置;

北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

11 - ⑥ 配置 DTU 参数:在参数选择好后,我们就可以对 DTU 的相关参数进行配置了,配置 成功会弹出配置成功消息;

⑦ 读取 DTU 参数:按下 按钮,将DTU 里所有的配置的参数全部读回, 并 显示在软件的各个选项上;

⑧ 当用户配置和读取都不能运行时, 可以考虑用开机自适应. 首先选择好正确的串口后, 以及 RTU 配置的串口(RS232 或RS485,若为 RS485 则需要勾选 ),然后给硬件上 电,配置软件将把 RTU 串口设置的相关参数提取回来,配置软件也将切换为和硬件相适应的 波特率;

图5-6 GPRS 测试界面

2 2

2

2、 、 、 、DTU DTU DTU DTU 远程配置操作 远程配置操作 远程配置操作 远程配置操作 ①:配置服务器信息 通过短信配置或者串口配置的方式,配置好服务器信息 ②:建立本地服务器 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

12 - 使用配置的端口号,配置服务器 ③:选择远程配置 选择连接上来的设备,同时配置串口为 GPRSSet ④:进行配置 建议第一次读取配置, 然后在修改配置,进行配置. 其余配置操作,犹如串口配置一样. 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

13 -

3 3

3

3、 、 、 、DTU DTU DTU DTU 程序升级操作 程序升级操作 程序升级操作 程序升级操作 详细操作参考: 《JY-RTU 产品升级》 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

14 -

六、特殊功能

1 1

1

1、智能心跳包配置 、智能心跳包配置 、智能心跳包配置 、智能心跳包配置 ? 心跳包最多支持

80 个字符或者

40 个汉字. ? 支持【HEX 模式】 , 【字符串模式】两种格式. ? 【HEX 模式】支持 00. ? 【字符串模式】支持汉字. ? 支持数据从规定开始位置进行到当前位置的 CRC,和,异或三种校验方式校验 ? 扩展指令格式 %[类型][00―99 地址]([.][00―99 子地址])[@] ? [必选项] ? (可选项) ? 子地址对于不同的物理量类型,有不同的意义 ? @为结束符 ? 通过 Ctrl+Enter 组合键可以换行 ? HEX 模式下完全支持扩展指令. ? HEX 模式下,数字为 u16 类型或者 u32 类型显示 ? 字符串模式下完全支持扩展指令 ? 字符串模式下,数字为可见字符的

10 进制的模式显示 ? 扩展指令格式可以应用于以下场合: ? 自定义握手包内容 ? 自定义心跳包内容 ? 自定义短信包内容 ? 通过 GPRS 发送查询测试指令 ? 通过串口

232、485 发送查询测试指令 (1

1 1 1) 测试查询指令 字符串模式测试模式:AT+TEST= HEX 模式下测试模式:AT+TEST: 举例: 【字符串模式】下测试配置信息: 发送信息: ASII 显示:AT+TEST=%S1@ HEX 显示:41

54 2B

54 45

53 54 3D

25 44

31 40 返回信息: ASII 显示:ID:JY2R1121007YI5FT HEX 显示:49

44 3A 4A

59 32

52 31

31 32

31 30

30 37

59 49

35 46

54 测试方式如下: 北京聚英翱翔电子有限公司 JY-DTU-G 使用说明书 http://www.juyingele.com.cn -

15 - 图6-3 字符串模式下读取 ID 号【HEX 模式】下测试配置信息: 发送信息: HEX 显示:41

54 2B

54 45

53 54 3A

25 44

37 40 ASII 显示:AT+TEST:%D7@ 返回信息 HEX 显示:00

00 ASII 显示:0 (2

2 2 2) 扩展指令格式 表6-4 RTU4100 基本寄存器地址表: 地址类型 地址号 字符串 调用格式

16 进制 调用格式 小数位作用 备注 S(字符串类型, 长度为

16 以内)

1 1

1 1 %S1@ %S1@ %S1@ %S1@

25 25

25 25

53 53

53 53

3 3

3 31

1 1

1 40

40 40

40 UNIID 模块 ID 号(出厂唯一 ID 号,不可更改)

2 2

2 2 %S %S %S %S 2@ 2@ 2@ 2@

25 25

25 25

53 53

53 53

3 3

3 32

2 2

2 40

40 40

40 MODELID 模块名称

3 3

3 3 %S3@ %S3@ %S3@ %S3@

25 25

25 25

53 53

53 53

3 3

3 33

3 3

3 40

40 40

40 MODELTEL 模块号码

4 4

4 4 %S %S %S %S 4@ 4@ 4@ 4@

25 25

25 25

53 53

53 53

3 3

3 34

4 4

4 40

40 40

40 APNName APN 名称

5 5

5 5 %S %S %S %S 5@ 5@ 5@ 5@

25 25

25 25

53 53

53 53

3 3

3 35

5 5

5 40

40 40

40 APNUser APN 用户名

6 6

6 6 %S %S %S %S 6@ 6@ 6@ 6@

25 25

25 25

53 53

53 53

3 3

3 36

6 6

6 40

40 40

40 APNPw APN 密码

7 7

7 7 %S %S %S %S 7@ 7@ 7@ 7@

25 25

25 25

53 53

53 53

3 3

3 37

7 7

7 40

40 40

40 LocalUser 当前连接服务器的使用的用户名称

8 8

8 8 %S %S %S %S 8@ 8@ 8@ 8@

25 25

25 25

53 53

53 53

3 3

3 38

8 8

8 40

40 40

40 Localpw 当前连接服务器的使用的用户密码 X(数字类型) 校验起 始位置 %X0@ %X0@ %X0@ %X0@

25 25

25 25

58 58

58 58

30 30

30 30

40 40

40 40 数字类型格式 全加和校验 Y(数字类型) %Y0@ %Y0@ %Y0@ %Y0@

25 25

25 25

59 59

59 59

30 30

30 30

40 40

40 40 全异或校验 y(数字类型) %y0@ %y0@ %y0@ %y0@

25 25

25 25

79 79

79 79

30 30

30 30

40 40

40 40 Modbus LRC 纵向冗余校验 Z(数字类型) %Z0@ %Z0@ %Z0@ %Z0@

25 25

25 25 5A 5A 5A 5A

30 30

30 30

40 40

40 40 全CRC16 校验(欧洲标准) G(X)=X16+ X12+X5+1 z(数字类型) %z0@ %z0@ %z0@ %z0@

25 25

25 25 7A 7A 7A 7A

30 30

30 30

40 40

40 40 全CRC16 校验(........